Re: FANUC 0-MC的傳輸問題---[請教]
回的太晚啦,抱歉.
& d5 r! G" z& r* h如果單方向傳輸正常,并且傳輸線肯定沒有問題;
8 @, c. K4 N8 K& D9 x# s+ S P1 J應重點檢查以下幾點:
0 N, J7 G! U. S3 J1. 操作問題,程序保護開關狀態?/方式?/存儲容量大小?/操作方法?9 Q5 _' ?6 ?3 ?6 F9 b
2. 程序格式兼容性?可以把此NC本身能夠使用的程序逆向操作實驗.- m* R) U: E4 A/ _% @
3. 檢查相關參數,如果有兩臺機器,可以對比檢查.* e' y) d0 Q* a+ x! O4 L* K" q8 G
4. 調整NC參數,降低波特率實驗.) I5 v J! ]! U$ N' M
5. 如仍然不能解決,則很大可能是硬件部分出現問題,需要進行維修.
. `" L( {2 j0 @2 n% ^: ]" x& c$ ?/ @! o9 O* W* k$ f9 ^) u
附:
/ ?0 o: q; d$ h" E% U% p9 J; TRS232C接口參數:6 d* f; w# {# \, L- b* u$ t
2.0 STP2 通道0停止位
& R% T! m5 r' K* }! U; O$ Z, w552 通道0波特率
- B( E7 X1 B' P12.0 STP2 通道1停止位! H y. }4 G- k
553 通道1波特率& i2 U8 ~! R7 a) c3 v2 b* ~* D
50.0 STP2 通道2停止位
. C8 T# m: p& U250 通道2波特率& F4 o$ o( B9 }9 K) W
51.0 STP2 通道3停止位
2 m# W& s8 W* S) G2 y h251 通道3 波特率
6 U8 x; R/ _2 F55.3 RS42 Remote Buffer 口RS232/422 I/ S1 R1 X$ J1 ~3 f; G
390.7 NODC3 緩沖區滿- A, B/ `6 ?; b! w% m7 S
|
|