一,、壓力(差壓)檢測儀表的正確選用9 H) L& N8 C/ {9 d2 h' V8 R
壓力檢測儀表的正確選用主要包括確定儀表的型式,、量程,、范圍,、準確度和靈敏度,、外形尺寸以及是否需要遠傳和具有其他功能,如指示,、記錄,、調節、報警等,。& ~! }' F$ c. n8 o: a/ B
選用的主要依據:
! A7 k0 E! f+ _% T 1.工藝生產過程對測量的要求,,包括量程和準確度。在靜態測試(或變化緩慢)的情況下,,規定被測壓力的最大值選用壓力表滿刻度值的三分之二,;在脈動(波動)壓力的情況下,,被測壓力的最大值選用壓力表滿刻度值的二分之一。
* V! S/ R5 l5 P* @ 常用壓力檢測儀表的準確度等級有0.4級,、1.0級,、1.5級和2.5級4個級等,應從生產工藝準確度要求和最經濟角度選用,。儀表的最大允許誤差是儀表的量程與準確度等級百分比的乘積,,如果誤差值超過工藝要求準確度,則需更換準確度高一級的壓力儀表,。0 y+ t& K3 w1 s4 R# `+ j
2.被測介質的性質,,如狀態(氣體、液體),、溫度,、粘度、腐蝕性,、法污程度,、易燃和易爆程度等。如氧氣表,、乙炔表,,帶有“禁油”標志,專用于特殊介質的耐腐蝕壓力表,、耐高溫壓力表,、隔膜壓力表等。$ v, B' ]& v$ [( c. Y
3.現場的環境條件,,如環境溫度,、腐蝕情況、振動,、潮濕程度等,。如用于振動環境條件的防震壓力表。
" K3 z9 \; E( v" j/ V3 B$ A, L 4.適于工作人員的觀測,。根據檢測儀表所處位置和照明情況選用表徑(外形尺寸)不等的儀表,。
5 S; I; j* Q- j) }" R 二、壓力(差壓)檢測儀表的檢定和校準7 A3 F9 y3 D w3 A
儀表在使用之前,,必須檢定和校準,。長期使用的儀表也應定期檢定,其周期應視使用頻繁程度和重點程度而定,。當儀表帶有遠距離傳送系統及二次儀表時,,應連同二次儀表一起檢定、校準,。
h6 m" @# G: A 三,、壓力(差壓)檢測儀表的正確安裝及有關事項4 q8 [7 L& \0 v7 e: h; ]4 T
進行壓力檢測,,實際上需要一個測量系統來實現。要做到準確測量,,除對儀表進行正確選擇和檢定(校準)外,,還必須注意整個系統的正確安裝。如果只是儀表本身準確,,其示值并不能完全代表被測介質的實際參數,,因為測量系統的誤差并不等于儀表的誤差。 U. U( }0 |6 [, F
系統的正確安裝包括取壓口的開口位置,、連接導管的合理鋪設和儀表安裝位置的正確等,。: I& B! m' K: q9 C
1.取壓口的位置選擇(1)避免處于管路彎曲、分叉及流束形成渦流的區域,。(2)當管路中有突出物體(如測溫元件)時,,取壓口應取在其前面。(3)當必須在調節閥門附近取壓' _+ p- x" ^# z1 @5 l1 _
時,,若取壓口在其前,,則與閥門距離應, h6 ?4 y8 s6 j5 p
不小于2倍管徑;若取壓口在其后,,則
: z9 y- A+ _# K與閥門距離應不小于3倍管徑,。(4)對
7 ?% c6 G3 _# K8 S( u1 D _于寬廣容器,取壓口應處于流體流動平穩和無渦流的區域,�,?傊诠に嚵鞒躺洗_定的取壓口位置應能保證測得所要選取的工藝參數,。! r" A2 d- [* A+ _# k6 l
2.連接導管的鋪設
- K1 ^- ]3 D+ f/ p 連接導管的水平段應有一定的斜度,以利于排除冷凝液體或氣體,。當被測介質為氣體時,,導管應向取壓口方向低傾;當被測介質為液體時,,導管則應向測壓儀表方向傾斜,;當被測參數為較小的差壓值時,傾斜度可再稍大一點,。此外,,如導管在上下拐彎處,則應根據導管中的介質情況,,在最低點安置排泄冷凝液體裝置或在最高處安置排氣裝置,,以保證在相當長的時間內不致因在導管中積
2 K6 q- {9 h/ M: T: b存冷凝液體或氣體而影響測量的準確度。冷凝液體或氣體要定期排放,。% O# U' u4 _8 q, }
3.測壓儀表的安裝及使用注意事項$ k. I8 [" x* t5 j9 G1 c
�,。�1)儀表應垂直于水平面安裝,;(2)儀表測定點與儀表安裝處在同一水平位置,否考慮附加高度誤差的修正,;(3)儀表安裝處與測定點之間的距離應盡量短,,以免指示遲緩;(4)保證密封性,,不應有泄漏現象出現,,尤其是易燃易爆氣體介質和有毒有害介質。' l1 z) _. \! H# e: _# W. L7 b
儀表在下列情況使用時應加附加裝置,,但不應產生附加誤差,,否則應考慮修正。(1)為了保證儀表不受被測介質侵蝕或粘度太大,、結晶的影響,,應加裝隔離裝8 R' v9 k0 J9 U
置;(2)為了保證儀表不受被測介質的急劇變化或脈動壓力的影響,,加裝緩沖器,。尤其在壓力劇增和壓力陡降,最容易使壓力儀表損壞報廢,,甚至彈簧管崩裂,,發生泄漏現象;(3)為了保證儀表不受振動的影響,,壓力儀表應加裝減振裝置及固定裝置,;(4)為了保證儀表不受被測介質高溫的影響,應加裝充滿液體的彎管裝置,;(5)專用的特殊儀表,,嚴禁他用,也嚴禁在沒有特殊可靠的裝置上進行測量,,更嚴禁用一般的壓力表作特殊介質的壓力測量,;(6)對于新購置的壓力檢測儀表,在安裝使用之前,,一定要進行計量檢定,,以防壓力儀表運輸途中震動、損壞或其它因素破壞準確度,。