現有一臺CAT3512B機組,。3 o; z3 a& |- |3 `: A4 J) f
1,,機上顯示屏顯示“SERV. CODE”,,進入MODE 3,,顯示819.02.030,,對應為display data link - data intermittent or incorrect - EMS II,。9 Y$ Y1 b4 L- k( I* t  A- N2 T# W0 w
2,,用ET聯機,,找到一個 E009(2)High Altitude Derate 7。該警告出現7次,。. \; [3 p7 ?6 o; R( B  n
6 f, G# m; z1 U/ Z; B5 k# B* s. ?
* ^5 J' ~# G# `6 \! x! U8 [
大家覺得SERV. CODE 是否指代 819.02.030,? 而819.02.030 又是否指代 E009(2)High Altitude Derate ?假設的確為工作海拔設定錯誤,,如何重設,?
. ~- H' m2 z# K: f+ V' V  X! R
它對實際使用并未產生任何值得關注的影響。
2#
發表于 2009-9-23 11:07:28 | 只看該作者
本帖最后由 劉大麻子 于 2009-9-23 11:08 編輯
0 t# l2 a8 N& q$ q3 x) K; t* i+ X% d" V4 X( H  O% K! H. k3 C6 [* _! ~
1. 兩個故障不是一碼事。是兩個故障,。0 R! t: ~% t) z- k' B7 V& t. v

" E" J3 _! x5 `. ?" O2. 海拔高度不是設定的,,而是ECM自己檢測的。當然海拔無法檢測,,那么應該通過什么參數決定降功率運行呢,?自己想一想
3#
 樓主| 發表于 2009-9-23 11:51:44 | 只看該作者
請教麻兄,display data link - data intermittent or incorrect - EMS II 應該怎樣解決,?經過檢查接線,,沒有發現毛病,所以沒明白為何數據傳輸中斷或數據錯誤,。因為機上沒有其它報警,,無從查找。
4#
 樓主| 發表于 2009-11-4 21:16:14 | 只看該作者
又有個3512B機子出了個問題,,運行中fuel differential pressure燃油壓差 顯示是零,,當然實際上是不可能的,并且里面裝了5個精濾芯,,一般是有10 Psi左右的,,大于20多Psi的時候是要更換的(應該會有報警吧?),。但是現在顯示的是零,,如果傳感器電纜斷了或者破皮后對機殼短路了,機組會顯示故障代碼的,,現在顯示屏上沒有任何報警,,機子照樣工作得哇哇的正常,是怎么回事呢,?是不是傳感器壞了而機組設計中卻沒有傳感器檢測的功能,?
5#
 樓主| 發表于 2009-11-4 22:21:51 | 只看該作者
順便給大家看一個我的小經驗,希望不是我弄錯了,。有一臺CAT 3512B + SR4B 機組,,柴油發動機銘牌上寫著1100kW, 發電機銘牌上寫著980kW,, 1400kVA,, 功率因數0.7, 600V,,這都好理解,,根據計算可以算出額定電流是1347A。然后又寫著 generator set OVERSIZED 1760 kVA,, 600V,。我就問卡特的人了,,我說你這個發電機到底是1760千伏安還是1400千伏安?他說這個你不用管,,反正肯定夠用,。我說這個弄不清楚的話功率限制不好設定啊,他說發動機功率1100千瓦,,刨掉自帶冷卻風扇的功率120千瓦,,就是發電機的980千瓦了。我心里想這個風扇要120千瓦�,�,?真嚇人,但沒有追著問,。又問過兩個管這套東西的廠家人員,,人家含糊地說唉照980千瓦設就完了。然后又在網上找啊,,有種說法是oversized的是說你能每小時內在1760千伏安的情況下滿載運轉10分鐘,,或者每10小時內可以這樣用1小時。我納悶,,這怎么把發動機或者柴油發電機組負荷試驗的程序套上去了(允許每小時內在110%負荷的狀況下運行10分鐘而不出現功率衰減,,但這也是針對有功功率的試驗啊),。后面我覺得總算想明白了,,柴油發動機額定狀態下,,輸出1100千瓦,,這是機械功率,所以是純有功功率,,然后,,假設它自帶的散熱風扇要消耗20千瓦功率(風扇是由發動機主軸帶動的,肯定要消耗主軸功率),,這樣就還剩1080千瓦,,假設柴油發動機傳給發電機中間還有機械損耗,或者再假設柴油機自己的損耗還未計算,,其實就是假設 效率 為0.907,,那么經過效率打折,1080乘以0.907之后,,發電機的輸入軸就得到了實打實?80千瓦機械功率(有功功率)了,,這時除以功率因素0.7,就得到1400千伏安的額定總視在功率了,,同時電流算出來是1347安培,。而這個oversized(增容后)的1760千伏安是干嘛的呢,?就是,你用980千瓦的有功功率除以1760千伏安的視在功率,,得到功率因數是0.56,。你要想全部用到1760千伏安,你的總負載因數必須小于等于0.56(直流馬達低轉速高扭矩的工況下和熒光燈的功率因數都很低),,這樣你的負載總的電流就可以超過1347安培,,而一直用到1694安培(1694就是按照980千瓦和功率因數為0.56時算出來的)為止,發電機都可以正常帶動你的負載,。那它是怎么實現這個oversized的呢,?就是把發電機的線圈容量加大了,就是把線圈漆包線的線徑增大加粗,,粗到能使機組對外輸出1694安培線電流的尺寸,,當然,相應的散熱什么的也會考慮的,。這就是卡特的oversized的東東了,,希望我沒有弄錯啊。3 E6 B" V, n% l% }; }
那么關于功率限制就很好辦了,,I real 就取1347安培,,反應了有功功率;I total 就去1694安培,,反應了視在功率,。這兩個I (電流)作為觸發功率限制的輸入,是 或 的關系,,任意一個到了(假設設為95%觸發),,都觸發功率限制。正確的設置下,,有功無功,、功率因數高低的情況下都可以保護機組,但又不浪費機組能力(容量),。
6#
 樓主| 發表于 2009-11-5 10:17:18 | 只看該作者
請問大家,,現在卡特的35系列機組我看到的都配了羅斯海爾技術的AC模塊,用來實現調速,、調壓,、調載、并車,、保護等功能或控制功能,,大家有看到其它牌子的AC模塊嗎?用起來感受如何?