4884線路603GC保護裝置信號不能復位,,我們用綜保測試儀模擬電壓量,,盤面就地復位,試驗成功,。啟備變非電量保護檢查傳動試驗,,在啟備變就地端子箱模擬信號,檢查發變組保護柜信號與DCS盤面報警信號是否一致,,啟備變瓦斯繼電器經電科院校驗回裝后,,重新做輕瓦斯動作信號重瓦斯動作跳閘試驗合格,啟備變A分支和B分支模擬傳動試驗,,選擇過流保護或差動保護,,所有開關跳閘成功。6KV公用段1A斗輪機綜保裝置一直發PT失壓斷線報警信號,,無法復歸消除,,這次停機我們把控制回路重新改造,增加電壓模擬量,徹底消除裝置報警信號,。針對前幾次啟停機過程中,,發變組保護程跳逆功率保護動作但是不出口的問題,重新核對了邏輯及重新校驗保護裝置,,驗證了保護裝置的完好性,,為機組再次投運提供可靠保障。 通過這次檢修,,二次班新進人員得到了很好的鍛煉,,對現場設備及系統有了更深的了解。我們在盬C檢修質量的前提下,,加班加點確保按時完成檢修任務,,保證機組如期順利并網發電。