原帖由 野草 于 2008-5-15 09:36 發表 ![]()
6 d) M. P! Z% n- m9 R我公司有三臺上海凱泉泵業生產的臥式冷卻水泵,2用1備,,現在在用的1#,、2#泵型號相同,流量200M3/h,、揚程50m,,在線測得流量只有300M3/h,增開3#泵(流量135M3/h,、揚程45m)流量沒有變化,,泵的進口水池液面與泵的安裝位 ...
9 d0 t& ]) h& J, F2 l( O7 ?2 \: A. i, B2 ]5 D0 |, k2 h% y
根據你提供的流量200M3/h、揚程50m,以單級單吸臥式離心泵為參考形式,,效率暫定80%,,氣蝕余量暫不考慮進行計算,你單位的泵軸功率應該在34KW左右,,取安全系數1,。3,配套電機功率應該在45KW,。 根據你所提的情況來看我認為有幾點需要澄清:& W7 O% [# b" `' x* z
1,、你們公司的三臺泵是并聯,那么進口管道是什么形式,?即,,進口管道是三進還是總管后分聯
2 W: L0 R& }4 H: W2、如果是進口總管分聯形式,,那么進口總管是多大直徑的,?設計時是考慮兩臺并行還是開備?- j$ a& w, ~* V. F# h
3,、泵為什么要改變流量,,是長期還是周期性流量調整?
1 p9 B3 G a6 T( h7 E- d" T2 B3 M, s6 D# O* w) T, j
; {1 C0 \: ]* W2 R2 @+ P
一,、泵在并聯運行后,,由于進出口水管線的流速發生改變,管道阻力也發生改變,,相應根據原來數據條件選擇的泵的效率點會發生偏移,。由于原配的泵基本都在最佳工況點工作,所以效率點偏移后,,1+1<2,,發生這種情況正常。
& r6 A2 c5 D( b4 e6 O二,、根據你所述的情況,,工介是冷卻水,我不知道是不是指輸送冷卻塔回水的水泵,,流量條件是不是根據季節溫度變化有周期性調整,?如果是,那么我建議根據大流量條件改選大泵(其實多花不了多少錢),,并加裝變頻裝置和回流管,,對電機進行變頻控制,一方面便于調節,,一方面可以節能,。( T3 G' H9 {6 Z+ ~) l# ]6 t
三,、不建議你換第三臺泵為小流量泵與1#、2#并聯運行,,原因見第一條,,效率低了,實際的有功功率高了許多,,運行成本增加了,,如果是連續運行,光多掏的電費都不如換個大泵,,現在的工業電價太高,。再說普通的鑄鐵離心泵(殼體采用HT250,葉輪QT500-7即可,,如果你們單位密封要求不高,,可以采用填料密封)不會多花多少錢,就電機稍貴一點,。另外進出口管路,、管件更換要花一些錢。* @& o9 H! U7 D0 _1 X; H
四,、另外,,適當降低泵的出口壓力可以提高一定的流量,不過你要監測電機的運行電流,,不要超載,,若無過載保護裝置可是要燒電機的哦。(可以參看所買泵的性能曲線表)
/ H+ c: b% f% K8 A+ J. @3 M; D; P五,、目前大管徑管道流量的測量準度是個難題,,你是采用哪種方法進行的測量?如果采用超聲波流量計,,你的測量偏差應該在20%以上。還不如利用循環水池做作為計量槽來的準,,不過一般的生產系統,,做這種定量的單項精準測量,難,。沒那時間,。5 x+ F! W8 V8 A, ]$ h6 H! J" ~$ u