變頻器與PLC通訊的精簡設計" q5 Q2 w: _) f d3 l
1,、引言 0 N$ K. c2 \# e( F+ P) U8 I L
在工業自動化控制系統中,,最為常見的是PLC和變頻器的組合應用,,并且產生了多種多樣的PLC控制變頻器的方法,,其中采用RS-485通訊方式實施控制的方案得到廣泛的應用:因為斯干擾能力強,、傳輸速率高,、傳輸距離遠且造價低廉,。但是,,RS-485的通訊必須解決數據編碼、求取校驗和,、成幀,、發送數據、接收數據的奇偶校驗,、超時處理和出錯重發等一系列技術問題,,一條簡單的變頻器操作指令,有時要編寫數十條PLC梯形圖指令才能實現,,編程工作量大而且繁瑣,,令設計者望而生畏。 ( y5 u; w- l0 S
本文介紹一種非常簡便的三菱FX系列PLC通訊方式控制變頻器的方法:它只需在PLC主機上安裝一塊RS-485通訊板或掛接一塊RS-485通訊模塊; 在PLC的面板下嵌入一塊造價僅僅數百元的“功能擴展存儲盒”,,編寫4條極其簡單的PLC梯形圖指令,,即可實現8臺變頻器參數的讀取、寫入,、各種運行的監視和控制,,通訊距離可達50m或500m。這種方法非常簡捷便利,,極易掌握,。本文以三菱產品為范例,將這種“采用擴展存儲器通訊控制變頻器”的簡便方法作一簡單介紹,。 9 c: f2 F; T$ x6 ~# w. O! s
2,、三菱PLC采用擴展存儲器通訊控制變頻器的系統配置
; D" E! M6 K' X) U1 P- O+ S, @2.1 系統硬件組成
7 }) J7 z/ K2 y. h& m5 \" i/ m9 vFX2N系列PLC(產品版本V 3.00以上)1臺(軟件采用FX-PCS/WIN-C V 3.00版);
, P* @7 l5 a+ N; t% u1 d8 EFX2N-485-BD通訊模板1塊(最長通訊距離50m),;
7 T3 q. v7 E2 u5 o+ {2 G4 k" m或FX0N-485ADP通訊模塊1塊+FX2N-CNV-BD板1塊(最長通訊距離500m),; 0 N$ \4 C& r: m! n p5 r, i3 m
FX2N-ROM-E1功能擴展存儲盒1塊(安裝在PLC本體內); " ?" e- p3 }, f
帶RS485通訊口的三菱變頻器8臺(S500系列,、E500系列,、F500系列、F700系列,、A500系列,、V500系列等,可以相互混用,,總數量不超過8臺,;三菱所有系列變頻器的通訊參數編號、命令代碼和數據代碼相同,。),;
9 [$ i0 W# d: k( Z. h. R& gRJ45電纜(5芯帶屏蔽);
" X+ ?- S- Q* o+ C終端阻抗器(終端電阻)100Ω,;
4 y6 {; z$ s( a8 K& S選件:人機界面(如F930GOT等小型觸摸屏)1臺,。 - o, L- F! v/ M5 R4 i3 Q: a$ [
2.2 硬件安裝方法 ! L% e1 L# S4 s5 j( _4 F, Q, G
(1) 用網線專用壓接鉗將電纜的一頭和RJ45水晶頭進行壓接;另一頭則按圖1~圖3的方法連接FX2N-485-BD通訊模板,,未使用的2個P5S端頭不接,。" l4 ^1 k A/ Z% | \ }& @- D
(2) 揭開PLC主機左邊的面板蓋, 將FX2N-485-BD通訊模板和FX2N-ROM-E1功能擴展存儲器安裝后蓋上面板。 + B& U9 D1 E" v
(3) 將RJ45電纜分別連接變頻器的PU口,,網絡末端變頻器的接受信號端RDA,、RDB之間連接一只100Ω終端電阻,以消除由于信號傳送速度,、傳遞距離等原因,,有可能受到反射的影響而造成的通訊障礙。 * |: C, I3 i: T j
2.3 變頻器通訊參數設置 ; i& P& A$ \7 }4 j
為了正確地建立通訊,必須在變頻器設置與通訊有關的參數如“站號”,、“通訊速率”,、“停止位長/字長”、“奇偶校驗”等等,。變頻器內的Pr.117~Pr.124參數用于設置通訊參數,。參數設定采用操作面板或變頻器設置軟件FR-SW1-SETUP-WE在PU口進行。 ' d; ~! ^) @3 V6 d2 X) x5 y
2.4 變頻器設定項目和指令代碼舉例
1 F( P4 q( O8 ]2.5 變頻器數據代碼表舉例 6 n: Q" |* L; v2 F* X
2.6 PLC編程方法及示例
: r& ~; i8 ]7 f6 b(1) 通訊方式 ' S7 h |% n8 i$ v8 @- v" u! b
PLC與變頻器之間采用主從方式進行通訊,,PLC為主機,,變頻器為從機。1個網絡中只有一臺主機,,主機通過站號區分不同的從機,。它們采用半雙工雙向通訊,從機只有在收到主機的讀寫命令后才發送數據,。
: B8 M) }4 d" G2 q; s; H(2) 變頻器控制的PLC指令規格 ( b' C& O# o) ?+ u& z& ^6 U6 D
(3) 變頻器運行監視的PLC語句表程序示例及注釋
5 H7 q0 F+ E0 DLD M8000 運行監視,; ; a- ^( K! w: W5 ?% x
EXTR K10 K0 H6F D0 EXTR K10:運行監視指令;K0:站號0,;H6F:頻率代碼(見表1),; D0:PLC讀取地址(數據寄存器)。 4 z# _" Y6 g: V- i/ H1 Z0 T( C; t
指令解釋：PLC一直監視站號為0的變頻器的轉速(頻率),。
' l1 o$ B# O0 F, r2 c1 y(4) 變頻器運行控制的PLC語句表程序示例及注釋 $ Q6 G+ o, {+ s% x: o( p
LD X0 運行指令由X0輸入;
: U& U( v6 \! `% M; d4 G& v* {# zSET M0 置位M0輔助繼電器,;
2 Z0 D) |1 S& g/ h; D* Q6 \ U$ xLD M0 EXTR K11 K0 HFA H02 EXTR K11:運行控制指令,; K0:站號0;HFA:運行指令 H02:正轉指令,。
1 c3 {2 p8 K! CAND M8029 指令執行結束,; 9 q1 a$ G' {& P( ~$ Z( {# ?
RST M0 復位M0輔助繼電器。
; v D7 z( T5 K$ t4 O( G指令解釋：PLC向站號為0的變頻器發出正轉指令,。 & E2 b6 ^2 y, \& N! |
(5) 變頻器參數讀取的PLC語句表程序示例及注釋 + v" k" _+ Z) }
LD X3 參數讀取指令由X3輸入,; / k5 Q; Y4 r% _/ X! U: _9 r2 b" p
SET M2 置位M2輔助繼電器; . M/ n3 d2 [' S9 Q% k
LD M2 EXTR K12 K3 K2 D2 EXTR K10:變頻器參數讀取指令,; K3:站號3,;K2:參數2-下限頻率; D2:PLC讀取地址(數據寄存器),。 ( w1 M5 w( X$ m
OR RST M2 復位M2輔助繼電器,。 , K% H) E) H6 y' v8 w5 i
指令解釋：PLC一直讀取站號3的變頻器的2號參數-下限頻率。 ' }0 a9 v7 Z6 c6 {+ ?/ }
(6) 變頻器參數寫入的PLC語句表程序示例及注釋 $ _7 z3 j8 ]5 T: T/ Y
LD X1 參數變更指令由X3輸入,; ( k5 R+ G8 O3 M$ s3 Y6 _& v
SET M1 置位M1輔助繼電器,;
5 J% |" e. }* f' F- _7 oLD M1 EXTR K13 K3 K7 K10 EXTR K13:變頻器參數寫入指令;K3:站號3;K7:參數7-加速時間,;K10:寫入的數值,。
8 ]% E' P; x: G! n2 I/ A) ~EXTR K13 K3 K8 K10 EXTR K13:變頻器參數寫入指令;K3:站號3,;K8:參數8-減速時間,; K10:寫入的數值。
) P7 |1 `' K1 q4 MAND M8029 指令執行結束,;
. `6 R( C: A. \6 b4 j. h+ K1 QRST M1 復位M1輔助繼電器,。 % \, W6 Z- t Q* P+ `+ U' t
指令解釋：PLC將站號3的變頻器的7號參數-加速時間、8號參數-減速時間變更為10,。 2 j: _6 Q3 t0 ~$ K% \( o& U, ?1 B
3,、三菱PLC控制變頻器的各種方法綜合評述與對比 + t. d4 k& L Y" i z
3.1 PLC的開關量信號控制變頻器
+ o4 \( D7 F" i6 e1 fPLC(MR型或MT型)的輸出點、COM點直接與變頻器的STF(正轉啟動),、RH(高速),、RM(中速)、RL(低速),、輸入端SG等端口分別相連,。PLC可以通過程序控制變頻器的啟動、停止,、復位,; 也可以控制變頻器高速、中速,、低速端子的不同組合實現多段速度運行,。但是,因為饲采用開關量來實施控制的,,其調速曲線不是一條連續平滑的曲線,,也無法實現精細的速度調節。這種開關量控制方法,,其調速精度無法與采用擴展存儲器通訊控制的相比,。
& e* X% R1 k3 x# |! a$ M# m" t3.2 PLC的模擬量信號控制變頻器 9 u R( C/ i8 Q# |2 `
硬件:FX1N型、FX2N型PLC主機,,配置1路簡易型的FX1N-1DA-BD擴展模擬量輸出板,; 或模擬量輸入輸出混合模塊FX0N-3A; 或兩路輸出的FX2N-2DA,; 或四路輸出的FX2N-4DA模塊等,。 * k9 N p, R1 U& J; s4 m
優點: PLC程序編制簡單方便,調速曲線平滑連續,、工作穩定,。
- d/ o* o( ]2 y& M2 u) O# R缺點: 在大規模生產線中,,控制電纜較長,尤其是DA模塊采用電壓信號輸出時,,線路有較大的電壓降,,影響了系統的穩定性和可靠性。另外,,從經濟角度考慮,,如控制8臺變頻器,需要2塊FX2N-4DA模塊,,其造價是采用擴展存儲器通訊控制的5~7倍,。 e* B% C. G% O8 `$ r/ p" [9 G% b
3.3 PLC采用RS-485無協議通訊方法控制變頻器 2 m3 d( ~0 T$ j8 }: p
這是使用得最為普遍的一種方法,PLC采用RS串行通訊指令編程,。
- ~; M6 A% E- y- j x3 h優點:硬件簡單,、造價最低,可控制32臺變頻器,。
}6 h. I; U5 G" q' l' G0 q* J缺點:編程工作量較大,。從本文的第二章可知:采用擴展存儲器通訊控制的編程極其簡單,從事過PLC編程的技術人員只要知道怎樣查表,,僅僅數小時即可掌握,,增加的硬件費用也很低。這種方法編程的輕松程度,,是采用RS-485無協議通訊控制變頻器的方法所無法相比的,。
- j) k1 r8 R; m6 g' Y1 j! d3.4 PLC采用RS-485的Modbus-RTU通訊方法控制變頻器 4 s. i2 I/ c& F: W- ~
三菱新型F700系列變頻器使用RS-485端子利用Modbus-RTU協議與PLC進行通訊。
+ R" o9 Z" K& C4 b# x優點: Modbus通訊方式的PLC編程比RS-485無協議方式要簡單便捷,。 - P, L$ s* l6 [% c6 F. x. w' K* e* n
缺點: PLC編程工作量仍然較大,。
. l6 s/ C7 \9 k, r' r+ [3.5 PLC采用現場總線方式控制變頻器 7 [* U7 H& Q/ x5 N, }# s
三菱變頻器可內置各種類型的通訊選件,如用于CC-Link現場總線的FR-A5NC選件,; 用于Profibus DP現場總線的FR-A5AP(A)選件; 用于DeviceNet現場總線的FR-A5ND選件等等,。三菱FX系列PLC有對應的通訊接口模塊與之對接,。 , t6 k7 \( d6 p i0 N
優點: 速度快、距離遠,、效率高,、工作穩定、編程簡單,、可連接變頻器數量多,。
1 ~/ J0 [; C# K; S8 Z缺點: 造價較高,遠遠高于采用擴展存儲器通訊控制的造價,。 / q9 g6 d: a% k' U* y
綜上所述,,PLC采用擴展存儲器通訊控制變頻器的方法確有造價低廉,、易學易用、性能可靠的優勢,; 若配置人機界面,,變頻器參數設定和監控將變得更加便利。
+ G7 f3 Y" y8 x6 G$ D( J" n4 _1臺PLC和不多于8臺變頻器組成的交流變頻傳動系統是常見的小型工業自動化系統,,廣泛地應用在小型造紙生產線,、單面瓦楞紙板機械、塑料薄膜生產線,、印染煮漂機械,、活套式金屬拉絲機等各個工業領域。采用簡便控制方法,,可以使工程方案擁有通訊控制的諸多優勢,,又可省卻RS-485數據通訊中的諸多繁雜計算,使工程質量和工作效率得到極大的提高,。但是,,這種簡便方法也有其缺陷:它只能控制變頻器而不能控制其它器件;此外,,控制變頻器的數量也受到了限制,。 6 X) R% ~& l& A8 M" O: {
4、結束語
1 h' U9 r. h9 c$ i4 W# K/ n3 n本文較為詳細地介紹了PLC采用擴展存儲器通訊控制變頻器的簡便方法,,并綜合評述了三菱PLC控制變頻器的各種方法,。深入了解這些方法,有助于提高交流變頻傳動控制系統設計的科學性,、先進性和經濟性,。讀者可以根據系統的具體情況,選擇合適的方案,。本文重點介紹的簡便方法盡管有其缺陷,,但仍不失為一種有推廣價值的好方法. |
|