發表于 2007-10-11 08:38:52 | 只看該作者
檢測下有無異物 祝順利解決問題
12#
發表于 2007-10-13 19:16:49 | 只看該作者
你看看你的X軸的間隙補償?shù)闹祵Σ粚�,?你用表打完以后我值改了你在看看�?/td>
13#
發表于 2007-10-16 09:05:58 | 只看該作者
軟開關的誤差檢測沒有打開 ,。進入軟開關屏幕,,把SMZON 至于ON 位置,。
14#
發表于 2007-10-17 18:19:29 | 只看該作者
根據我們的再次分析,你重新確認回機床原點(參考點)就可以解決以上問題,
1 d% ]- ?3 F% d5 ^不行恢復出廠植,重復以上操作就可以解決
15#
發表于 2007-11-21 15:04:45 | 只看該作者
是系統控制的問題,,不是機械的問題
16#
發表于 2007-11-21 15:15:27 | 只看該作者
此情況只有兩種可能:0 g' {% U( I9 q6 @# \) b# e
1. 回零擋塊位置不妥,需要前后微調(以1/2等效螺距為宜).
( l. k- a& [( N2 p2. 檢查數控系統之參考計數器容量的值(注意直徑與半徑的關系).% t8 Y. l' M5 y4 ~
根據你的介紹,請暫時不要考慮其它可能性(包括干擾等因素).
17#
發表于 2007-11-21 15:25:07 | 只看該作者
你拆開絲杠和電機的聯軸器,把電機軸手動正向\逆向轉動絲杠大概半個螺距試試
18#
發表于 2007-11-21 16:19:26 | 只看該作者
哥們,等問題解決了告訴大家一聲哈!
19#
發表于 2007-11-21 16:59:48 | 只看該作者
有點疑問:7 e) M& X& M8 K2 y
樓主說回完零后坐標值和斷電前一樣.什么意思?如果沒有預置坐標系的話,回完零后的坐標值應該是零啊.難道斷電前也是零.這樣說會誤導人的.; I( W- y' G% t( e
還有,樓主的機床沒用絕對編碼器?
20#
 樓主| 發表于 2007-12-1 22:03:14 | 只看該作者

謝謝大家給出的這么多好辦法

謝謝大家給出的這么多辦法啊,后來我沒辦法,,只能打電話到沈陽數控機床廠,,他們說要調節數字伺服參數的進給齒輪比,四臺床子中三臺是一樣,,這臺不一樣的我設置成和另外三臺一樣的,,關機后重啟果然準確回零了,問題是解決了,,可是是什么原因呢,?問沈陽方面原因,對方沒解釋清楚,,我到現在也還是沒法理解為什么該了那個就好了,,郁悶中,各位大哥能否簡單和我說一下,。