PLC1217,,帶ET200SP的從站,,從站上有兩組高速計數。現在出現的一個問題是,,當關閉主電源時,,從站高速計數的數值會有時候突然變?yōu)榱�,。從站獲取的計數值已經設置為了斷電保持。 后面一直查看程序,,以為是復位程序部分有問題,。因為從站不能使用高速計數塊。只能讀取當前數值后保存下來,。而且把當前計數值保存的DB塊也設置為了斷電保持,。 用博圖軟件強制PLC 停止和開始卻不會出現計數值丟失的情況,應該斷定不是程序的問題,。 后一直在線查看,,發現關閉主電源瞬間,從站的計數值會突然變?yōu)榱�,,也就是關閉主電源后,,從站高速計數的數值已經為零了。 從站部分斷電比PLC部分斷電快（從站有腗量,,比例閥等耗電元件),,從站斷電后,高速計數模塊失電,,因為失電計數器數值變?yōu)榱�,,而PLC還要運行一點時間,導致PLC讀取到從站高速計數模塊計數為零后的情況,。而把零保持了下來,。 把主電源加了一個繼電器,取常開觸點加在高速計數運行前面當作一個條件,。主電源斷電后,,高速計數不處理,避免了讀取到從站斷電后,,計數清零的情況,。 第一次發帖詞不達意。僅把自己遇到的情況和大家分享一下,。 2 P6 j5 u6 W9 a# P( ^7 O' P/ c
|