施工現場有一臺非開挖設備,,電機啟動問題---請教

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2010-6-25 10:30:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
施工現場有一臺非開挖設備,,由兩臺37KW電機拖動,,在負載一定的情況下,,兩臺同時啟動時熱繼電器啟動機器不能啟動,用一臺電機啟動機器正常啟動在啟動另一臺電機,,機器也正常運行,。請問這是什么原因?
2#
發表于 2010-6-26 16:19:55 | 只看該作者
電機啟動時電流特別大,, 直接啟動的花要4-7倍,, 兩個同時啟動則熱繼電器過載 所以不能啟動。一個啟動后再啟動另外一個則電流會小很多,,所以熱保護就沒有什么問題了,!
3#
發表于 2010-6-26 21:42:31 | 只看該作者
二樓說的有道理,電氣方面的知識以后要多學一點
4#
 樓主| 發表于 2010-6-26 22:22:56 | 只看該作者
謝謝,!我也查了相關資料啟動電流是5-8倍,。可將啟動方式修改一下,。
5#
發表于 2010-9-20 16:41:55 | 只看該作者
這個功率的電機都是要電磁啟動器或者星三角轉換啟動,,不能直接啟動,要是需要同時啟動需要就該甩開熱繼,,要是不需要同時啟動,,就一個一個啟動后,也可以同時空載啟動,,以后合上離合器帶上(軸)負載