本帖最后由 魍者歸來 于 2017-3-10 14:22 編輯
1 ?8 J# J3 }# T% L. H2 |2 [ ^# j z! D2 `0 Y; w- P7 M2 W/ j
2017年3月10日 補充:' W8 b# [ b: t( r- ^
1,、水源熱泵≠水空調或地暖,。水空調是把自然狀態下的水抽進散射管道(比如地暖管)達到降溫的目的,不需要電加熱管和冷凝器等輔助元件,,這種在古代就有使用了,。
Z. ?* U6 T, |) O2、水源熱泵≠地暖,。地暖是把水(一般是自來水和煤油的混合液)用鍋爐加熱后,,送入用戶房中,同樣不需要電加熱管和冷凝器等輔助元件,,這種在古代就有使用了,。
* d; S9 v, x. Y& u$ \8 H% n) Z7 s3、水源熱泵一般是需要壓縮機工作,,將水中的熱量(冷量)提出,,送入使用地點。原理上類似于現代的中央空調,,只是用地下水提供了部分能量,。
h9 L1 c' n2 L& H- T
$ c0 ]# j3 N9 p. r+ s: N以下正文:
+ c/ z: d9 Z2 O9 j/ E" b9 b————————————————————————————& v0 X" w) K+ e9 v! {
大約在十幾年前的時候,以沈陽為代表的北方城市開始大面積建設水源熱泵,,一時間水源熱泵節能環保經濟的理論甚囂塵上,,各路專家學者教授都出來巴拉巴拉巴拉一番,什么1度電量,,5度冷量的言論呈現霸屏狀態,,政府也開始在沈陽等地推廣水源熱泵,甚至一些開發商在小區建設的時候也開始直接上水源熱泵供暖,,但是水源熱泵真的好么,?
7 z2 m) P! n) r- Y, i) x% Z/ E; J8 A$ w- {+ ^4 F* f7 N
水源熱泵的優勢是毋庸置疑的:
8 Z# b& p: H/ Z0 M1 z1、節能,。1度電能出4~5度的熱量或冷量,,確實相當給力,。
. F8 @1 C ~- R, L) Q% p7 [2、環保,。沒有廢氣,、廢渣,排出的水也基本達標,。6 v+ Z1 O" t Y8 y8 ?. b
3,、經濟。能拿到政府補貼(指小區采暖),。
/ K+ \/ Y* x* i0 ?1 f9 h A& a) \) B! T4 G* L
偉人說,,實踐是檢驗真理的唯一標準。所以,,想要知道行不行,只需要兩個條件:實踐,,時間,!考驗男人如此＜驗舜熱泵亦如此?br />
+ l* Z# v1 K# n而在水源熱泵的問題上,,足夠時間的實踐印證了一個問題——水源熱泵,,不行!2 y' X. E# M2 M$ J4 Y
' u2 ]9 |, _0 t7 I" c1 `# A0 k水源熱泵存在的4大問題:+ r$ _1 k2 N7 z/ [5 s7 e
1,、水源問題
: y7 d! r1 G% O. J8 T8 q6 ]! ^% Q事實上,,水源熱泵是依靠地下水蘊含的能量來供暖或制冷的,所以穩定,、充足的淺層水源是先決條件,。在如今的北方地區,缺水是常態,,無論地上還是地下,,水源熱泵自然是巧婦難為無水之炊。$ q2 s3 W1 [$ P6 u) t! t
2,、回流問題
% l& Q0 L: u8 b d即使有充足的水源,,一旦附近沒有河道或流量足夠的排水管路,廢水就無處可去,,如果打井回灌,,一般一口出水井要配3-4口回水井,施工和維護成本都相當高,。) ?& `3 Q5 ]' |( N
3,、水質問題9 Z+ f* w7 d/ p2 P+ b
水源熱泵最早是從國外興起的,由于國內的水質中存在的可溶性污物和懸浮油脂更多(千萬不要問我這些都是哪來的),,在運行時會附著在冷凝器的內壁上,,隨著時間的增加會逐漸增厚,,必須定期清洗。而清洗劑會損傷冷凝器內壁的涂層,,同時用于清洗的高壓水也會對冷凝器內壁造成一定的損傷,,使冷凝器內壁表面變得粗糙,更容易附著污物和油脂,。隨著設備使用時間延長,,清洗周期會越來越短,維護成本直線上升,。在進水口增加過濾裝置雖然能改善此問題,,但由于過濾器的液阻和損耗問題,又給設備運轉帶來了新的難題,。除此之外,,地下水中還有一種必然存在的雜質——沙子(業內稱懸沙,是指由于水的渦流效應而吸附在水中的沙子),。配置懸沙除塵器只能處理其中的一部分大型顆粒,,細小的沙粒依舊無法解決,成為損傷管路的主要元兇之一,。懸沙除塵器的濾沙網極易損壞,,而其一旦破損,將直接導致冷凝器堵塞損壞,。. y6 T2 j3 b! Y/ ^
4,、系統問題9 Q( ^ a# |- v8 S, ~1 X6 e9 y
水源熱泵成本高,屬于非標設備,,一旦冷凝器或其他非標部件損壞,,大都需要廠家現場維修或返廠維修,而且各類非標配件由于尺寸各異,,零件之間高度集成,,價格不菲,廠家和客戶大都不會備貨,。從配件重新投入生產到設備維修完成,,平均需要半個月左右的時間,再考慮到第三個問題的存在,,水源熱泵在使用1,、2年之后就成為一個可能隨時會歇菜的玩意,如果是在東北的三九天來這么一下子,,一個小區的人出來鬧一鬧也不是不可能的,。
4 E+ B% k' C: f( }5 R4 [' I; e* i v; x% |7 o1 S! J5 z* r
水源熱泵的現狀:8 o9 C. p3 N. ^+ H4 k6 ]
根據現實數據,大型的政府部門、企事業單位,、小區供熱,、大型工廠都不再使用水源熱泵,一些零星的工廠仍然在使用,,但大都使用時間不長,。根據走訪的6個城市的194家使用過水源熱泵的單位,使用5年以上的只有3家,,僅占總數的1.5%,,其中一家為水源熱泵制造廠;使用10年的只有1家(哈哈,,你一定猜到了,,就是那家水源熱泵的制造廠)。當然,,水源熱泵現在仍然有市場(要不然那家廠子能撐10年嘛),,而且對于短期經營、小投入的企業來說,,水源熱泵還是不錯的選擇,。/ X" u! s/ D& M
) w8 |/ {8 G" |3 y- Q1 p
3 d+ T: m; K4 U# j
結論:
$ r) Z/ M1 L( b- `這里拋開政府的監管力度和專家的能力水平不談,作為企業的決策者,,一旦眼中只顧利益盲目跟風,就意味著承擔更多的風險,。事實上,,如果不是被利益蒙蔽了雙眼,如果決策者能聽取水泵,、暖通,、制冷……等相關專業一線工作的工程師和操作工的意見而不是聽專家的忽悠,那當年的投入也不會換來如今的尷尬局面,。認真學習,,不做門外閑漢;冷靜思考,,不被利益迷眼;果斷決策,不做跟風騷年,。企業生存之路,,與君共勉。
' F$ d5 O" U! [( P; g; x4 `) y& m |
評分
-
查看全部評分
|