7#
發表于 2013-1-26 09:19:47
|
只看該作者
我也說件事情吧
! o+ @1 ?" S: B. z+ b; v4 i
$ ^" ^% O" A& D: W% |1 I上次我是做一個電力系統接地裝置組合柜,,先是問設備廠商要了電力設備的安裝尺寸外形尺寸,,然后又問設計院要了電纜溝和埋管的土建圖紙,都有設計院簽字蓋章的(傳真件),。因為路途遙遠(新疆),,無法現場確認,,于是我打了電話,再三確認土建圖紙無問題,,與現場情況保持一致,,得到明確答復后,我就開始作圖,。
' ?. g2 M& d1 [( z( l4 C6 s; S" ]& ]0 D; [: p; w# g) ]) _7 n
本來以為這個事情很輕松的,,因為資料什么的都齊全么。結果現場安裝那天,,打電話過來說,,柜子底部出線孔與土建預埋電纜管位置根本對不上,也就是無法安裝,,電話里吵吵鬧鬧,,說是我們的責任,如果無法按時并網運行,,要我們承擔全責,。! B6 G1 T! f/ H' g) t
于是我無奈,連夜飛機,,去了新疆,。當然,把得到的土建圖,,廠商設備圖什么的,,都作了復印,帶上了,。到了那里,,那邊的設計院主任什么的,很兇,,說我怎么做的箱子,,這種錯誤都要犯。當時我沒和他爭論,,現場測繪了電纜溝和電纜埋管尺寸,,畫了草圖,和得到的土建圖紙對比,,發現,,偏差很大。
. Q+ A$ c# v) K; A+ @* e我什么都沒說,,把2張圖紙直接拿給那個主任看,,他看了以后,什么都沒說,。然后似乎和什么人商量的一會,,過來和我說,,這個似乎不是你們的責任,現在您看有什么可以解決的辦法,,如果不能按時并網運行,問題真的很大,。
2 P" \0 ?8 h9 @3 E" D本來我想什么都不管看笑話的,,后來看看他態度好了很多,而且不解決回去不太好交代,。于是對比了測繪的草圖和我自己的柜體圖紙,,發現現有電纜管位置略微和設備位置干涉,只要把設備移開點,,再在柜子底部打孔,,讓電纜穿進柜體就行了。又測量了安全距離,,發現當時設計時候留了余量,,移開后依然可以滿足安全距離要求。于是,,畫個草圖,,告訴現場如何施工,再給公司打個電話,,告訴他們已經圓滿解決,。- `" k# {5 ]6 l, y: o( I) G6 _; q
事后那個主任還專門請我吃飯喝酒,那次喝得真夠爽啊,,哈哈,。) Z1 Z, A; G0 E* Z0 s" ]
% w9 d* x2 t5 t給樓主作個參考吧,如果不是你們的責任,,也就是甲方提供的圖紙是蓋章確認的,,并且合同寫明按甲方圖紙施工,一定要據理力爭,,當然另一方面也得幫人家解決問題 |
評分
-
查看全部評分
|