現象:按下電機運行按鈕,,變頻器顯示頻率由低到高變化,而電機卻運轉,,同時電機顫動,,并發出很大的噪聲。檢查線路,,主線路,、控制線路均無連接錯誤。檢測輸出電流為ffice:smarttags" />12A,,而電機額定電流為6.3A,,遠遠大于額定電流。經檢查皮帶無打滑現象,。在空載情況下,,起動,電機正常運轉,,且調速正常,。用手盤車檢驗負載,并不重,。
: U# n) L. g( l! P9 Y( X& F" @9 E 分析:為什么帶載情況下電機無法正常運轉呢,?是不是變頻器某些參數設定不當引起變頻器過載呢?與電機起動有關的參數為加速時間和DC提升水平,,如果這兩個參數的設置與負載特性不匹配,,就會造成電機不能正常起動運轉。加速時間過短,DC提升水平(即轉矩提升)量過大,,都可能引起過電流及電機過載,,從而無法正常運轉。 9 q6 |/ l6 K! i) K/ N
措施:適當增長加速時間,,降低DC提升水平,。按起動按鈕,電機正常運轉,,且調速正常,,無失速,同時,,電機噪聲消失,。 7 \, h( P: ~5 {3 z( x8 @ z
總結:使用變頻器驅動負載時,一定要注意加速時間與DC提升水平及其它參數,,過短的加速時間,,過高的DC提升均能導致電機過載,過電流及噪聲過大,,甚至發生過電流跳閘,。因此在實際使用中,一定要根據負載情況,,對變頻器參數進行設置,,使變頻器發揮最佳運行狀態。 |