轉載3 |6 ~2 N0 p2 Q( r4 E5 Z9 T
數控系統的故障診斷有故障檢測,故障判斷及隔離和故障定位,。為了及時發現系統出現故障,,快速確定故障所在部位并能及時排除,要求:1)故障檢測應簡便,,不需要復雜的操作和指示,。2)故障診斷所需要的儀器應盡可能少,為此可以采用以下的診斷方法,。
" m( G7 b6 H$ \$ |1 問8 ~, g# O) V9 _
由于機床發生故障的前后機床操作人員都在現場, 他們對故障發生的前因,過程和結果都是非常清楚的 ,所以從他們的回答可以了解到機床故障的一些重要信息. 問題一般有如下要點:
1 V5 d$ \" i( C1)故障發生的經過(何時發生,怎樣發生)
$ q; C P9 b% G2)故障發生后造成的結果和現象! W& X/ b2 }; m/ C
3)故障是漸發的,還是突發的" g- c! E1 i: W$ p* [) d
4)以前是否出現過該現象% H/ T% F4 ]; d9 S: i/ ?1 U
5)維修紀錄% h& C7 A9 Z1 y1 {: S# L0 Q
例1 LK—32+928TC,在切削螺紋時,螺距不準.
# N3 u Y1 L" p0 }$ h分析 在一系列的提問中得知,該故障已經發生了十多天了,廠家也一直派維修人員維修過XZ 軸的機械傳動部件,并更換了系統主板,但故障一直不能排除.既然不是機械,也不是主板問題,本來懷疑是加工工藝問題,但故障發生前他們也是這樣加工步驟,所以排除,后經問得知在此故障前也出現過失步,但換主板之后失步消失,但切削螺紋功能就不正常,因此懷疑維修人員在更換主板時沒有恢復原來機機床的參數,由于928TC中的11號參數的LINE是選擇編碼器線性的,假如該位參數設置不對,是可能出現上述故障的.LINE為1時表示該機床應該是配1024的編碼器,為0表示該機床應該是配1200的編碼器,但由于本機床的編碼器的標注已經消失,所以只能把該位的參數改為以原來相反的數,修改后試車,螺紋功能正常.
$ u* W2 R# H7 v) |4 p例2 蘭溪數控銑床,在回零時,X軸一直快速移動,直到撞機床.從而系統有X軸報警.
5 ]6 P7 a+ _; W% o. z7 f( d分析 經詢問該故障是昨天的一次撞機后出現.此可知有可能是在撞機時把回零接近開關撞壞或撞開了,使接近開關感應到減速檔板,使CNC一直沒有接收到減速信號,從而出現上述故障,拆下鈑金發現回零接近開關已經撞裂,更換調整后回零正常.
& S4 H. c! E/ M" ~8 g) |2 看" I: L- F2 |: S0 P
在維修過程中,有些故障點是可以觀察到的.如下:
1 g" |: _7 z8 J7 b7 `5 t1)燒焦和打火現象4 D. `6 F. u1 n% L. K7 Y' y$ T H
2)機械卡死和機械部件變形.
9 ]& Z1 @" C3 c5 G' c9 j% }6 v3)接線松動,斷路,虛焊等.
" e4 c0 F. N: V. X' H4)故障現象表現特征.
$ W' }' W+ F) W8 P R2 B例3,,廣機6136+DA98+980,當運行切削螺紋指令時,,有時機床停止不動,,有時又正常工作。* G' T+ D; J! R, W) B
分析:運行切削螺紋時,,也即是當系統遇到G92指令時,,系先檢查主軸光電編碼器反饋回來的一轉信號和轉速信號,當接收到這些數據后,,系統才根據這些數據和G92里的數據進行運算,,然后發出指令使機床開始切削。
0 W# A( k3 C( ^9 Z2 b' G排除步驟 :我們根據故障現象和切削螺紋的工作原理可知,,引起故障可能是編碼器回路某地方接觸不好,,使電路時斷時通,系統接收到的信號時有時沒,,從而出現上述的故障,,首先觀察編碼器線兩頭的插座是否虛焊,再檢查系數接收電路和編碼器內部電路,,當拆開編碼器插頭發現有引腳焊點已經生銹,,更換插頭后,一切正常,。
! A- d) Z @6 v2 ?# E; O- w" U例4 荊州6136+980+DA98,,Z軸運動時,偶爾系統顯示Z軸驅動器報警,而DA98顯示9號報警,。+ `* O% ~8 f7 u' m" Z2 {4 Q" E
工作原理: 在980T中,,驅動器報警報警信號從驅動器發送過來,一般有高電平和低電平有效兩種選擇,, 當9號參數為11時表示高電平有效,,為0時表示低電平有效,在980T+DA98一般是設高電平有效,,也即是當驅動有高電平輸入到系統,,系統就顯示報警。由于驅動也報警,,所示可以排除是系統故障,,驅動器9號報警是編碼器出錯報警,只要檢查電機反饋端到驅動接收這一環就可以,,拆下鈑金發現電機編碼器已破裂,更換后報警消除,。
1 q0 L0 h& p7 Y6 C, c1 R; D6 |7 \例5 南通銑配990M,,手動移動Z軸時,套筒不能上下移動,。- j& D9 S ?4 N9 ^9 f% u5 i
分析:套筒不能移動,,有可能是機械卡死,也有可能是皮帶松動打滑,,拆下保護電機鈑金和Z軸箱蓋發現皮帶已裂開,,更換皮帶后工作正常。
& m: h1 [, r- ~' ~) B; y! f3 聽
8 s* d; q# B6 H4 ^4 G聽是根據聲音來判斷故障原因,,在維修過程可以聽的聲音有:! U/ t" @7 k. ^9 w; }1 a$ c* }
1)主軸噪音# }9 n8 c" U9 B& h/ `8 E5 U6 n
2)進給軸移動聲,。8 z8 x7 M6 e3 x+ L% t
3)各電 機轉動聲. P6 C6 e1 E' |& M2 Y( u, ^: o
4)繼電器,接觸器動作聲等
4 X6 @( |0 n9 }$ H! A8 n+ `- j例6 德州6140機床,,MST功能不正常,,有時行,有時不行,。' W% U k5 J1 J+ _: K( M
分析:MST功能不正常,,我們可以分三層來分析,首先是系統的MST輸出電路,,假如+24V和芯片2803不正常,。其次,控制電路 控制電壓110V不正常,。最后是主電路中的380V電壓不正常,。上述三種都可以引MST功能不正常。我們首先檢查強電柜,,當打開電柜箱時,,聽到控制變壓器“吱吱”響,,而正常是不會發出這種聲音的,假如真的是電壓器不正常,,就符合第二種推斷,。更換同型號變壓器后MST功能正常。
) b1 j4 Z3 B, s/ u: m例7 武義6132在手動移動X軸拖板時,,拖板來回振蕩,。
" E3 w. A8 F6 T8 e8 m8 c4 F& e分析:X軸拖板來回振蕩有可能是機械卡死引起皮帶打滑,也有可能是電機內部卡死或缺相供電,。為了區別是機械卡死還是電氣故障,。把電機拆下,用鈑手手動移動拖板,,拖板可以來回自由移動,。排除機械故障。給拆下的電機上電使其轉動,,電機在來回振蕩,,懷疑電機損壞,更換電機現象如舊,。最后拆開電機插頭發現一相接線已脫落,,重新焊上工作正常。
/ G2 S" @5 f$ ^) h2 [0 U4 嗅覺和觸摸
4 G8 x' a( l8 u9 Z$ }有時機床出故障時,,通過嗅覺和觸摸也可以定位出故障點,,一般有芯片和電線燒焦的糊味,而手摸電器表面感覺溫度,,機械部件的振動和反向間隙等,。 J. k( g" x, ~
例8 云南機床廠6140+980T在上電加工一個小時,換刀時無動作,,但停機半小時再上電時換刀正常,。4 E9 I7 ?( D/ R( Q0 X" R
分析:由于故障出現后手動換刀時,強電柜的交流觸接器一直有動作,,說明系統輸出的刀架正轉信號是正常的,,出現上述故障有可能是刀架的絕緣性不好,當工作一段時間發熱引起短路跳閘,。查強電柜的空氣斷路器肯確已跳閘保護,,后用觸摸刀架電機明顯發熱,更換刀架電機上電工作兩小時正常,,說明推測正確,。
, ~3 V) |9 n& E. l% R5 互換法+ A$ N- s& V$ h/ _
在數控系統中常有型號完全相同的電路板,模塊,集成電路和其它零部件,。我們可將相同部分互相交換,,觀察故障轉移情況,以快速確定故障部位,。當數控系統某個軸運動不正常,,如爬行,抖動,,時動時不動,,一個方向另一個方向不動等故障時。常采互換法來確定故障部位,。
5 V) ]2 `% x6 [ G. d* G7 W例9 配980T+DA98系統的LK---32型數控車床出現X軸進給正常,,反向不正常。時動時不動,。采用手輪進給也如此,。
, q# T. }! X+ J. j分析:980T系統是以位置,方向脈沖兩路信號差分式輸出 到DA98進行運算放大,,以三相正弦波驅動伺服電機動轉,。由上述故障說明系統輸出的位置脈沖正常,但由于反向失常,,有如下的可能:1) 系數方向脈沖不正常。2)也有可能是方向脈沖傳輸線路時斷時好,。3)驅動方向接收電路失常,。4)電機故障。先把X軸和Z軸信號線系統端的插頭對調,。也即是把XS30和XS31的插頭對調,。上電在手動方式下+Z和-Z來回按住,觀察X軸的拖板會不會來回走動,,若來回走動說明是第一種可能,。若還是不正常,即X軸和Z軸的信號線整根對換,,若正常,,說明是信號線的問題,若不正常,,對換X軸和Z軸驅動器輸出到電機的三相電線和電機反饋回來的信號線插頭,。若X軸正常就明是驅動器故障,若不正常即說明是電機故障,。通過上面的更換法為驅動器故障,,更換后工作正常。
0 q% ^6 n# n/ j$ Q0 L* T例10 配980T+變頻器的CK6132I 數控切削螺紋時,重復切削幾次時,,把牙全部掃平,。
6 Y1 o. I1 e) a- e6 D' v9 f# a |