本帖最后由 冷水黃金 于 2013-12-21 16:44 編輯 5 j0 v) s+ j. M7 B# X: l
) _) G" x) e: M& n( v# G新廠房,,二樓上安裝設備,,建筑設計給的是600kg/平方。
3 U! z/ \1 a6 u# o6 E9 f
) l; E$ J; x0 G, A* O0 S設備安裝在一個鋼結構平臺上,,平臺重量53t,,42根支腿,平臺剛性較好,,很牢固,,大致均勻分布在800平方樓面上,中間有些廠房立柱,。' V* N! G( t+ c$ s; ~* x& J- E
; q) G1 `. k; x
設備重約20多噸,,散放在幾個位置。
a+ W: m8 C4 c1 M% K/ p2 {3 v5 R* C* q2 f) ?# M
按原圖紙支腿腳板只有300mmx200mm,,總共才2.7平方,。0 T O6 ], @: @/ F: N9 @3 t7 U
" g4 X @4 m2 l; [. X* `' e" o
為了漂亮,我把它加大了點,,350x250.0 F8 a' z! j" Q; Y
* S; V: Z: \9 w
但對建筑受力我不知道如何計算,,如果按600kg/m壓強算,只計算靜載荷,,腳板總面積要121平方,,每個腳板都要2.8平方,明顯不對,。
4 k4 `& V- ]% C+ }2 O6 Q f- M7 J+ U
這種情況應該怎么樣計算呢,?
% b+ H/ U* [0 p+ M/ S) N) X |
|