5#
發表于 2011-3-18 10:10:34
|
只看該作者
這個問題請檢查
; W+ j A ?% a. r) M$ c; v1,,出現故障時伺服驅動器是否報警,如有報警是什么意義,。(這類設備有經常不接伺服故障反饋線,,伺服出現故障時不能給PLC反饋信號)。6 ?5 [: \+ v6 P8 {5 b8 [3 L- _
2,,這臺設備的伺服驅動應該是位置控制模式,,檢查PLC連接伺服驅動器的控制線(圖1的1號電纜,圖2的紅圈處)一般為4根信號線是否有段路和虛接現象,。* G% Q3 o# |% q
3,,檢查PLC與伺服驅動是否公用接到,如是分開單獨接地,并給PLC加裝濾波器,。(如公用接地,,伺服驅動器會有雜波信號干擾PLC使其不能正常工作)。7 Q, Q. c+ u7 ?- ~
, {& }# f+ N5 k& I |
-
1.jpg
(42.05 KB, 下載次數: 79)
下載附件
2011-3-18 10:10 上傳
-
2.jpg
(84.34 KB, 下載次數: 69)
下載附件
2011-3-18 10:10 上傳
|