這個月開發了一臺檢測設備,用到了鋼帶光柵尺,;因為是自己頭一次選用這種高精度檢測開關,,現場調試時出現了:設備開機后,,磁刪尺沒有任何反應,,公制指示燈也不亮的異�,,F(xiàn)象,。
咱們自己搞不定,,請來了供應商技術支持,總結了以下的注意事項,。,。。
工作原理:直線光柵尺和旋轉編碼器均依據相對運動的原理來產生光信號,,這些信號經過光電器件的轉換處理后,,用來檢測機械裝置的位移。通常會和滾珠絲杠等傳動系統配用,,用來檢測位移大小和方向,。
這次選用的是檢測系統是,Renishaw雷尼紹,,說是英國品牌,。
供應商技術指導:
裝配技巧,將光柵主尺用M4螺釘上在機床安裝的工作臺安裝面上,但不要上的太緊,,把千分表固定在床身上,,移動工作臺(主尺與工作臺同時移動)。用千分表測量主尺平面與機床導軌運動方向的平行度,,調整主尺M4螺釘位置,,使主尺平行度滿足0.1mm/1000mm以內時,把M2螺釘徹底上緊,。
在安裝光柵主尺時,,應注意如下三點:
(1) 在裝主尺時,如安裝超過1.5M以上的光柵時,,不能象橋梁式只安裝兩端頭,,尚需在整個主尺尺身中有支撐點。
(2)在有基座情況下安裝好后,,最好用一個卡子卡住尺身中點(或幾點),。
(3)磁柵尺不能安裝卡子時,最好用玻璃膠粘住光柵尺身,,使基尺與主尺固定好,。
|