俺之前也遇到一個類似問題,空壓機放在A廠房,,B廠房需要用氣,,客戶用一根管接過去后發現B廠房氣壓不足�,?蛻糁回�(fù)責氣源,,其他問題要我們解決。開始的方案也是增加一個儲氣罐或者在配一臺空壓機(增加成本),,后來老大問起此事,,老大問“管路壓損跟流量流速有沒計算過?空壓機性能曲線在哪里,?”俺們不做聲(沒有去查,,也沒計算)。后來查空壓機的性能曲線發現空壓機夠用,,然后俺就想:“是不是增加一個儲氣罐就行了,,如果很多氣缸同時開啟用氣量大,加一個儲氣罐就能解決問題”,,但是這樣處理,,購買氣罐的錢要我們自己掏,接著俺就計算了一下總供氣量跟管路壓損,,原來是輸送管道太小了,,壓損大,要求客戶換輸送管路就可以,�,?蛻魮Q了管路后使用沒有出現問題,。
4 d; H k' q" A' k
, Q/ `* J/ b/ A; L所以后來我做事開始喜歡計算,算過之后心里有底,,也好說服客戶,,說服領導。
' h+ A( y3 h. T6 b; z& F我手上有一個關于風送的書,,里面講的問題比較全面,,傳到了附件中,希望對你有用,。 |
|