小弟平時做工控,,經常碰到指示燈虛亮問題,,當初也沒在意,這次使用一施耐德AC24V中間繼電器,,做一個自鎖回路,結果出問題了,。按下啟動后,,線圈吸合,按下停止后,,線圈復位,。一切正常,但是指示燈虛亮,,線圈電壓測下來有10V左右,,常開觸點處于導通狀態,也就是說在斷電的情況下,,常開觸點還是吸合的,,于是百度了一下.有人給出以下說法:; @' q/ s, E. L# q7 ?5 K o
2 z# o; M; J0 ^, w* O
對于交流供電的信號燈,如果控制接點離儀表盤較遠,,控制接點雖然沒有接通,,電源通過兩條去接點的導線線間電容,就可以使信號燈點亮(微亮)。3 S c7 E6 f) m2 N
此問題,,對于信號燈,,問題還不大,只要值班人員能分清是虛亮,,還是全亮就行了,。但線間電容,有時會引出大問題,如果在控制系統,,有時會引起繼電器的誤動作,,不該吸上的吸上了,該釋放的不釋放�,?赡軙�(huì)引起嚴重后果,。解決此類問題的途徑:
# z+ T: C0 H% B! Q+ g9 F1.要根據原理圖,安裝圖綜合治理,。
; Q+ l: L& U' O# f; A2.在負載端加電容,,或分流電阻。
+ c% O9 h; A7 s3 D! s" ]# b3 C3.必要時,,改為直流控制系統,。5 P# e3 _% O7 o( c2 t) b
7 C, @$ F5 k; G2 v1 ?( W現在小弟想問的是 ,加電容或電阻 這值該如何去計算,?先謝謝各位大俠了 |
|