% _3 t: i- H2 r Z1,、PLC通訊端口損壞一例
1 `% W+ I* W- a: X# x- l
我們有一項工程,PLC端口燒壞,。PLC通訊線是通過滑環引出的,。考慮到前幾天剛下過雨,,懷疑是滑環進水引起的PLC通訊線短路,,而燒壞PLC端口的。用搖表測量通訊線(線路兩端均懸空),,發現通訊線間有電阻,,正常時應為無窮大,而測量時,,電阻在ffice:smarttags" />5M~10M之間,。從而認定PLC端口燒壞是滑環進水造成的,更換滑環后正常,。
4 M' E; r& }. k$ u" x' E; g2、盡量避免多次調用同一子程序
4 E* g9 X! \2 z0 J# I 在程序中,,多次調用同一個子程序,,在語法方面沒有什么錯誤,但我們要盡量避免這一做法,,尤其是在帶有形式參數時,。下面通過一例來說明。如下圖1所示,,網絡13和14都調用protection子程序,,這時,網絡14調用時protection子程序的運行狀態如圖2所示,。我們注意到,,網絡14調用時的形參#protection的數值(1169,網絡13調用該子程序時的參數值)并不是網絡14調用protection子程序所要的數值(應是481),。這樣,,就會造成我們所不希望的結果。
% ~ x; k) t, e3 ?% m1 f
) ?1 f/ D. ^6 h2 Q3,、PLC輸入的線間電容引起的誤動作
) `( l, F7 B: L; E8 y& g* H/ \
電纜的各導線間都存在電容,,合格的電纜能把此容值限制在一定范圍之內,。就是合格的電纜,當電纜長度超過一定長度時,,各線間的電容容值也會超過所要求的值,,當把此電纜用于PLC輸入時,線間電容就有可能引起PLC的誤動作,,會出現許多無法理解的現象,。主要為:
1,明明接線正確,,但PLC卻沒有輸入,;
2,PLC應該有的輸入沒有,,而不應該有的卻有,,即PLC輸入互相干擾;
最近,,在調試一PLC系統時,,就出現了一種現象。MIC傳感器不動作,,或動作后,,另一傳感器(FLY)的動作影響MIC傳感器,即:MIC動作時,,FLY傳感器一動作,,MIC就變成不動作了。也就是:傳感器的動作彼此影響,,懷疑是電纜質量不好,,線間電容不合要求造成的。直接把MIC傳感器接到PLC,,不使用電纜后,,一切動作正常。
, T d& ^: X6 _
消除線間電容影響的辦法:
4 M" T' v0 [% G- ~ �,。�1)使用電纜芯絞合在一起的電纜,;
1 j( n. h9 @3 U/ A
(2)盡量縮短使用電纜的長度,;
, y) f1 ~3 H0 I: |$ r �,。�3)把互相干擾的輸入分開使用電纜;
" Z/ Y4 Y9 Q( E/ `
�,。�4)使用屏蔽電纜,。
8 C3 e9 ?+ ^% c9 f% K4、PLC合理編程消除誤操作
6 ~9 z( @5 S. D% z
(1)消除手指顫動:使用微分指令DIFU(13)來檢索按鈕送入電信號的上升沿,,在一個執行周期里PLC只執行一次,,從而避免此類誤操作;
�,。�2)無意識操作:
①優化顯示功能,,使用不同的指示燈來顯示各種不同的工作狀態:平光-運行狀態,高頻閃光(1秒1次)-試驗狀態,,低頻閃光(3秒閃1次)-步進狀態
②輸入信號聯鎖
( C* S+ t8 }# f3 ]/ ^ 5,、變頻器過電壓處理一例
/ ?) t: _: _3 M4 E% g0 R
減小給定使電機減速運行時,電機進入再生發電制動狀態,,電機回饋給變頻器的能量亦較高,,這些能量貯存在濾波電容器中,使電容上的電壓升高,,并很快達到直流過電壓保護的整定值而使變頻器跳閘,。
7 ]: t7 l1 f9 d$ `$ I( j) J4 O
采取在變頻器外部增設制動電阻的措施,用該電阻將電機回饋到直流側的再生電能消耗掉,。
: b! j) @0 Q ?- O9 \% j 6,、變頻器過電流處理一例
& i# M, a' e: I }' ]4 ^1 N
我們用安川變頻器帶120個小電機,當其中一個小電機發生過流故障時,,變頻器就會過流故障報警,,導致變頻器掉閘,從而導致其它正常的小電機也停止工作,,這是我們所不期望的,。
. T1 a3 Z0 B& S! j/ n4 [$ v 處理方法:在變頻器輸出側加裝1:1的隔離變壓器,當其中一臺或幾小電機發生過流故障,,故障電流直流沖擊變壓器,,而不是沖擊變頻器,從而預防了變頻器的掉閘,。經實驗后,,工作良好,,再沒發生以前的正常電機也停機的故障,。
* S4 R0 c" p2 h' p7 j