Re: 有臺變頻器出現故障---[如圖,,請教]
經24小時連續奮戰,現已成功處理!!
P: k& d( i. W0 a' F' ?下面是處理情況小結,也許大家遇到時可作參考.同時若需要DANFOSS相關資料,可和我聯系,這幾天找了不少.
m* n, Z/ R" d8 T" y9 N2 D! _8 r
系統配置:VLT5000系列變頻器,S7400PLC,
+ c7 B, y& j3 U# F7 d5 X, h% J ~
1 W: I- o% z% E, f故障原因:變頻器上方空調冷凝水滴下造成變頻器PROFIBUS控制板燒壞.變頻器不工作.4 h2 F: j3 k6 [2 Y) O( a6 l7 y H
& \$ T0 d6 [& g* h* _6 M0 h
處理情況:更換控制板,但參數設置上有很大講究.由于我們采用的是現場總線型,變頻器的控制是通過上位機的轉速設定給PLC,PLC再傳給控制板,按相應頻率驅動電機.按常規過程設完參數,啟動后變頻器不受控,直接在設定的最高頻率下運行.; v' S- v9 o+ X& _$ `
) x' t( X/ a$ S( n
解決辦法:經反復分析,測試,原因出在變頻器自身的累加上,參數中有一項熱敏保護功能,一開始從安全考慮,設了保護,此時現場的熱敏保護信號來到控制板的輸入上,形成累加,造成運行時一直在100%的頻率下.設成不用保護,試車成功.
' V0 K2 z8 V: C8 \% Z" A3 O, q$ p; Z. L( D0 J% u2 _
小結:此次故障處理,對DANFOSS變頻器有了更深的了解,同時在處理故障時要放寬思維空間,往往一些想不到或看起來合理的點就是最終的根源. |
|