話說一項目,,業務接了,幫客戶解決啟動問題,。
電機400kW 2985rpm,,直連350kW離心鼓風機,轉子重2噸,,轉動慣量1000kgm^2,。
用戶設備裝好后就沒啟動成功過,后借一臺1000kW電機臨時用,,用1000kW電機啟動也需要28秒,,正常運行功率很低300kW左右。
然后,,我們接到這個項目,,用我們有一點軟啟動功能的設備聯接風機與電機。
裝上去之后,,也是無法啟動,,50秒只加速到2300rpm左右,因為電機一動,,風機跟著一起動,,幾乎同步,所以無法發揮我們設備的軟啟動作用,。
今天一計算,,用400kW電機啟動,需要61s,,用1000kW啟動需要25秒(基本和實際相符合),。
所以,該項目電機正常運行功率是匹配的,,就是無法啟動,。
因此,就需要軟啟動設備,,比如變頻或偶合器等調速啟動,。
因此,這種項目首先要計算啟動時間,,如不滿足直接啟動條件,,就需要使用軟啟動裝置,否則怎么折騰也解決不了問題,。
這是一個教訓,。
|
|