這不奇怪。
( x4 D" S% P- s/ }6 Y# D5 m俺遇到過一次,,改造老設備,,那設備的原廠圖紙都很熟悉的。保留了原來的變頻器,。 e" X' j/ l7 l* t: e
配線作業在俺去的時候就快結束了,。
! q+ L/ i; y' w6 M1 B0 a% y& d配完線,讓電工檢查了下線路,他說好多接線柱都沒了,,還特意提到變頻器上也少了個接線柱,,他自己找了一個補上了。這是第一次可以發現問題的點,。錯過了,。, U4 }) {' \+ l5 L/ {
一上電,放炮了,,變頻器直接炸了,。還是認為是停機太久導致的,也沒多想,。換了個變頻器,。這是第二個點。又錯過了,。( J2 u" Y* P7 O, x; o# A7 x
變頻器換好,,試機,動作正常,。
+ f5 K6 A/ U" C& T5 i% J. Q但很快發現不對勁,,電機發熱嚴重,。畢竟是老電機,,懷疑電機有問題,,拆接線盒。發現接法不對,。電工說當時怎么拆的,,然后就怎么復原的,絕對錯不了,。5 t) [$ R( k9 W, ^ @* `: @8 `
這才明白過來,,趕緊找客戶確認,他們說是他們自己換的220V的單相輸入變頻器,。因為當時他們恰好有個這種變頻器,,所以就改了輸入,改了電機接法,。, y; h) x. l1 M1 k
等于是一個小小的先入為主的疏忽,燒了一個變頻器,,一個電機,。 |
評分
-
查看全部評分
|