亚洲欧美日韩国产一区二区精品_亚洲国产精品一区二区动图_级婬片A片手机免费播放_亚洲国产成人Av毛片大全,男女爱爱好爽好疼视频免费,中文日韩AV在线,无码视频免费,欧美在线观看成人高清视频,在线播放免费人成毛片,成 人 网 站 在 线 视 频A片 ,亚洲AV成人精品一区二区三区

機械社區

標題: 在這個電路中,數顯表會影響采集到的電壓值么,? [打印本頁]

作者: liangquan6    時間: 2011-1-18 14:41
標題: 在這個電路中,數顯表會影響采集到的電壓值么,?
電路圖如下圖所示,
! r- s4 @0 Y. u7 P% M[attach]203184[/attach]' W. w5 E' ?  J5 u/ x9 L0 R) b; r; ~
數顯表供電電源220V,,傳感器供電電源24V,,傳感器發出電流信號,,4~20mA。在研華數據采集卡上焊接250Ω的電阻,,將電流信號轉換成1~5V的電壓值,,同時,希望將這個電壓值顯示到數顯表上,,所以將采集卡通道上的電壓信號同時交給數顯表顯示,。. g8 A5 B7 k/ O3 o" j; X
$ ^. L3 \3 @+ F. {. j2 @
但在使用過程中,發現采集的電壓值不穩,,波動非常厲害,。! U1 `2 ^% y$ t
* B7 {5 c; y8 a/ S2 _+ L" P9 e
如果板卡端只連接傳感器,而不連接數顯表,,用軟件采集到的傳感器的電壓值就顯示的比較正常,。如下圖
4 T+ D2 w" U% I# Z9 g[attach]203185[/attach]
( Q" M9 a9 h" y% A" c' ^: }我想問問,確實是數顯表干擾到數據采集了么,?! _( D# n" h/ Q/ e0 L; n  L# M

2 e8 a4 F2 V3 T( e; D7 x7 Q2 H! g我想到的解決方案是更換數顯表的型號,,換成電源電壓為24V,是否能夠解決這個問題,?6 @, Z9 _" G  s) t5 ^2 @) m

作者: shenwuqang    時間: 2011-1-18 15:08
這樣可能不行,,你要找一個帶信號輸出的精顯表,把傳感器信號先送到數顯表,,然后通過數顯表的信號輸出接到數據采集卡,,電流信號是不能被分流的。
作者: liangquan6    時間: 2011-1-18 15:13
回復 shenwuqang 的帖子
. ^2 @3 o9 ^* Y7 [/ W7 C8 J: w3 G0 O) c6 M9 p' ]
謝謝你的回復,。
/ T5 ]% ?, ?! F; S4 e" W- r/ w! A
# _6 ~5 [$ }1 E8 M但現在這種方式是通過250Ω的電阻將電流信號已經轉化成電壓信號了,,數顯表的選型也是采用的電壓型采集(而沒有選用電流型)。
! M/ E, p2 K, V  o) _" r; u# O) \' {, B( J' l: k
我考慮的主要問題是數顯表供電電源220V,,影響到采集的結果,對不,?: E, Q; m6 Q! w" n+ I8 U1 _4 j' y, h

作者: shenwuqang    時間: 2011-1-18 15:29
跟電源關系不大,,你的傳感器輸出的信號被兩個負載分流了,,當然測不準,我們以前做過試驗,,跟你串不串電阻沒有關系,,串連連接可能會有效,但前提是你的傳感器功率夠不夠大,,而且要試了才知道,,我沒做過這樣的測試。
作者: liangquan6    時間: 2011-1-18 16:03
回復 shenwuqang 的帖子4 u; n0 j/ q, ~( s+ C1 v

( W8 g2 N" @* _- m2 M9 W0 ]6 j大俠幫忙看看,,我的設備的前期投資都已經完成了,,能不能用下面的辦法,投機取巧,,亡羊補牢一把,?
9 X, F3 v( g  o" E5 y[attach]203207[/attach]
- f& Q6 o: U! I, I4 n4 B& G+ u4 _/ Z5 X5 P5 D
兩個250Ω的電阻,一個給數顯表,,一個給板卡……4 X9 _2 r! c1 F

+ u- W# Z5 I7 a( n. l0 c+ a+ b0 S謝謝�,。�,!
3 h1 L0 t# V# f2 g/ h) H. n) A0 u7 M) d
" z, X7 |2 j) u8 h: @
作者: chenhaowp    時間: 2011-1-18 18:42
我個人感覺 傳感器的特性 有很大的差異 別人輸出的電流源是不是恒流源 我個人不清楚   你那個24V 供電是個怎么回事,? 不是單獨的兩根線嗎? 供電電源怎么和輸出信號搞成回路了,?  一般接線不是電源地和信號地要分開嗎,? 你還不如在做快調制電路板 可靠多了
作者: shenwuqang    時間: 2011-1-19 11:57
結果怎么樣你試一下就知道了,理論上可行,,實際怎么樣就不知道了,,但是個人覺的還是換個數顯表最合適,不管你是測壓力還是溫度,,都是有的帶4-20MA信號輸出的表的,,如果你用的是進口的表。只要問經銷商買一個擴展的模塊就行了,,國產的你問一下廠家可能也有,。
作者: liuhe025    時間: 2011-1-21 10:40
把儀表和板卡串聯起來應該可以 有興趣可以試一下




歡迎光臨 機械社區 (http://giwivy.com.cn/) Powered by Discuz! X3.4