論文關鍵詞:自動轉換開關電器,;PC級ATSE;CB級ATSE;隔離電氣,;使用類別,;工作位摘要:自動轉換開關電器主要用在重要場所的緊急供電系統,,將負載電路從一個電源自動轉換至另一個電源的電器,,以確保重要負荷連續,、可靠運行。& K3 r, B( U+ m7 S( y8 N+ \
依據國家規范《供配電系統設計規范》(GB50052-1995),、《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-1995,,2005年版)及行業標準《民用建筑電氣設計規范》(JGJ/T16-92)的規定:一級負荷應由兩個電源供電;當一個電源發生故障時,,另一個電源不應同時受到損壞","一級負荷中特別重要負荷,,除由兩個電源供電外,,還必須增設應急電源。為保證對特別重要負荷的供電,,嚴禁將其他負荷接入應急供電系統,。"。對于電源轉換時間有持定要求的一,、二級負荷及消防控制室,、消防水泵、消防電梯,、防煙排煙民機,、應急照明等消防設備的供電均需要設置自動轉換開關電器(ATSE)。作為消防負荷和其他重要負荷的電源轉換裝置,,ATSE在工程中得到了廣泛的應用,,正確合理的選擇ATSE可確保一、二級負荷供電的可靠性,、連續性,。 & f: {/ W: ^' s: Z N7 Z. s' N
1.ATSE的基本概念 0 @' J6 u4 X8 l4 R$ r
自動轉換開關電器,,即ATSE(Automatic Transfer Switching Kquipment),,由一個(或幾個)轉換開關電器和其他必須的電器組成,,用于監測電源電路,并將一個或幾個負載電路從一個電源自動轉換至另一個電源的電器,。ATSE一般由兩部分組成:開關本體干控制器,。 9 p# u9 _( U: F; V* J
2.ATSE的分類 9 U5 _8 {1 K) }) ?
目前,,我國市場上符合GB/T14048.11(IEC60947-6-l)標準的產品主要有CB級和PC級兩大類,。
; t* J2 i1 T+ K6 @: R PC級:能夠接通、承載,、但不用于分斷短路電流的ATSE,。$ M" k p! c' d ]0 b: @4 Z
CB級:配備過電流脫扣器的ATSE,它的主觸頭能夠接通并用于分?jǐn)喽搪冯娏�,�,! ?/font>! J& v! r, S) e+ N% r8 i0 Z& q
3.ATSE的使用類別 5 k5 e5 |* w9 t$ U1 A: F
使用類別,涉及到ATSE接通與分斷能镣操作性能指標,,決定其ATSE的正確使用環境,。對選用PC級ATSE除了考慮其額定接通與分?jǐn)嗄芰ν猓應考慮其在短路條件下所能承受的短路能力,,即額定短時耐受電流Icw值,。詳見表1-3。
; M3 \) {% A4 ]" O# r1 z6 V 使用環境條件要求
. }! X7 G- r% m 1)海拔高度不超過2000m,;5 c2 l/ N4 J$ N% ?4 Y
2)環境溫度不高于40℃不低于-5℃,;( f8 r' P0 M5 y0 x
3)相對濕度不大于95%;! c$ K) P4 Y% p2 z4 t
4)電磁兼容性(EMC)的要求:在實際使用中,,ATSB(待別是控制器部分)不應受外界的電磁干擾而損壞或誤動作,,影響供電系統運行的可靠性、連續性,。同時ATSE所產生的電磁效應應滿足國家相應標準,,保證電氣系統其他環節的安全穩定運行。1 F- x3 W" Z; p9 I
4.設計選用注意事項 & }( D6 \- b3 k9 P* ~9 V+ d- S
1)產品認證:中國,、IEC,、UL等都對ATSE制訂專門的標準(幾個標準完全等同),所以,,就必須選擇符合標準的ATSE,。
2 e' Y$ N# j i M( f1 Y 2)確定自動轉換開關電器(ATSE)的額定工作電壓法使用類別。要注意選擇適合負載特性的ATSE,。
1 y( b- J# t+ q4 O8 l# ~ 3)設計時選用PC級還是CB級,,考慮的出發點不應是是否需要短路保護功能(PC級前面加上短路保護電器,系統就具備與CB級同樣的保護功能),,而是可靠性和成本,�,?煽啃砸蟾撸诉x用PC級產品,;要求成本低可選用CB級,。+ u9 K0 u4 p x# I. U5 E
4)斷開故障電源的時間,不同結構的產品是不同的,,對故障電源(例如斷相)敏感度高的負載,,就需要注意,應選用能夠快速斷開故障電源的勵磁驅動式ATSE,。采用斷路器的CB級ATSE未采用隔離(負荷)開關的ATSE,,是用減速電機驅動(電機轉速一般為15-20rpm,開關需要轉動到一定轉角后觸頭才能斷開),。
; N; t9 L5 ^6 t5 n$ ~% w5 a PC級前端是否需要加短路保護電器,?取決于PC級ATSE能否承受前端短路保護電器保護電流的沖擊。如果能夠承受,,切換箱內就不需要再加短路保護電器,,如果不能承受,就需要加一個短路保護電流低于PC級ASTE額定限制短路電流的保護電器,,這需要制造商提供ASTE額定限制短路電流的保護電器類型和多數,。) L2 O# `# ^! l( J+ B
5)ATSE三極與四級的選擇:在電源轉換系統中,應根據配電系統的接地型式,、接地保護裝置的設置,,能否產生中性電流分流和環流及接地故障電流的分流,避免保護裝置誤動作或拒動作,,以確定ATSE的級數。1 ]6 W* V. ]; w/ T E+ R8 f
�,。�1)根據IEC465.1.5條規定,,正常供電電源與備用發電機之間若不是同一接地網絡中時,轉換開關應采用四極型開關,。1 ]- p" G- m8 s0 B% |* L c: [ w
�,。�2)帶剩余電流保護的雙電源轉換開關應采用四極型開關。兩個電源開關帶剩余電流保護,,其下級的電源轉換開關應采用四極型開關,。
1 S7 p5 y8 o2 _ (3)兩種不同族地系統間的電源轉換開關應采用四極型開關,。
6 K8 E- G n0 C- m �,。�4)TN-S、TN-C-S,、系統一般不需要設四極型開關,。但TN-S系統的一些特殊情況(三相嚴重個平衡及高次諧波含量較高)是否采用四級開關,,需視建筑物等級的重要性而確定。" b$ i; [2 L3 ]" ]
6)旁路型ATSE的應用:對供電系統可靠性,、連續性有很高要求的特別重要負荷,,為防止ATSE出現故障、損壞或處于檢修時,,影響供電的連續性,,應設置旁路到ATSE。旁路型ATSE應具有以下功能:
8 k }- b! A; v) K9 ^8 D" K �,。�1)旁路隔離開關應能在用電負載個停電的狀態下旁通電源至負載,,旁路開關與ATSE額定容量應相同;0 l e" P0 L4 w2 i% J# @% Q
�,。�2)旁通電源時應能隔離ATSE及相關控制電源,,保證ATSE檢修及更換能夠安全進行;
0 T% o* X' v" C& l: v5 ~- f7 G8 ] �,。�3)應有旁路隔離標志,,顯示系統狀態;
8 L+ s j4 @1 A$ D& k �,。�4)應有電子及機械聯鎖,,防止誤操作。 + l# h) S9 B D! b
參考文獻* ~) E+ @ b! E$ X5 |! c
[1] 供配電系統設計規范.(GB50052-1995). W, J3 W7 m3 U6 C
[2] 民用建筑電氣設計規范.JGJ/T16一92.6 J, y" a9 M2 @# \4 C
[3] 國家標準GB/T 14048.11-2002.低壓開關設備和控制設備第6部分:多功能電器第1篇:自動轉換開關電器.
/ ?/ ` x" u6 h$ S, D |
|