機械社區
標題: 氣體流量和壓力的問題 [打印本頁]
作者: wanghai210 時間: 2017-11-27 16:47
標題: 氣體流量和壓力的問題
本帖最后由 wanghai210 于 2017-11-27 16:54 編輯 ' {0 d/ D5 E4 |1 l* M
2 }" N7 o6 p$ B1 I U
工況如下:
氣路如圖,氣泵為臺州奧突斯無油靜音泵(不帶儲氣罐),,流量計為熱式質量流量計
1,、當被測試樣為內徑Φ30mm軟管時,一切正常,。排氣閥開到一定程度,,調速閥開大,流量變大,,調速閥擰小,,流量變小。
2,、當被測試樣為內徑Φ6mm軟管時,,將排氣閥關死,調速閥開到最大時,,流量計讀數為50L/min左右,,當將調速閥擰小,流量讀數反而上升,,可以達到130L/min,同時氣泵發熱燙手,,這樣我就理解不了,。(給流量計廠商打電話聯系說壓力變大和溫度升高對流量計的影響很小,所以流量計讀數應該是對的)
我的問題是:第二種情況是什么原因呢,?怎么解決,?
/ P3 f1 A5 P ?
希望有大神幫我看看,謝謝
$ j, E- B2 ^/ Y
作者: xiaobing86203 時間: 2017-11-27 20:47
體流量和壓力是沒有關系的,。所謂壓力實際應該是節流裝置或者流量測量元件得出的差壓,,而不是流體介質對于管道的靜壓。這點一定要先弄清楚,。
作者: 只有快樂 時間: 2017-11-27 21:24
流量只于通徑和流速有關
作者: 未來第一站 時間: 2017-11-27 22:41
本帖最后由 未來第一站 于 2017-11-27 22:53 編輯 * c9 }# U2 J& C( m# u$ P
4 y i2 _5 V0 }1 r# @1 \你這問題的確挺有意思的
, ?: r) M& i1 w* z2 J* ?" A4 k; Q3 ]7 J4 s$ y
1,,你所說的“調速閥”型號說說。
" z; X, z' M$ s4 n% |) T; I0 x) I2,,熱式質量流量計型號說說,。
$ I4 B3 ~; K- `) X( D, C- w5 J r- S- Z1 c0 r. y0 i0 n4 M8 X! O
作者: wanghai210 時間: 2017-11-28 08:15
/ [5 O9 x0 Y) C2 [: o( I質量流量計為瑞士凱恩,,0-150L/min,GSM系列。調速閥為亞德客的單向節流閥,,ASC300-15G.看看有沒有問題
7 V6 |0 M! k: |# g: s/ ]
作者: 大/ty強 時間: 2017-11-28 09:40
哥們,,是不是流量調節閥擰反了?
作者: wanghai210 時間: 2017-11-28 11:45
/ G! z' ?/ n( s" @/ G. ?8 P% f
確認過了,沒反,。下午又看了看,,應該是Φ6軟管一端的結構有問題,剪掉后好多了,。1 ~+ u9 `" `% e0 J; ^7 n
作者: 狙擊手 時間: 2017-11-28 21:31
渦流造成的吧,?
作者: xxtrumpf 時間: 2017-11-30 14:15
樓主,你流量計測出的是流速,。
作者: wanghai210 時間: 2017-11-30 16:26
1 v; m0 p2 Y$ s4 P3 r% T. N/ m感覺不是,應該是孔小了,。9 o0 v" L3 z( v7 w' T/ T6 n+ Q5 Q
作者: 單熱源 時間: 2017-12-1 09:05
這個問題是正常的,,因為你測的時間有關系,首先流量,、壓差,、通徑有關。因為你開最大時,與大氣壓沒有多少壓差,,所以產生不了對流,,所以流量小 。所以只顯50L/min是正常,,這代表罐在儲能,。測時間太短,壓力表還沒起來所以你測就這樣睛況,。時長了會慢慢增量,。你用6mm的管測,調到最小流量,,因為罐內壓力與大氣壓差達到一定壓差,,所以顯示超出空壓機流量也正常。因為粟夏罐內儲存能量,。排出與產量平衡時,,這時才顯140L/min.