4#
發表于 2006-11-12 22:41:55
|
只看該作者
Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,,請教]
現有一臺檢測設備,用PLC檢測某一開關接點是否導通,,開關連接110V或220V交流電,。* r$ |3 h( @" ?6 [
+ e; g t! O, J9 P1 J9 H4 o" \因為設備是用作電氣開關性能檢測,所以要求檢測電路的時滯盡可能小,控制在1ms內,。
; f# n5 a. U% A# O: l; Z0 B$ S1 Y+ q& j' D4 a
現有的電路只能做到6-10ms,,無法滿足要求。(附上電路示意圖)7 V( Q) c( n& h1 K1 b* M
! p3 c6 T$ }( L- c- r2 t% D+ H6 d! T5 l+ p' A6 q$ J2 O
從設計角度來說,我們用PLC來做這塊輸入點的時候常用以下方式:
7 z1 x6 e* \1 y& R3 x. j" B; k接近開關-> LC輸入點-> LC輸出點->中間繼電器->設備動作完成1 m4 A5 S' S: J+ z) B5 W
$ F+ }# u& |! t8 M* v* C你現在所述的問題其實并不是說從接近開關->設備動作完成這段時間不夠! e. W% T: ~2 M) t$ o
: V( k/ @: V" K& G( {而是中間繼電器->設備動作完成這塊動作的時間達不到你的需求!4 e/ w) e5 N( R; Q7 N
$ B& Z) ?! T: e
根據你在圖中的示意圖,我重復一下如下~~4 T" j7 q3 e: [( Y% [5 ?) _
利用中間繼電器輸出100~230V的AC(交流)然后通過變壓器->整流濾波電路->光耦隔離->輸出5V或24V~~~5 @& h; e! M& j3 z6 f
0 V+ y. R- ~, C# c. U! k
你明白這之間響應時間為什么長嗎?
1 Z" A" _3 E" d" s( y+ N# e
4 }6 ~3 J2 i0 Q/ f呵呵,可能聰明的你通過這段分析你已經發現問題了~~~
/ @& Q7 R- @; A" [2 E/ z; Z* g. ~
; x: ^- q( t1 }+ B, F所以,我們現場轉一下思路:, `4 R% ]( O: b$ }
我們能不能用中間繼電器直接輸出一個5V或者是24V的電源呢?' p: |' j. \, O5 S) L3 P
# K$ \3 Y" v& ^$ ]OK: o% c* P: S0 R& K8 a
我們有目標了,然后我接下來回答這個問題 L& o1 ~: H- i8 [- o9 Y) S* {1 x
7 P7 U; P3 f c9 a
5V或24V我們能不能用一個電路板來完成?如果可以做到,那么響應時間能不能達到1MS呢?
$ p/ O9 b: ] S7 S6 {7 G- K
7 l L% ]3 R# l2 Z' I呵呵,開門造車已經提供了一種方案,這方案可行,不過有些成本及技術上的難點.對于我們應用技術工程人員來說,開門造車提供的是一種我們實在無計可施的方案 呵呵0 ^ n5 @6 V+ S5 W% \
/ p: H7 Z& q. X" A8 K3 |( V好了,我直接說我的方案吧
6 R0 x3 U$ P) n" s0 f& n7 P) x& K) y一般PLC上都能提供一個24V的直流電源(我比較熟悉三菱的,三菱上面有這樣的構造,當然,臺達,西門子等也是有的),我們可以直接使用24V的直流電源來控制!
# S1 X& O8 O! v6 E# h! M6 x g; X2 q- C3 O% W# l. @; U, Y
響應速度沒有仔細估算過,但是1MS應該能做到的,你和電氣工程人員把這塊改好再看看
1 d! k3 g [/ ~5 B; A) u9 \2 M _- G$ |
總結:
) k% e5 w' G+ u8 L" ?) e如果我們直接從繼電器控制24V的電源輸出,我們完全可以省去你圖中絕大多數的電器元件(因為這些功能都依靠PLC的內部元件來完成了),響應速度完全可以達到你的要求!
* I# _' K- N% T9 Z3 Z6 H5 G4 l- `. N3 u0 U2 k+ |" I
- S# d5 W; W& A3 F0 k8 QPS1
* \+ H8 K& Z" \; a3 Z- N7 X5 b如果需要5V的話,可以用電阻的串并聯來完成,可以比較精確的自制一個24V->5V的直流電
( P1 K X( K0 }. v4 k$ Q' |
' N, V6 ?( g& PPS22 h& Z; `$ g2 l2 V* k
補充建議,接近開關也是有響應時間,如果你覺得速度還不夠理想,可以嘗試改善接近開關的響應時間1 V( v: V6 a3 ]5 b
若PLC的24V直流電還是不夠快的完成你的功能,請獨立采用24V的開關電源來做前期輸入(如果功率不夠也可以用此法來做)6 i Y# q! ]1 ^4 y J% b
# E8 h* H: q4 }
PS31 x4 ]$ _' r6 R" r& |
本人做電氣工作1.5年,大小做過8個全項目,呵呵~~~- z: @5 ~8 P4 E1 N
如果還有問題可以在此貼接著討論~~~& P& |' \: z# f9 q) C
同時也希望其他高人說說你們的想法來討論~~~
1 L; W& a& `* ?9 ~& ]$ F+ w
9 s$ `! A+ i. M |
|