準確的說熱電偶是用來測量溫差的,換句話說熱電偶測量的是一個相對的溫度.0 n: o- N0 n2 b+ e6 l
也就是,熱電偶前端點到接線點的溫差.8 ^$ D) S0 L2 ~) L
打個比方,假設已知前端點的溫度是500度,接線點是40度,那么熱電偶反映的溫度應該是:500-40=460度.4 }% i F( g! ?) k
這樣產生的問題是:測量與實際溫度相差了40度.解決這個問題的方法就是:補償導線!$ S$ N2 w0 i/ l2 N
補償導線是什么?本質上講它也是熱電偶,只不過量程不同而已,同樣的它測量的也是溫差,是從熱電偶接線
( V# J/ T: z1 y/ ?端到儀表接線端的溫差.再看上面的例子:已知前端點的溫度是500度,接線點是40度,儀表接線點是30度,: e, _$ r8 v v: G
那么儀表測得的溫度是 (500-40)+(40-30)=500-30=470.
3 E0 u# ^4 h* j: t0 q從上面的結果看,還是與實際值有30度的差,這個差就要靠儀表內部的測度電路解決了,儀表內部可測得儀表
, l, ~" c2 ?! j6 R& D6 B7 j接線端處的溫度為30,把這個值加上470得到熱電偶測量點的實際溫度為30+470=500.這就是所謂冷端補償.
" W+ x5 M! j7 [: O! R& v' F0 o
1 _" D" p8 @6 I( d4 ]+ ?總結一下:
1 O+ M8 s8 m# o3 y. Y5 a! H" P2 {# l( n. ]: I! l+ _
1.補償導線的作用是延長熱電偶有效長度!可降低使用長熱電偶所造成的成本大幅提高.
; L( x& z0 d7 Y 2.冷端補償的作用是仙于環境溫度不是零度所造成的溫度與實際溫度不一至! |