末端水壓需求0.3-0.4MPA求管路設計

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2018-5-31 09:33:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
公司現在新增一臺設備需要冷卻水,末端冷卻水壓力要求0.3-0.4MPA,目前有一臺離心水泵,,但是他已經供給車間的其他設備冷卻,,不知道整體是否夠用,現在的這臺新設備離水泵150米左右,,要達到這樣的水壓,,請教管路管徑要什么設計?望大師們指點指點

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,,沒有帳號,?注冊會員

x
2#
發表于 2018-5-31 09:40:32 | 只看該作者
關鍵參數流量要知道!
( w* |5 Y: m, B9 [( }; G, Y
3#
發表于 2018-5-31 09:44:12 | 只看該作者
加三通裝壓力表
4#
發表于 2018-5-31 09:53:51 | 只看該作者
估計不夠,,
5#
發表于 2018-5-31 10:02:44 | 只看該作者
本帖最后由 曉昀 于 2018-5-31 10:10 編輯
9 l3 u7 r1 q( z$ h0 t/ p6 c6 U+ |2 m  K
新設備的需水量是多大,?用公式d=(4*Q/pai*v*3600)^1/2計算,計算之后圓整,。; E" V! B- T3 z6 }2 V/ l
0 x/ U1 V6 y% @; ?) r
d是水管的公稱直徑,,m;
1 {; `9 y/ c" T: Y6 H2 av是水管內水的流速,,m/s,;
% ~# k" M" I5 l2 UQ是水流量,m^3/h,;
/ m% M4 E$ S" b. x( I  S
8 Y5 s' o3 k# ~3 B) f6 |& b& N) G  A3 T水泵的揚程要核算下,,水從水泵出口到達新設備入口能不能達到0.3~0.4MPa的要求。
- h* h6 Y, ?4 Y! i. K$ B$ M. s
6#
發表于 2018-5-31 10:07:47 | 只看該作者
本帖最后由 閑來無視 于 2018-5-31 10:20 編輯
) e5 Z3 f1 n, m7 Z: {$ W! v0 s/ g) p0 U; w2 q1 |$ V" s
揚程44M,,壓力大概是0.43Ma.壓損按照每10米0.1~0.3ba計算,,150米的壓損大概是0.15MPA來計算,末端壓力大概是0.28MPA.泵出廠的時候進出口已經固定的了,,那么只能在管路上優化達到減少壓損,。1盡量減少彎頭的數量,彎頭的壓損遠遠大于通道上的損失,,2入口的管路大一級,,3泵的設備的高度差減少,,這樣減少龍頭損失。暫時就想到這么多,;樓下的繼續補充,,補充一下,樓主最好和廠家拿到揚程-流量圖,,這樣分析更透徹點
7#
 樓主| 發表于 2018-5-31 10:52:26 | 只看該作者
閑來無視 發表于 2018-5-31 10:07* h" L+ s# D. C' A( p4 P) k
揚程44M,,壓力大概是0.43Ma.壓損按照每10米0.1~0.3ba計算,150米的壓損大概是0.15MPA來計算,,末端壓力大概 ...

4 R4 s8 X$ l  |2 d# N/ Q好的謝謝
3 }" F$ d& Y  |# O$ I0 I現在一個關鍵是這個泵供給其他車間損耗了多少未知,,所以不知道新的設備的管路要用多大的管,
' X* d1 g0 Q* ?4 @% `/ _
8#
發表于 2018-5-31 11:07:38 | 只看該作者
樓主可以再加一臺增壓泵,。
9#
發表于 2018-5-31 14:35:59 | 只看該作者
本帖最后由 山中漁人 于 2018-5-31 14:38 編輯 + h7 _# t4 x8 n* \" B* ~( ^

8 g8 Y. P. j. t6 @0 A第一點:未端冷卻水出水口徑是多大,,(這點很關鍵)口徑決定流速
: Z) @$ V+ _, [+ V! v3 A7 ?  B3 Y第二點:看你那水泵參數應該是不夠用的(出水口徑大余15mm)
, x% _, d4 @0 Z9 F第三點:試水端增加一個蓄水罐再加個小水泵就沒問題了圖中尺寸請忽略, r: h. g% ~7 O% Z3 x

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號,?注冊會員

x

點評

好專業  發表于 2018-6-1 18:53
10#
發表于 2018-5-31 14:42:47 | 只看該作者
本帖最后由 山中漁人 于 2018-5-31 14:46 編輯
0 A* A/ p0 D+ ^. k# V7 S9 b! l. I% l2 u' T. Z. b
試水端與水泵間還應增加一個調節閥與壓力表調節,,壓力必須要大于你需要的壓力才能調節大小,!
* M$ c2 |' @8 g: K0 j. d1 U0.5-0.6MPa就夠了4 R- y" A& B& W0 ]* {  Y& e# w& z# g

2 B6 d( d+ J. r" B) o) _' U