蒸汽在管道中流速較大,,剛啟動時帶動凝結水形成波浪,凝結水較多會形成水塞.水塞被高速蒸汽推動前進,,遇到轉彎或短面劇縮
7 l8 e. @3 U+ q" Z  B8 E時,由于水的慣性大,,撞擊管壁,、彎頭、閥門等管附件上就形成了水擊現(xiàn)象.水擊時使管道振動,產(chǎn)生噪音.管內壓力劇增,,嚴重時可造成管道,、閥門與設備的破壞。
6 {$ v' Q; h% Z! O) H1 \. {3 J, J6 U1 E2 @* v
   分析一下你提出的問題,,按你圖紙上管路設計,,冷凝水都會留在底部,底部到排水口是一段直管,,阻力小,,蒸汽流動時能夠帶動一部分水從疏水閥排除,而反接時蒸汽則會經(jīng)過一段盤管,,阻力必然會大,,即冷凝水不無法順利排除,從而導致加熱不正常,。