因為對氣壓閥的了解比較少,,想請教大家一下:
之前想做一個密閉的低壓容器用于實驗,,因為要向容器中充入一定壓力的氣體,假設讓容器內壓力保持在0.13MPa,,
那么1.是不是需要讓氣源,,連接一個減壓閥,,然后連一個快速接頭接進容器充氣啊,,是這樣嗎,?

2.因為實驗期間,容器內壓力變化,,當壓力升高至一個值時,,我希望他不超過這個值,我準備在容器上接一個單向閥,,請問這個閥用于控制氣壓不超過這個值有專業的名稱嗎,?

3.當實驗期間,壓力也有可能變小,,那么我希望這個壓力最小不能小于某個值的時候,,要實時補充氣體,是外面再接一個氣源,,減壓閥,,單向閥嗎?

請問,,這個氣壓閥的名稱和這樣接可以嗎,?
2#
發表于 2019-4-27 15:59:35 | 只看該作者
本帖最后由 曉昀 于 2019-4-27 16:05 編輯

看看容器銘牌上的設計壓力是多少?

用空壓機或者小型氣泵給容器充氣,,空壓機出口連接一壓力表,,壓力表后連接調壓閥,調壓閥后再接一塊壓力表和一個壓力傳感器,,這塊壓力表顯示的就是容器內的壓力,。在靠近容器的管路上連接一個安全閥,安全閥的開始壓力比設計壓力低一點,。這個安全閥是保護容器內的壓力不能超過容器的設計壓力,否則容器和管路就爆了,。
調壓閥的數據與空壓機的運行通過控制系統的電磁閥去聯動控制空壓機的啟動或者停機,。當調壓閥后端的壓力表數值超過0.13+x時空壓機停機或者電磁閥控制管路上的排氣閥向外排氣,使得系統壓力穩定在0.13MPa左右,;當系統壓力低于0.13-x時,,空壓機啟動運行,向系統充氣,。
3#
 樓主| 發表于 2019-4-27 16:34:05 | 只看該作者
曉昀 發表于 2019-4-27 15:59
看看容器銘牌上的設計壓力是多少,?

用空壓機或者小型氣泵給容器充氣,空壓機出口連接一壓力表,壓力表后 ...

您好,,感謝您的幫助,。有幾個小問題想再詢問您一下,因為有點沒看懂,。,。1.(假設我希望容器內最高壓力不超過0.15MPa,最低不小于0.11MPa),,您說通過排氣閥排氣,,這個排氣閥是普通的單向閥嗎? 是接在容器上嗎,?  

2.排氣閥是可以設置參數值嗎,? 比如設置0.15MPa,當氣壓高于時,,就會自動的那種嗎,?

3.電磁閥控制。,。這個不太懂,,是另外需要加的一個控制系統嗎?   不好意思  問題可能比較蠢,,對這個不太了解
4#
 樓主| 發表于 2019-4-27 20:38:55 | 只看該作者
曉昀 發表于 2019-4-27 15:59
看看容器銘牌上的設計壓力是多少,?

用空壓機或者小型氣泵給容器充氣,空壓機出口連接一壓力表,,壓力表后 ...

請問,,電磁閥是配合壓力傳感器一起使用的嗎?
5#
發表于 2019-4-27 21:10:40 | 只看該作者
RanoS 發表于 2019-4-27 16:34
您好,,感謝您的幫助,。有幾個小問題想再詢問您一下,因為有點沒看懂,。,。1.(假設我希望容器內最高壓力不超 ...

排氣閥指的是電磁換向閥,當壓力傳感器檢測到調壓閥后的壓力大于0.15時要控制氣泵或空壓機卸載停機,;當壓力傳感器檢測到調壓閥后的壓力小于0.13時,,要啟動氣泵或空壓機�,?赡�,,我說的條理不夠清晰,給你造成理解上的混亂,。你先手畫一個簡單流程,,然后再根據你的要求添加或者刪除,,把流程修改到符合你的控制要求。
6#
發表于 2019-4-27 21:14:31 | 只看該作者
曉昀 發表于 2019-4-27 21:10
排氣閥指的是電磁換向閥,,當壓力傳感器檢測到調壓閥后的壓力大于0.15時要控制氣泵或空壓機卸載停機,;當壓 ...

熱心群友
7#
 樓主| 發表于 2019-4-29 10:28:04 | 只看該作者
曉昀 發表于 2019-4-27 21:10
排氣閥指的是電磁換向閥,當壓力傳感器檢測到調壓閥后的壓力大于0.15時要控制氣泵或空壓機卸載停機,;當壓 ...

您好,,問個比較蠢的問題。,。調壓閥控制的是出口壓力吧,?   調壓閥后再接的那塊壓力表,為什么顯示的是容器內的實時壓力啊,。,。不應該是管路經過調壓閥的出來的氣體壓力嗎?
8#
發表于 2019-4-29 12:09:43 | 只看該作者
調壓閥后的壓力就是你要求的工作壓力,,當管路不太長的時候,,調壓閥后的壓力基本與容器壓力是一樣的,如果管路比較長,,管路有壓損,,容器內的壓力會比調壓閥后的壓力稍微低一點。
9#
 樓主| 發表于 2019-4-29 13:01:13 | 只看該作者
曉昀 發表于 2019-4-29 12:09
調壓閥后的壓力就是你要求的工作壓力,,當管路不太長的時候,,調壓閥后的壓力基本與容器壓力是一樣的,如果管 ...

謝謝,。
請問這樣做的思路是:用壓力傳感器得到的數據控制電磁閥的開閉嗎,,電磁閥后面是不是要再接一個單向閥?,,若壓力大于設定值,,電磁閥通電打開,氣體通過單向閥排出