本帖最后由 水水5 于 2022-1-22 11:25 編輯
7 v: i' i$ _8 P! j2 l
5 ]; o" H+ m! G非也非也,我不能說哪個對哪個不對,,只能說哪個好哪個不好,。
- x) T, N7 f1 X, J. E; A7 Y但是,6樓的朋友說加強筋必須受壓,,受壓比受拉好,,我不敢茍同。鋼結構咱也做過幾年,。鋼材尤其是塑性材料,,抗拉強度要由于抗壓強度,而且在抗壓的受力情況下還容易有屈曲變形的風險,,即失穩,。所以我認為抗拉好。
8 P! x2 _! d6 a1 a# @我一般會傾向于采用第一種或者第二種,。先說和第三種的區別,。
! k: B+ V* g! n第三種如果想用,應該在墊塊上銑個臺階,,由臺階承受氣缸壓力,,這叫抗剪結構。因為在氣缸壓力的作用下,,臺階受的是剪切應力,。要知道鋼材的剪切強度大約是抗拉強度的70%(我不記得書上說的是多少了,僅供參考),。如果沒有抗剪結構,,則安裝螺栓承受剪切應力,是很危險的,。開始還行,,因為螺栓的壓力,使氣缸與墊板,,墊板與側壁之間有摩擦力,,摩擦力抵消壓力。但是難免存在螺栓松動,、結構振動的情況,。螺栓可以認為是彈性體,所以摩擦力不穩定,。久而久之,,螺栓就由受壓狀態變成受剪狀態。而且螺栓安裝孔與螺栓之間存在間隙,,會有沖擊載荷,。氣缸受力的時候剪切向上,,氣缸不受力的時候,由于重力剪切向下,,還存在交變載荷,。細思極恐。
8 p. Z/ G0 G% e若要改善第三種情況,,就是增加抗剪結構,,可以做臺階,加個定位銷也是可以的,,定位銷就不是定位了,,而是抗剪�,;蛘叨鄟韼讉螺栓,。等等結構。明白了受力方式,,改善起來就得心應手了,。
: l7 j. q# r3 g, \6 u相比第一二種情況,前樓的道友說了,,支架受傾覆力矩,。這個是結構所限,沒辦法改變,。究竟是第一種好還是第二種好,,我感覺其實都差不多。都是角焊縫,,只要是熔深足夠,。角焊縫都是受剪切應力的,這個在機械設計課本上聯接大章后面的焊接一章,,有詳盡的解釋,。從施工角度,都還是開坡口的比較好,。焊接咱實踐的少,,由搞過的道友可以補充。
6 b w' M. V) Q# r以上,,不對之處,,歡迎斧正,。9 O- n# v- W* o! b- Q
7 r+ m( p+ G9 {5 o: g2 l
|