請教個問題,,用寬度80mm*厚度5mm的銅板,,散熱條件為在常溫空氣下,,外面會有絕緣防護,但不是封閉,,不緊貼著,。請教是否能通過最大1500A電流?謝謝,!這種情況下,,100A以上,一平方毫米能通過多大電流呢?* U; P( r, }+ L3 r0 b- n
2#
發表于 2015-8-15 12:48:00 | 只看該作者
供參考

截圖01.jpg (64.34 KB, 下載次數: 44)

截圖01.jpg

點評

電工手冊上有標準的,,翻來看看就知道了  發表于 2015-8-16 08:44
謝謝大俠資料,!  發表于 2015-8-15 13:21
3#
發表于 2015-8-16 12:43:34 | 只看該作者
4#
發表于 2015-8-16 12:57:18 | 只看該作者
5#
發表于 2015-8-16 14:39:53 | 只看該作者
按照我們公司的設備來對比,,要通過1500A的電流,,你的銅排小了些,其實你可以盡量設計大些,,成本不會增加太多(空間允許的話),。
) W3 q: N% }, c不知道你是否用在焊接上?還有功率是多大,?工作頻率是多少,?
# J9 M) e4 N6 W/ j! F6 Y0 _如果銅排散自身熱效果不好,還要考慮外界散熱,,最好的散熱方式就是冷卻水散熱,,在銅排內部做成U型回路。
6#
發表于 2015-8-16 15:43:40 | 只看該作者
大電流一般一平方毫米2個電流計算