工件風冷設計計算
% }- Q; `, q; b' H; t Z. ?) U* S2 k% W0 `
工件材料:鋁合金
! q2 }, o% B1 Z3 B工件重量:m=20kg
: P4 f! a0 b; H) z# Z7 P1 S工件表面積:A=0.1*6=0.6m2
8 r; E. Z4 C4 C% P( _1 ]% p% d, }5 w* j$ G# T" i2 ^: g9 D& b7 R2 ?
溫度下降值:ΔT=2℃
1 ^5 `5 v# R3 G5 m: D溫度下降時間:t=20秒
6 q& y( }- Q0 ~7 `/ g: G
/ s; l+ ^. @8 x% W2 t換熱系數:5 H/ a/ y7 J8 s- _$ q2 L1 e
無風:K=8W/m2.k! ~% S2 b- G0 h# ?* R9 i" Z1 b% Y
自然風:K=15 W/m2.k
2 B' H2 I: o! W0 B2 }風扇風:K=23 W/m2.k
' v9 Y! X2 W7 C5 }/ Q8 `- i* z' ]0 S! ]0 X; G7 _ z
鋁比熱:C=0.2kcal/kg.k n) D1 Q- ?5 [3 J( a
: r0 ^8 B$ s9 W Y3 t工件熱能:W=CmΔT=0.2*20*2=8kcal=8*4.2kJ=33.6kJ5 v0 [4 L3 y1 [. d8 I0 M
工件熱功率:P=W/t=33.6/20=1.68kW=1680W
( Z0 B2 n! v+ r8 Q% ^ v; N: t: c0 D7 L
+ d% T% t( A1 g X$ @( `工件冷卻所需溫差:
$ V" `1 |" q* [% P8 `) [4 GΔT’=P/K=1680/8/0.6=350K(無風)
1 F7 l. q1 t9 j" H. b/ y& W- q; NΔT’=P/K=1680/15/0.6=187K(工件6面自然風)
* q) B0 g0 i2 |ΔT’=P/K=1680/23/0.6=122K(工件6面風扇風)
2 Z$ {' c+ C" S8 O; w
1 p8 Y. K) l; F' {: F5 X結論:
5 m4 h8 ?% X" N6 D0 A5 c6 ]! J冷卻時間短,,需要超大的溫差,無解,。
' A/ h+ x3 R4 F; h" W應加大冷卻時間,,如2分鐘,,則所需溫差下降6倍,,ΔT=20K(工件6面風扇風),有解,。3 X1 _, i( m7 I3 S