Re: 有臺混凝土泵,,一晚上壞了十個接近開關---[請教]
樓主網友好,!
: k* c9 z2 h6 B) l( H$ Z3 b: ^/ n* s8 D1 v
你只告訴了現象,沒告訴我是哪個原件壞了,,故,,判斷故障的條件不夠。
4 ]- M2 f% U4 n# C9 Z2 R/ k& @, u/ q% D; a! S
1,?:請確認,,新換上一個新的接近開關,當時是否好用,?
( ~, F! I" e# L; U& _" \
; [* h; ]: k9 ?+ J2,?:使用多長時間失靈,?
* H$ u% J" u7 e3 p! ^
k& S b5 E0 E+ a& f- v3?:用指針式萬用表測一下,,電源電壓是否與接近開關的標稱電壓相符,?$ O. Z) |9 t2 A! Q% q+ _1 n
0 I6 |# Q1 N* S- U3 y
4?:輸出端是否短路,,如與電源短路,,要燒里面的NPN管。如與地短路則無輸出信號,?
4 e' U4 t; C, v0 W4 Q
! ^4 y, X8 l# r4 N' ?5,?:電源是否接反,如果接反,,要燒里面的電解,?: S% Q8 U% X0 ~5 _
) J0 U* ]1 T& _* n6?:
5 I" ~/ N5 X& q9 D$ ?
4 _9 i* N1 o' O# i9 M! }syw 060918---10.57 |
|