發表于 2006-11-10 14:46:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

現有一臺檢測設備,,用PLC檢測某一開關接點是否導通,開關連接110V或220V交流電,。

5 V, }$ y5 h8 P, A, |& C

因為設備是用作電氣開關性能檢測,,所以要求檢測電路的時滯盡可能小,控制在1ms內,。

& s* r" Z+ c) B; `8 }# Q

現有的電路只能做到6-10ms,,無法滿足要求。(附上電路示意圖)

% o: p. r6 }& W7 M/ }6 W. ]1 h9 V

本人對這一塊不熟,,請各位指點,。

4 `9 S# I" V" w! d% i8 \5 H; J

 

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號,?注冊會員

x
2#
發表于 2006-11-10 20:57:38 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,,請教]

樓主,這個精度太高了,,你可以用計算機去試試,!
3#
發表于 2006-11-11 02:13:31 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

海山 網友好,!" i# O, a  ^# \

0 @# s0 [4 i' U! _9 |5 I% s+ a' q這項工作如果用單片機做比較合適,。SM8051系列單片機所用晶振已達到40M/S。
3 }, a1 y0 J- p$ G  i
" p4 R: e8 s& J; L' V6 ], e7 L利用其中的兩個計數器(計時器),,用外部信號開“中斷”,,用被測開關接點的導通信號
0 m9 l3 {+ Y) q* A; W- G' H. P9 N6 p6 F6 ]
關“中斷”既可。7 G: B* e7 [1 v* C+ |1 S% B* Y
6 I! \0 ^% A" b- ^0 L
syw  061111---02.134 Y/ a2 K5 s4 [/ M+ W4 d/ Y
# }1 _( d4 i% O) \3 l: e  |1 R
( g) `# R! i* |
4#
發表于 2006-11-12 22:41:55 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,,請教]

現有一臺檢測設備,用PLC檢測某一開關接點是否導通,,開關連接110V或220V交流電,。* r$ |3 h( @" ?6 [

+ e; g  t! O, J9 P1 J9 H4 o" \因為設備是用作電氣開關性能檢測,所以要求檢測電路的時滯盡可能小,,控制在1ms內,。
; f# n5 a. U% A# O: l; Z0 B$ S1 Y+ q& j' D4 a
現有的電路只能做到6-10ms,無法滿足要求,。(附上電路示意圖)7 V( Q) c( n& h1 K1 b* M

! p3 c6 T$ }( L- c- r2 t% D+ H6 d! T5 l+ p' A6 q$ J2 O
從設計角度來說,我們用PLC來做這塊輸入點的時候常用以下方式:
7 z1 x6 e* \1 y& R3 x. j" B; k接近開關->LC輸入點->LC輸出點->中間繼電器->設備動作完成1 m4 A5 S' S: J+ z) B5 W

$ F+ }# u& |! t8 M* v* C你現在所述的問題其實并不是說從接近開關->設備動作完成這段時間不夠!  e. W% T: ~2 M) t$ o

: V( k/ @: V" K& G( {而是中間繼電器->設備動作完成這塊動作的時間達不到你的需求!4 e/ w) e5 N( R; Q7 N
$ B& Z) ?! T: e
根據你在圖中的示意圖,我重復一下如下~~4 T" j7 q3 e: [( Y% [5 ?) _
利用中間繼電器輸出100~230V的AC(交流)然后通過變壓器->整流濾波電路->光耦隔離->輸出5V或24V~~~5 @& h; e! M& j3 z6 f
0 V+ y. R- ~, C# c. U! k
你明白這之間響應時間為什么長嗎?
1 Z" A" _3 E" d" s( y+ N# e
4 }6 ~3 J2 i0 Q/ f呵呵,可能聰明的你通過這段分析你已經發現問題了~~~
/ @& Q7 R- @; A" [2 E/ z; Z* g. ~
; x: ^- q( t1 }+ B, F所以,我們現場轉一下思路:, `4 R% ]( O: b$ }
我們能不能用中間繼電器直接輸出一個5V或者是24V的電源呢?' p: |' j. \, O5 S) L3 P

# K$ \3 Y" v& ^$ ]OK: o% c* P: S0 R& K8 a
我們有目標了,然后我接下來回答這個問題  L& o1 ~: H- i8 [- o9 Y) S* {1 x
7 P7 U; P3 f  c9 a
5V或24V我們能不能用一個電路板來完成?如果可以做到,那么響應時間能不能達到1MS呢?
$ p/ O9 b: ]  S7 S6 {7 G- K
7 l  L% ]3 R# l2 Z' I呵呵,開門造車已經提供了一種方案,這方案可行,不過有些成本及技術上的難點.對于我們應用技術工程人員來說,開門造車提供的是一種我們實在無計可施的方案呵呵0 ^  n5 @6 V+ S5 W% \

/ p: H7 Z& q. X" A8 K3 |( V好了,我直接說我的方案吧
6 R0 x3 U$ P) n" s0 f& n7 P) x& K) y一般PLC上都能提供一個24V的直流電源(我比較熟悉三菱的,三菱上面有這樣的構造,當然,臺達,西門子等也是有的),我們可以直接使用24V的直流電源來控制!
# S1 X& O8 O! v6 E# h! M6 x  g; X2 q- C3 O% W# l. @; U, Y
響應速度沒有仔細估算過,但是1MS應該能做到的,你和電氣工程人員把這塊改好再看看
1 d! k3 g  [/ ~5 B; A) u9 \2 M  _- G$ |
總結:
) k% e5 w' G+ u8 L" ?) e如果我們直接從繼電器控制24V的電源輸出,我們完全可以省去你圖中絕大多數的電器元件(因為這些功能都依靠PLC的內部元件來完成了),響應速度完全可以達到你的要求!
* I# _' K- N% T9 Z3 Z6 H5 G4 l- `. N3 u0 U2 k+ |" I

- S# d5 W; W& A3 F0 k8 QPS1
* \+ H8 K& Z" \; a3 Z- N7 X5 b如果需要5V的話,可以用電阻的串并聯來完成,可以比較精確的自制一個24V->5V的直流電
( P1 K  X( K0 }. v4 k$ Q' |
' N, V6 ?( g& PPS22 h& Z; `$ g2 l2 V* k
補充建議,接近開關也是有響應時間,如果你覺得速度還不夠理想,可以嘗試改善接近開關的響應時間1 V( v: V6 a3 ]5 b
若PLC的24V直流電還是不夠快的完成你的功能,請獨立采用24V的開關電源來做前期輸入(如果功率不夠也可以用此法來做)6 i  Y# q! ]1 ^4 y  J% b
# E8 h* H: q4 }
PS31 x4 ]$ _' r6 R" r& |
本人做電氣工作1.5年,大小做過8個全項目,呵呵~~~- z: @5 ~8 P4 E1 N
如果還有問題可以在此貼接著討論~~~& P& |' \: z# f9 q) C
同時也希望其他高人說說你們的想法來討論~~~
1 L; W& a& `* ?9 ~& ]$ F+ w
9 s$ `! A+ i. M
5#
發表于 2006-11-12 23:30:33 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,,請教]

是電源部分時滯的話,應檢整流濾波電路,。如變壓器功率過小,,輸出接觸不好使內阻增大,全橋斷臂都會有影響的,。因在開始供電時電源要向濾波電容充電,,如有上述因素就剛好形成了一個RC延時電路。
6#
發表于 2006-11-12 23:56:17 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,,請教]

我大概猜了一下你的意思,我覺得可以做到,用PLC里面的0.1ms的高數計數器應該可以解決你所說的問題
7#
 樓主| 發表于 2006-11-13 09:39:00 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,,請教]

謝謝各位。

y* C, [! r4 H

 ty55 大俠:對,,實際上就是你所說的問題,。最小時間可控制在多少?

6 P! _- N. s% T

 隨風而去 大俠:你可能理解錯了,。

4 z& U2 v' |1 P0 I6 }

 這臺檢測設備是用來檢測電氣開關性能的當按鈕按下后,,要檢測出開關接點在多長時間內導電(用PLC計時)

% F6 `+ H s y( s, w$ ~

 syw開門造車 大俠:?jiǎn)纹瑱C(jī)怎樣接交流,會不會也有RC延時,?

6 Q, c- W& |+ H+ [* y1 x. S

 因本檢測設備配備了工控機,,用采集卡試了精度可以達到。但設備成本高且很難同時測多個產品,。

) F0 m2 J: g l' k. A

 如果不采用此電路,,還有什么好的檢測方法?

8#
發表于 2006-11-13 10:21:54 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,,請教]

改進檢測方式吧,工頻供電也只能在6-10ms的范圍了,僅半個周波,。
9#
發表于 2006-11-13 10:28:33 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]


6 y3 w- J9 I6 E+ d/ N4 h( t  [1 O) b& Z* E9 h1 \9 i# _
我在3樓提到的單片機方案中所提:) X# ~1 D* z" }3 s  }' T& h
5 c; W) X  u: W8 d1 ]* i- u' T& ^
“利用其中的兩個計數器(計時器),,用外部信號開“中斷”,,用被測開關接點的導通信號 # \7 p) `/ I% N. E  `) |
6 c' `1 u9 t. y  T0 u
關“中斷”既可。 ”, ^& w! G( @- {9 p8 f
& ?7 p6 U3 F# b
//***************************************************
( C" v3 @9 H7 }' V
: M. |4 y2 ?( W2 C我說的:用外部信號開“中斷”-------就是你在7樓說的“當按鈕按下后”
# n7 R3 D& B# K5 n9 p: k9 ~
) ]5 Y# ?" J7 G# H' a我說的:用被測開關接點的導通信號 關“中斷”既可,。-----就是你的:開關接點在多長時間內導電
& }  T8 A2 w3 u+ `5 w8 V7 M' |' m" \. t+ I
我的主兩個信號都是正5V直流電,,從單片機電源直接引出。) ?4 U( a' B6 T( v$ m2 ?% K
: C- n; `4 j. M, ]' C
syw   061113---10.28
" l7 ^: R! A* [2 l- k' c0 l* B
' H6 d3 N8 \* k  `
10#
發表于 2006-11-14 21:26:25 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,,請教]

哦~~~
, L8 c( ?) ~! Y2 Y: [% B' J我大概猜了一下你的意思,我覺得可以做到,用PLC里面的0.1ms的高數計數器應該可以解決你所說的問題 2 [, c, w' z3 V8 u- C
$ d8 v6 _8 H) X/ }4 H- Q' V5 w
那么六樓的說法是可行的,在三菱里有0.01MS的高速計算器可以實現此功能) k4 Q, H& D( L3 r( V, Q. y  T
% L7 U1 b  C! ?: {* A" A. \+ v
PS* F4 m4 b1 a% a1 j# N5 Y' h
PLC多少有點誤差~~~
9 a0 A; d: b1 u# b或許用單片機的效果更好?& v; W; a+ Y4 u2 i& g
有待來自一線的反饋~~~# c1 i& x8 A; }% [
, h( I' x9 x2 S3 U
呵呵

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-2-14 03:17 , Processed in 0.056866 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表