6#
發表于 2008-10-20 09:14:56
|
只看該作者
開機就全速運轉的伺服電機,可能性有以下幾種: L) w. {# V1 v+ h" u' J6 ^* j8 E
1. 反饋斷線(編碼器或旋變信號線斷開或反接)
! p( H m1 Q8 |: p8 p7 }2. 正反饋引起(如相序反接或直流電機的正負極反接)
8 W* O% [0 R2 I" `1 z, t) H3. 某些附加速度環路的問題(如測速機故障或F/V頻壓轉換電路故障等)2 A% i6 m- W) y3 K% \! m- p
4. 伺服系統或電機本身故障所引起; D5 R, h/ }% @3 k* x; d
4 o& N" q8 ` |9 t1 y
樓主是北京西部地區的,我也經常去西部,如有允許可能的話,本人可現場觀察一下.
8 w) |% M8 a( r* A G( x7 Q. A看樓主的問題 應該是1,3或4部分 .
8 Q, E, E" ^: n3 V6 }! x- W4 S: V9 N
: I8 `! f. q" E) F6 e[ 本帖最后由 數控散人 于 2008-10-20 09:21 編輯 ] |
|