Re: FANUC 0-MC的傳輸問題---[請教]
回的太晚啦,抱歉.' `8 ^( D& B4 C2 [8 @
如果單方向傳輸正常,并且傳輸線肯定沒有問題;
. q. N% o0 x8 W# v3 ~# T- Y應重點檢查以下幾點:. I: O* Q1 Z& ^
1. 操作問題,程序保護開關狀態?/方式?/存儲容量大小?/操作方法?
! C; |$ P) K* \1 A; [* `1 E$ R2. 程序格式兼容性?可以把此NC本身能夠使用的程序逆向操作實驗.+ Q' h) N) d/ R* H: n2 ]/ q
3. 檢查相關參數,如果有兩臺機器,可以對比檢查.7 G* X% U; s$ K4 e* \) R$ }, |! f$ t
4. 調整NC參數,降低波特率實驗.& t& q# o9 @& \! B# a" x# |
5. 如仍然不能解決,則很大可能是硬件部分出現問題,需要進行維修.9 w: W g& Q& x* w& D. }6 g: Y! d2 O
" {6 f. k- `" k: M( Y附:; k4 }; v1 A% s4 g
RS232C接口參數:
: h9 ~" R" ?7 `. [5 k# n2.0 STP2 通道0停止位9 z& r2 {$ }" `$ `
552 通道0波特率% U) p+ d$ J8 l
12.0 STP2 通道1停止位
0 R" C# n: Y6 G+ f9 q553 通道1波特率
9 J& }( d. F# o/ Q( I3 f6 E0 J50.0 STP2 通道2停止位
$ Z& ?8 J8 |" n* J4 W& k250 通道2波特率
( e) p6 K) |$ F% u6 _51.0 STP2 通道3停止位4 ?# O3 Z1 e- X' A4 K
251 通道3 波特率
! e2 ]$ K4 @ t' M/ X1 V+ T2 H! |55.3 RS42 Remote Buffer 口RS232/422) S) i5 T5 t$ W% z% n: b. h
390.7 NODC3 緩沖區滿6 f* _. Q8 ~$ }7 _
|
|