我覺得一般情況都應該做適當?shù)恼{(diào)整,,因?yàn)橥粋廠家一種放大器可以同時配幾種型號的比例閥,出廠的時候不可能滿足每一種閥的參數;即使你買的是集成式放大器(象atos的E-RI-AEG),,你還是要調整一下最值,。! h+ Y) E' o r% w
我見過的系統,有的設備出廠后沒有充分發揮到應有的性能,,這與設計人員和調試人員對放大器的了解情況和責任性有關系,,常規系統,至少要做一下參數調整:* b5 q, `) G) e$ Y/ l
偏流(bias)調整(常說的死區的調整,,最小值得調整):! K% o+ R: J5 P( H3 V1 I
給放大器供電,,提供0.1V的輸入電壓信號,逐漸調整偏流電位器,直至所控制的元件(油缸或馬達)運動為止,,再反方向轉動電位器,,直至所控制的元件(油缸或馬達)停止運動為止,這樣偏流就算調整好了,。 ~; X, A. _# c+ R% T, G
增益(scale)調整:(常說的滿度的調整,,最大值得調整):
3 B) u- L0 s8 J施加最大的給定電流電壓信號(0-5V:為5V;0-10V:為10V;),通過目測執行元件(壓力表等)是否達到系統工況要求的最值,。
$ k0 L' C" ~$ l斜坡時間(ramps)調整:2 e6 c. ]3 J7 n, A# [8 q
啟動設備,,手動運行各動作,如果機械沖擊較大,適當增大斜坡時間,,如果動作明顯滯后,,適當減少斜坡時間。- s4 B8 O' f+ [6 r# {5 l O
/ ?4 G8 E6 c* D" V1 O' s
' k' e- d$ ` T2 e8 J; zeg.使用yuken的比例壓力閥EBG-03-H-51調節系統壓力,,設備最大工作壓力為16mpa,那么如何調整增益?
2 U F3 Q! {/ g+ s為了設備的安全,,先將增益電位器朝減少的方向調4-5圈,緩慢增加給定信號,,觀察壓力表顯示值,,以最大給定值的情況下壓力表顯示值低于設備最大工作壓力為16mpa為宜,再調節增益電位器,,直到壓力表顯示值為16mpa,;調增益的時候要注意偏流是否任滿足要求,一般偏流增益要反復調節幾次才最終滿足要求,。 |
|