標題:
PLC一發脈沖就報110什么原因啊
[打印本頁]
作者:
趙jia
時間:
2012-10-11 09:44
標題:
PLC一發脈沖就報110什么原因啊
松下A5系列驅動器報警110,控制電源不足,,我用表測的電壓23.7,,L1C和L2C直接電壓217,底速可以啟動馬達,,PLC一發脈沖就報110什么原因啊,,是驅動器壞了,還是什么原因,。之前用過一段時間,,沒出現這個問題,現在線路重新拉線就出現這個問題了,,驅動器的主電源是從主線分出一個火線和零線接到L1和L2的,。,。一直這樣用,現在是出現這個110報警還是第一次,。所以費解請教各位大俠幫忙分析指點下小弟,,拜謝。不會是驅動器壞了吧,,要是壞了是什么原因,,再次拜謝。
作者:
咸Yu菋
時間:
2012-10-20 17:41
脈沖輸出單元有沒問題,,單端還是差分要設置好,我也想了解下,,搞定了跟我說下,,麻煩
作者:
趙jia
時間:
2012-10-22 18:17
電器柜的零線沒有