三菱PLC根據指示燈判斷故障
$ t# ~: l; D6 R6 r0 @/ V4 B7 E1.面板上POWER燈不亮?
D! G( n- H) b& r2 V; `8 j5 V; c# P主機,、I/O擴充機座、I/O擴充模組,、特殊模組之正面均有一個 "POWER"之LED指示燈,當主機通上電源時,,LED之綠色燈亮,。若主機 通上電源後,此指示燈不亮,,此時,,請將"24+"端子之配線拔出,若指 示燈正常亮起,,表示FX2之DC負載過大,,此種情況下,請不要使用 FX2 "24+"端子之DC電源,,請另行準備DC24V電源供應器,。 * n7 Y1 D+ g1 |+ t" W4 G+ F
若將"24+"端子之配線拔出後,指示燈仍然不亮,,有可能PLC內部保險 絲己經燒斷,,此時請您與我們各地營業所聯絡,我們將儘快為您處理,。
' R% [+ T. U7 d+ o1 f2.POWER燈呈閃爍狀態?
) t B" S; `5 V: v, M9 Y. z1 j假若POWER燈呈閃爍狀態,,很有可能是"24+"端子與"COM"端子 短路,請將"24+"端子之配線拔出,,若是指示燈回復正常,,那請檢查 您的線路。若指示燈依然閃爍,,那很可能PLC內的POWER板己經故障 ,,請您將該部PLC送回我們各地營業所,我們將儘快為您處理,。 ; k/ P- p! N. g* _# S
3."BATT‧V"LED燈亮
& c& ^) Z/ Y0 p6 ~0 U當這個紅色LED燈亮時,,表PLC內的鋰電池壽命己經快結束了(約剩 一個月),此時請儘快更換新的鋰電池,,以免PLC內的程式(當使用RAM時) 自動消失,。
# P1 Q+ }1 t# T9 n* @8 L) Y. q假若更換新的鋰電池之後,此LED燈仍然亮著,那很可 能此部PLC的CPU 板己經故障,,請您將該部PLC送回我們各地營業所,, 我們會儘快為您處理。
+ {0 _0 H! d- R0 H1 y, L4."PROG‧E"LED燈閃爍 % ~2 U& Y3 U% q
一般來說,,當此紅色LED燈閃時,,大部份是程式回路不合理的情況 較多,另一原因亦有可能是參數設定出錯,,或者是外來之雜訊干擾導致 程式內容產生變化,。若您是使用掌上型書寫器(FX-20P-E)建議您檢查 D8004,再依D8004的內容檢查D8060~D8069,,從D8060~D8069中可得 到一個數據,,此為偵錯號碼,。欲知偵錯號碼內容,,請參閱"三菱可程式 控制器編程手冊!
8 q% R0 `( Z2 V% s8 Z3 T" |0 g) E5."CPU‧E"LED燈亮 |) v7 f- U# T3 }9 B. U+ F: M1 k. H
當"CPU‧E"LED燈亮時,,有可能是以下幾種原因所造成:
6 a( Y* N3 R! E; q1.PLC內部有導電性的粉塵侵入
9 a' ]3 _1 L5 I0 Z2.PLC的掃瞄時超過100ms以上 (檢查D8012即可知道最長執行時間)
3 C0 Q/ w& v# |) i6 U- S, U P9 U3.通電中,,將RAM/EPROM/EEPROM記憶卡匣拔下。
& C. i, s* j$ a6 o1 u; Y# I7 E4.PLC附近有雜訊干擾/ D* c1 p" w" s2 e/ |2 h1 {- ~4 {
若排除上述的問題,,而"CPU‧E"LED燈仍然 亮著的話,,此部PLC可能真的 故障了,建議您將它送回來給我們,,讓我們 來幫您找出它的病因,。 |