亚洲欧美日韩国产一区二区精品_亚洲国产精品一区二区动图_级婬片A片手机免费播放_亚洲国产成人Av毛片大全,男女爱爱好爽好疼视频免费,中文日韩AV在线,无码视频免费,欧美在线观看成人高清视频,在线播放免费人成毛片,成 人 网 站 在 线 视 频A片 ,亚洲AV成人精品一区二区三区

機械社區

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 4062|回復: 0
打印 上一主題 下一主題

s7-300常見問題!

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2007-2-25 10:26:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1:使用CPU 315F和ET 200S時應如何避免出現“通訊故障”消息,?
使用CPU S7 315F,,  ET 200S以及故障安全DI/DO模塊,那么您將調用OB35 的故障安全程序,。而且,您已經接受所有監控時間的默認設置值,,并且愿意接收“通訊故障”消息,。 OB 35 默認設置為100毫秒。您已經將F I/O模塊的F監控時間設定為100毫秒,,因此至少每100毫秒要尋址一次I/O模塊,。但是由于每100毫秒才調用一次OB 35,因此會發生通訊故障,。要確保OB35的掃描間隔和F監控時間有所差別,,請確保F監控時間大于OB35的掃描間隔時間。
S7分布式安全系統,,一直到V5.2 SP1 和 6ES7138-4FA00-0AB0,,6 ES7138-4FB00-0AB0,6ES7138-4CF00-0AB0 都會出現這個問題,。在新的模塊中,,F(xiàn) 監控時間設定為150毫秒.

2:當DP從站不可用時,PROFIBUS上S7-300 CPU的監控時間是多少,?  
    使用CPU的PROFIBUS接口上的DP從站操作PROFIBUS網絡時,,希望在啟動期間檢查期望的組態與實際的組態是否匹配。在 CPU屬性對話框中的Startup選項卡上給出了兩個不同的時間,。

3:如何判斷電源或緩沖區出錯,,如:電池故障?
    如果電源(僅S7-400)或緩沖區中的一個錯誤觸發一個事件,,則CPU操作系統訪問OB81,。錯誤糾正后,重新訪問OB81,。電池故障情況下,,如果電池檢測中的BATT.INDIC開關是激活的,,則 S7-400僅訪問OB81。如果沒有組態OB81,,則CPU不會進入操作狀態STOP,。如果OB81不可用,則當電源出錯時,,C PU仍保持運行,。

4:為S7 CPU上的I/O模塊(集中式或者分布式的)分配地址時應當注意哪些問題?
    請注意,,創建的數據區域(如一個雙字)不能組態在過程映象的邊界上,,因為在該數據塊中,只有邊界下面的區域能夠被讀入過程映像,,因此不可能從過程映像訪問數據,。 因此,這些組態規則不支持這種情況:例如,,在一個 256 字節輸入的過程映像的 254 號地址上組態一個輸入雙字,。 如果一定需要如此選址,則必須相應地調整過程映像的大小(在CPU的Properties中),。

5:在S7 CPU中如何進行全局數據的基本通訊,?在通訊時需要注意什么?
全局數據通訊用于交換小容量數據,,全局數據(GD)可以是:
     輸入和輸出
     標記
     數據塊中的數據
     定時器和計數器功能
數據交換是指在連入單向或雙向GD環的CPU之間以數據包的形式交換數據,。GD環由GD環編號來標識。
     單向連接:某一CPU可以向多個CPU發送GD數據包,。
     雙向連接:兩個CPU之間的連接:每個CPU都可以發送和接收一個GD數據包,。  
必須確保接收端CPU未確認全局數據的接收。如果想要通過相應通訊塊(SFB,、FB或FC)來交換數據,,則必須進行通訊塊之間的連接。通過定義一個連接,,可以極大簡化通訊塊的設計,。該定義對所有調用的通訊塊都有效且不需要每次都重新定義。

6:可以將S7-400存儲卡用于CPU 318-2DP嗎,?  
    在通常的操作中,,只能使用訂貨號為6ES7951-1K... (Flash EPROM)和6ES7951-1A... (RAM)的“短”> 存儲卡。

7:盡管LED燈亮,,為什么CPU 31xC不能從缺省地址 124 和 125 讀取完整輸入,?  
    對于下列型號的CPU  ,請檢查 24V 電壓是否接入引腳 1,。LED由輸入電流控制,。引腳 1 上的 24V 電壓需要做進一步處理,。
    313C (6ES7 313-5BE0.-0AB0),313C-2DP (6ES7 313-6CE0.-0AB0),313C-2PTP (6ES7 313-6BE0.-0AB0), 314C-2DP (6ES7 314-6CF0.-0AB0),314C-2PTP (6ES7 314-6BF0.-0AB0)

8:配置CPU 31x-2 PN/DP的PN接口時,當PROFINET接口偶爾發生通信錯誤時,,該如何處理,?
    請確定以太網(PROFINET)中的所有組件(轉換)都支持 100 Mbit/s全雙工基本操作。避 免中心分配器割裂網絡,,因為這些設備只能工作于半雙工模式,。

9:在硬件配置編輯器中,“時鐘”修正因子有什么含義呢,?
     在硬件配置中,,通過CPU > Properties > Diagnostics/Clock,你可以進入“時鐘”> 域內指定一個修正因子,。這個修正因子只影響CPU的硬件時鐘,。時間中斷源自于系統時鐘,并且和硬件時鐘的設定毫無關系,。

10:如何通過PROFIBUS DP用功能塊實現在主,、從站之間實現雙向數據傳送?
     在主站plc可以通過調用SFC14 “DPRD_DAT“和SFC15 “DPWR_DAT“來完成和從站的數據交換,,而對于從站來說可以調用FC1 “DP_SEND“ 和FC2 ”DP_RECV“完成數據的交換。

11:可以從S7 CPU中讀出哪些標識數據,?
    通過SFC 51“RDSYSST”可讀出下列標識數據:
可以讀出訂貨號和CPU版本號,。為此,使用SFC 51和SSL ID 0111并使用下列索引:
    1 = 模塊標識
    6 = 基本硬件標識
    7 = 基本固件標識

12:在含有CPU 317-2PN/DP的S7-300上,,如何編程可加載通訊功能塊FB14("GET")和FB15("PUT")用于數據交換,?
    為了通過一個S7連接在使用CPU 317-2PN/DP的兩個S7-300工作站之間進行數據交換,其中該S7連接是使用NetPro組態的,,< 在S7通信中,,必須調用通訊功能塊。模塊FB14("GET") 用于從遠程CPU取出數據,,模塊FB15("PUT")用于將數據寫入遠程CPU,。 功能塊包含在STEP 7 V5.3的標準庫中。
    CPU 317-2PN/DP的通訊模塊FB14("GET")和FB15("PUT")的屬性 :
FB14和FB15是異步通訊功能,。 這些模塊的運行可能跨越多個OB1循環,。 通過輸入參數REQ激活FB14或FB15。 DONE,、NDR或ERROR表明作業結束,。PUT和GET可以同時通過連接進行通信。
    注意:不能將庫SIMATIC_NET_CP中的通訊塊用于CPU317-2PN/DP,。

13:對于緊湊CPU 313C-2 PtP和CPU 314-2 PtP作業同步處理需要注意什么,?
    在用戶程序中,,不可以同時編程SEND作業和FETCH作業。
    即: 只要SEND作業(SFB 63)沒有完全終止(DONE或ERROR),,就不能調用FETCH作業(SFB 64)(甚至在REQ=0的時候),。只要FETCH作業(SFB 64)沒有完全終止(DONE或ERROR),就不能調用SEND作業(SFB 63)(甚至在REQ=0的時候),。在處理一個主動作業(SEND作業,、SFB 63或FETCH作業、SFB 64)時,,同時可以處理一個被動作業(SERVE作業,、SFB 65)。  

14:可以將MICROMASTER 420到440作為組態軸(位置外部檢測)和CPU 317T一起運行嗎,?
     可以,,但在動力和精度方面,對組態軸的要求差別非常大,。在高要求情況下,,伺服驅動SIMODRIVE 611U、MASTERDRIVES MC或SINAMICS S必須和CPU 317T一起運行,。在低要求情況下,,MICROMASTER系列也能滿足動力和精度要求。

15:如何在已配置為DP從站的兩個CPU模塊間組態直接數據交換(節點間通信),?
     兩個CPU站配置為DP從站,,而且由同一個DP主站操作,它們之間的通信通過配置交換模式為DX可以完成直接數據交換,。

16:如何使用SFC65,,SFC66,SFC67 和 SFC68 進行通信,?
     對于單向基本通信,,使用系統功能 SFC67 (X_GET)從一個被動站讀取數據,使用系統功能SFC68(X_PUT)將數據寫入一個被動站(服務器),。這些塊只有在主動站中才調用,。對于一個雙向基本通信,調用站中的系統功能SFC65 (X_SEND),,在該站中想將數據發送到另一個主動站,。在同樣為主動的主動接收站中,數據將通過系統功能SFC66 (X_RCV)記錄,。
     兩種類型的基本通信中,,每次塊調用可以處理最多 76 字節的用戶數據。對于S7-300 CPU,數據傳送的數據一致性是 8 個字節,,對于S7-400 CPU則是全長,。 如果連接到S7-200,必須考慮到S7-200只能用作一個被動站,。

17:什么是自由分配 I/O 地址,?
      地址的自由分配意味著您可對每種模塊(SM/FM/CP)自由的分配一個地址。地址分配在 STEP 7 里進行,。先定義起始地址,,該模塊的其它地址以它為基準。
      自由分配地址的優點:因為模塊之間沒有地址間隙,,就可以優化地使用可用地址空間,。在創建標準軟件時,分配地址過程中可以不考慮所涉及的 S7-300 的組態,。

18:診斷緩沖器能夠干什么,?
     更快地識別故障源,因而提高系統的可用性,。評估STOP之前的最后事件,,并尋找引起STOP的原因。
      診斷緩沖器是一個帶有單個診斷條目的循環緩沖器,,這些診斷條目顯示在事件發生序列中,;第一個條目顯示的是最近發生的事件。如果緩沖器已滿,, 最早發生的事件就會被新的條目所覆蓋,。根據不同的CPU,診斷緩沖器的大小或者固定,,或者可以通過HW Config中通過參數進行設置。

19:診斷緩沖器中的條目包括哪些,?
      1)故障事件
      2)操作模式轉變以及其它對用戶重要的操作事件
      3)用戶定義的診斷事件(用SFC52 WR_USMSG)
     在操作模式STOP下,,在診斷緩沖器中盡量少的存儲事件,以便用戶能夠很容易在緩沖器中找到引起STOP的原因,。因此,,只有當事件要求用戶產生一個響應(如計劃系統內存復位,電池需要充電)或必須注冊重要信息(如固件更新,,站故障)時,,才將條目存儲在診斷緩沖器中。

20:如何確定MMC的大小以便完整地存儲STEP 7項目,?
      為了給項目選擇合適的MMC,,需要了解整個項目的大小以及要加載塊的大小。可以按照如下所述的方法來確定項目的大�,。�
      1)首先歸檔STEP 7項目,。然后在Windows資源瀏覽器中打開已歸檔項目,并確定其大小(選中該項目并右擊),。這會告訴您歸檔文件的大小,。
      2)將塊加載入CPU。現在仍然需要選擇"PLC > Module Information > Memory",。在此,,在" Load memory RAM + EPROM"中,可以看到分配的加載內存的大小,。  
      3)必須將該值和已經確定的歸檔項目的大小相加,。這樣就可以得出在一個MMC上保存整個項目所需的總內存的大小。   % v# f0 Q4 o1 E2 Z

21:CPU全面復位后哪些設置會保留下來,?
      復位CPU時,,內存沒有被完全刪除。整個主內存被完全刪除了,,但加載內存中數據,,以及保存在Flash-EPROM存儲卡(MC)或微存儲卡(MMC)上的數據,則會全部保留下來,。除了加載內存以外,,計時器(CPU 312 IFM除外)和診斷緩沖也被保留。具有MPI接口或一個組合MPI/DP接口的CPU只在全部復位之前保留接口所采用的當前地址和波特率,。另一方面,,另一個PROFIBUS地址也被完全刪除,不能再訪問,。
     重要事項:重新設置PG/PC之后,,與CPU之間的通訊只能通過MPI或MPI/DP接口來建立。

22:為什么不能通過MPI在線訪問CPU,?
     如果在CPU上已經更改了MPI參數,,請檢查硬件配置�,?梢詫⑦@些值與在"Set PG/PC interface"下的參數進行比較,,看是否有不一致。
     或者可以這樣做:打開一個新的項目,,創建一個新的硬件組態,。在CPU的MPI接口的屬性中為地址和傳送速度設置各自的值。將"空"項目寫入存儲卡中,。把該存儲卡插入到CPU 然后重新打開CPU的電壓,,將位于存儲卡上的設置傳送到CPU。現在已經傳送了MPI接口的當前設置,并且像這樣的話,,只要接口沒有故障就可以建立連接,。 這個方法適用于所有具有存儲卡接口的S7-CPU。

23:錯誤OB的用途是什么,?
     如果發生一個所描述的錯誤(見文件1),,則將調用并處理相應OB。如果沒有加載該OB,,則CPU進入STOP(例外:OB70,、72、7 3和81)
    S7-CPU可以識別兩類錯誤:
    1)同步錯誤:  這些錯誤在處理特定操作的過程中被觸發,,并且可以歸因于用戶程序的特定部分,。
    2)異步錯誤:  這些錯誤不能直接歸因于運行中的程序。這些錯誤包括優先級類的錯誤,,自動化系統中的錯誤(故障模塊)或者冗余的錯誤,。

24:在DP從站或CPU315-2DP型主站里應該編程哪些“故障 OBs”?
     在組態一個作為從站的CPU315-2DP站時,,必須在STEP7程序中編程下列OB以便評估分布式I/O類型的錯誤信息:
         OB 82 診斷中斷 OB ,、OB 86 子機架故障 OB 、OB 122 I/O 訪問出錯
     1)診斷OB82:如果一個支持診斷,,并且已經對其釋放了診斷中斷的模塊識別出一個錯誤,,它既對進入事件也對外出的事件向 CPU 發出一個診斷中斷的請求。操作系統然后調用 OB82,。在 OB82 自己的局部變量里包含有有缺陷模塊的邏輯基地址和 4 個字節的診斷數據,。如果你還沒有編程 OB82, 則 CPU 進入“停止”模式。你可以阻斷或延遲診斷中斷 OB ,,并通過 SFC 39 - 42 重新釋放它,。
     2)子機架故障OB86:如果識別出一個 DP 主站系統或一個分布式 I/O 站有故障(既對進入事件也對外出的事件),該 CPU 的操作系統就調用 OB 86 ,。如果沒有編程 OB 86 但出現了這樣一個錯誤,, CPU 就進入“停止”模式。你可以阻斷或延遲 OB86 并通過 SFC 39 - 42 重新釋放它,。
     3)I/O 訪問出錯OB122:當訪問一個模塊的數據時出錯,,該CPU的操作系統就調用OB 122,。比方說,,CPU在存取一個單個模塊的數據時識別出一個讀錯誤,那么操作系統就調用OB 122,。該OB 122以與中斷塊有相同的優先級類別運行,。如果沒有編程OB 122,那么CPU由“運行”模式改為“停止”模式。

25:為什么在某些情況下,保留區會被重寫?
     在STEP 7的硬件組態中,,可以把幾個操作數區定義為“保留區”,。這樣可以在掉電以后,即使沒有備份電池的話,,仍能保持這些區域中的內容,。如果定義一個塊為 “保留塊”,而它在 CPU 中不存在或只是臨時安裝過,,那么這些區域的部分內容會被重寫,。在電源接通/斷開之后,其他內容會在相關區里找到,。

26:為何不能把閃存卡的內容加載入S7 300 CPU,?
    你的項目在閃存卡上。現在要用它加載 S7 300 ,。但加載結束后發現 CPU 的 RAM 中仍是空的,。 出現此問題的原因是你的程序里有無法處理的,"錯誤的"組織塊(比如說,, OB86 沒有 DP 接口),。 在重新設置和重新啟動 CPU 后, RAM 仍是空的。 診斷緩沖區對這個"無法加載"的塊會提示一些信息,。

27:當把 CPU315-2DP 作為從站,,把 CPU315-2DP 作為主站時的診斷地址  
    在組態一個 CPU315-2DP 站時,你使用 S7 工具 “H/W CONFIG” 來分配診斷地址,。如果發生一個故障,,這些診斷地址被加入診斷 OB 的變量 “OB82_MDL_ADDR” 里。 你可在 OB82 里分析此變量,,確定有故障的站并作出相應的反應,。
下面是如何分配診斷地址的例子:
      第 1 步: 通過 CPU315-2DP 組態從站并賦予一個診斷地址,比如 422,。
      第 2 步: 通過 CPU315-2DP 組態主站
      第 3 步: 把組態好的從站鏈接到主站并賦予一個診斷地址,,比如 1022。

28:需要為S7-300 CPU的DP從站接口作何種設置,,才可以使用它來進行路由選擇,?
    如果使用CPU作為I-Slave,并且該CPU也起S7 路由器的作用,,那么請注意如下事項:
      用于路由選擇的從站的DP接口必須設置為活動狀態,。這可以在HW Config中完成:在DP接口的屬性對話框中,選項" Commissioning/Test operation"或"Programming, status/modify..."必須激活,。關于這些設置的注意事項可以在下表中獲得,。
      對于S7 路由連接,,有 4 種可用的連接資源-與其它任何連接資源無關。沒有使用PG/OP的連接資源或S7基本通信,。
      如果必須通過DP接口來建立一個與位于其機架上的通信伙伴連接時(如在 CP 343-1 中),,也要使用一個路由連接。而對于通過MPI接口與一個位于其機架上的通信伙伴的連接,,則不使用路由連接資源,,因為在這種情況下,能夠直接到達伙伴,。注意事項:這不適用于CPU 318,。

29:為什么當使用S7-300 CPU的內部運行時間表時,沒有任何返回值,?
    當對CPU 312IFM到316-2DP參數化系統功能塊 SFC2, SFC3 和 SFC4 時,,為一個運行時間表規定了一個大于 "B#16#0"的標識符,那么將出錯并且所需的功能也無法用,。 此種情況下,,將在塊的" RETVAL"輸出處輸出標識符 "8080h" 。
說明:對于這些 CPU,,只有一個計時器可用,。因此你應該只用標識符 "B#16#0"。 在一個周期塊(OB1, OB35)里一定不能調用系統功能 SFC2 "SET_RTM",,而是應該在重啟動OB(OB100)調用它,。你也可以通過外部觸發器來啟動該塊。不然的話,,該塊將老是復位運行計時表,,永遠完成不了計數。

30:變量是如何儲存在臨時局部數據中的,?
    L 堆棧永遠以地址“0”開始,。 在 L 堆棧中,會為每個數據塊保留相同個數的字節,,作為存放每個塊所擁有的靜態或局部數據,。
當某個塊終止時,那么它的空間隨之也被重新釋放出來,。 指針總是指向當前打開塊的第一個字節,。

7 }8 j! f) `. z W

31:在CPU經過完全復位后是否運行時間計數器也被復位?
    使用S7-300時,,帶硬件時鐘(內置的 “實時時鐘”)和帶軟件時鐘的 CPU 之間有區別,。對于那些無后備電池的軟件時鐘的 CPU,運行時間計數器在 CPU 被完全復位后其最后值被刪除,。而對于那些有后備電池的硬件時鐘的 CPU,,運行時間計數器的最后值在 CPU 被完全復位后被保留下來。同樣,, CPU 318 和所有的 S7-400 CPU 的運行時間計數器在 CPU 被完全復位后其最后值被保留,。

32:如何把不在同一個項目里的一個S7 CPU組態為我的S7 DP主站模塊的DP從站?
    缺省情況下, 在STEP 7里只可以把一個S7 CPU組態為從站,,如果說該站是在同一個項目中的話,。該站然后在“PROFIBUS-DP > 已經組態的站”下的硬件目錄里作為“CPU 31x-2 DP”出現。用這種途徑,,可以設置起 DP 主站與 DP 從站間的鏈接,。
    還存在一個選項,可把一個與主站不在同一個項目里的S7 CPU組態為從站,。進行如下:
按常規組態DP從站,。
從網上下載要用作從站的S7-300 CPU的GSD文件。該文件位于客戶支持網址的“PROFIBUS GSD 文件 / SIMATIC”下,。  
打開SIMATIC Manager 和硬件配置,。  
打開“選項 > 安裝新的 GSD...”,把剛下載的 GSD 文件插入硬件目錄 ,。 (注意:此過程中在 HW Config 中無須打開任何窗口)
通過“選項 > 更新目錄”來更新硬件目錄,。
現在可以組態你的 DP 主站。將可以在 “PROFIBUS-DP > 更多現場設備 > SPS” 下發現作為從站的該 S7-300 CPU ,。
注意:如果是手動來結合該 DP 從站, 要確�,?偩參數,該 DP 從站的 PROFIBUS 地址 和它的 I/O 組態在兩個項目里必須相同,。

33:無備用電池情況下斷電的影響與完全復位一樣嗎,?
    不一樣。在CPU被完全復位的情況下,,其硬件配置信息被刪除(MPI地址除外),,程序被刪除, 剩磁存儲器也被清零,。
    在無備用電池和存儲卡的情況下關電,,硬件配置信息(除了MPI地址) 和程序被刪除。然而,,剩磁存儲器不受影響,。如果在此情況下重新加載程序,則其工作時采用剩磁存儲器的舊值,。比方說,,這些值通常來自前 8 個計數器。如果不把這一點考慮在內,,會導致危險的系統狀態,。
建議:無備用電池和存儲卡的情況下斷電后,,總是要做一下完全復位。

34:以將 2 線制傳感器連接到緊湊型CPU的模擬輸入端嗎,?
    可以將 2 線制和 4 線制的傳感器連接到CPU 300C的模擬輸入端,。使用一個 2 線制傳感器時,在硬件組態中將“I = 電流”設置為測量類型,,與 4 線制傳感器的設置一樣,。
注意事項:請注意緊湊型CPU僅支持有源傳感器( 4 線制傳感器)。如果使用無源傳感器( 2 制傳感器),,必須使用外部電源,。
警告:請注意所允許的最大輸入電流。2 線制傳感器在出現短路時可能會超出最大允許電流,。技術數據中規定的最大允許電流是50mA(破壞極限),。對于這種情況(例如,對 2 線制傳感器加電流限制或與傳感器串聯一個PTC熱敏電阻),,確保提供足夠保護,。

35:SM322-1HH01也能在負載電壓為交流 24 V的情況下工作嗎?
    是的,,您也可以在負載電壓為交流 24 V的情況下使用SM322-1HH01,。

36:要確保SM322-1HF01 接通最小需要多大的負載電壓和電流?
    SM322-1HF01 繼電器模塊需要 17 V和 8 mA才能確保開閉正常,。對于觸點的壽命來說,,這樣的值比手冊上提供的這個模塊的值(10 V和 5 mA)更好。手冊的規定值應該認為是最低要求值,。

37:需要為哪些24V數字量輸入模塊(6ES7 321-xBxxx- ...)連接電源,?
    下表說明了24V數字量輸入模塊的電源插針連接 (L+ / M) 。

38:在 ET200M 里是否也能使用 SM321 模塊(DI16 x 24V),?
      模塊 SM321 (MLFB 6ES7 321-7BH00-0AB0) 也可在 ET200M 里使用,。其中 CPU 31x-2DP 作為 DP 主站或者是通訊處理器 CP CP342-5 作為 DP 主站。同樣該模塊可以通過 ET200M 和 S7-400 通訊處理器 CP443-5 連接到一個S7-400 CPU,。

39:SM323數字卡所占用的地址是多少?
      SM323模塊有 16 位類型(6ES7 323-1BL00-0AA0)和 8 位類型(6ES7 323-1BH00-0AA0)兩種,。對于 16 位類型的模塊,輸入和輸出占用“X”和“X+1” 兩個地址,。如果 SM323 的基地址為 4 (即 X=4,; 插槽為 5),那么輸入就被賦址在地址 4 和 5 下面, 輸出的地址同樣也被賦址在地址 4 和 5 下面。在模塊的接線視圖中,,輸入字節“X”位于左邊的頂部,,輸出字節“X”在右邊的頂部。
對于 8 位類型的模塊,,輸入和輸出各占用一個字節,,它們有相同的字節地址,。若用固定的插槽賦址,SM323 被插入槽 4, 那么輸入地址為I 4.0 至 I 4.7,,輸出地址為 Q 4.0 至 Q 4.7,。

40:在不改變硬件配置的情況下,能用SM321-1CH20 代替SM321-1CH80 嗎,?
   SM321-1CH20 和SM321-1CH80 模塊的技術參數是相同的。區別僅在SM321-1CH80 可以應用于更廣泛的環境條件,。因此您無需更改硬件配置,。
在CPU被完全復位的情況下,其硬件配置信息被刪除(MPI地址除外),,程序被刪除,, 剩磁存儲器也被清零。
    在無備用電池和存儲卡的情況下關電,,硬件配置信息(除了MPI地址) 和程序被刪除,。然而,剩磁存儲器不受影響,。如果在此情況下重新加載程序,,則其工作時采用剩磁存儲器的舊值。比方說,,這些值通常來自前 8 個計數器,。如果不把這一點考慮在內,會導致危險的系統狀態,。
手冊的規定值應該認為是最低要求值。

37:需要為哪些24V數字量輸入模塊(6ES7 321-xBxxx- ...)連接電源,?
    下表說明了24V數字量輸入模塊的電源插針連接 (L+ / M) ,。

38:在 ET200M 里是否也能使用 SM321 模塊(DI16 x 24V)?
      模塊 SM321 (MLFB 6ES7 321-7BH00-0AB0) 也可在 ET200M 里使用,。其中 CPU 31x-2DP 作為 DP 主站或者是通訊處理器 CP CP342-5 作為 DP 主站,。同樣該模塊可以通過 ET200M 和 S7-400 通訊處理器 CP443-5 連接到一個S7-400 CPU。

39:SM323數字卡所占用的地址是多少?
      SM323模塊有 16 位類型(6ES7 323-1BL00-0AA0)和 8 位類型(6ES7 323-1BH00-0AA0)兩種,。對于 16 位類型的模塊,,輸入和輸出占用“X”和“X+1” 兩個地址。如果 SM323 的基地址為 4 (即 X=4,; 插槽為 5),那么輸入就被賦址在地址 4 和 5 下面, 輸出的地址同樣也被賦址在地址 4 和 5 下面,。在模塊的接線視圖中,輸入字節“X”位于左邊的頂部,,輸出字節“X”在右邊的頂部,。
對于 8 位類型的模塊,,輸入和輸出各占用一個字節,,它們有相同的字節地址。若用固定的插槽賦址,,SM323 被插入槽 4, 那么輸入地址為I 4.0 至 I 4.7,,輸出地址為 Q 4.0 至 Q 4.7。

40:在不改變硬件配置的情況下,,能用SM321-1CH20 代替SM321-1CH80 嗎,?
   SM321-1CH20 和SM321-1CH80 模塊的技術參數是相同的。區別僅在SM321-1CH80 可以應用于更廣泛的環境條件,。因此您無需更改硬件配置,。

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-2-22 02:34 , Processed in 0.057264 second(s), 13 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.