這不奇怪,。
2 |7 a& U0 D2 W) e俺遇到過一次,改造老設備,,那設備的原廠圖紙都很熟悉的,。保留了原來的變頻器。& x Q; P/ F5 L5 h" f& L
配線作業在俺去的時候就快結束了,。
8 P* K* `$ ?% y5 `5 j+ p配完線,讓電工檢查了下線路,,他說好多接線柱都沒了,,還特意提到變頻器上也少了個接線柱,他自己找了一個補上了,。這是第一次可以發現問題的點,。錯過了。; e' S; H; I" a" S/ f, J" n5 c
一上電,,放炮了,,變頻器直接炸了。還是認為是停機太久導致的,,也沒多想,。換了個變頻器。這是第二個點,。又錯過了,。" d& G3 D! d. l3 L$ X
變頻器換好,試機,,動作正常,。: ]! A9 ]0 \4 [+ W7 F
但很快發現不對勁,電機發熱嚴重,。畢竟是老電機,,懷疑電機有問題,拆接線盒,。發現接法不對,。電工說當時怎么拆的,然后就怎么復原的,,絕對錯不了,。
. Y2 M$ [! t) c! D這才明白過來,,趕緊找客戶確認,他們說是他們自己換的220V的單相輸入變頻器,。因為當時他們恰好有個這種變頻器,,所以就改了輸入,改了電機接法,。) S+ D( O7 w* I, |3 d9 G3 n
等于是一個小小的先入為主的疏忽,,燒了一個變頻器,一個電機,。 |