本帖最后由 eden1234 于 2009-9-7 23:18 編輯
: [0 ?- I4 _# v7 l& n我很少遇到燒點的情況,選PLC時一般用繼電器輸出的,,不采用晶體管的,,一般設備在輸出在24點至64點,,習慣上留3、4點備用,,能精簡的一定要精簡,;輸入則是能簡單的就簡單,不要掉進保護點太多的陷阱,,輸入信號越多,,未 ...
' v8 U. b( Y& [2 q, j, \5 d# F$ hdorken 發表于 2009-9-7 09:12 ![]() 看來樓主玩PLC的時間還是短了點,PLC燒點,,多數燒是繼電器輸出點,,比如用繼電器輸出控制電磁閥,就常有燒點的情況出現,,基本是電磁閥線圈短路引起的繼電器觸點粘連,。03年以前西門子S7200系列的繼電器經常出現燒點的情況,以致后來我棄用了這個系列產品,,我接觸到的PLC,,基本燒點的情況都是繼電器觸點粘連。當然PLC的晶體管輸出用的相對較少,,LC燒的概率也小,,但是,用PLC晶體管輸出,,PLC內部有一級光耦隔離,,負載端一般都要加光耦隔離的,所以損毀的概率相對也會較小,。不過預留10%的點基本夠用,,畢竟燒點還算是小概率事件,預留30%的話,,就有點浪費了 |
|