1,、常用的電線,、電纜按用途分有哪些種類,?
答:按用途可分為裸導線、絕緣電線、耐熱電線、屏蔽電線,、電力電纜、控制電纜,、通信電纜,、射頻電纜等。 fficeffice" />

+ S0 l2 G! K4 \& A1 z6 s; \( u- c

2,、絕緣電線有哪幾種,?
答:常有的絕緣電線有以下幾種:聚氯乙烯絕緣電線、聚氯乙烯絕緣軟線,、丁腈聚氯乙烯混合物絕緣軟線,、橡皮絕緣電線、農用地下直埋鋁芯塑料絕緣電線,、橡皮絕緣棉紗紡織軟線,、聚氯乙烯絕緣尼龍護套電線,、電力和照明用聚氯乙烯絕緣軟線等,。

- S: N9 I) x' u" q* ]! a4 H' H

3、電纜橋架適合于何種場合,?
答:電纜橋架適用于一般工礦企業室內外架空敷設電力電纜,、控制電纜,亦可用于電信,、廣播電視等部門在室內外架設,。

8 u' W3 s2 c0 Z# D% k

4、電纜附件有哪些,?
答:常用的電附件有電纜終端接線盒,、電纜中間接線盒、連接管及接線端子,、鋼板接線槽,、電纜橋架等。

3 c5 o {0 M5 A" a. W M

5,、什么叫電纜中間接頭,?
答:連接電纜與電纜的導體、絕緣屏蔽層和保護層,以使電纜線路連接的裝置,,稱為電纜中間接頭,。

j8 E6 Z0 ]0 ]1 @% n2 l7 V

6、什么叫電氣主接線,?
答:電氣主接線是發電廠,、變電所中主要電氣設備和母線的連接方式,包括主母線和廠用電系統按一定的功能要求的連接方式,。

6 F, O: g( }8 |

7,、在選擇電力電纜的截面時,應遵照哪些規定,?
答:電力電纜的選擇應遵照以下原則:
1)電纜的額定電壓要大于或等于安裝點供電系統的額定電壓,;
2)電纜持續容許電流應等于或大于供電負載的最大持續電流;
3)線芯截面要滿足供電系統短路時的穩定性的要求,;
4)根據電纜長度驗算電壓降是否符合要求,;
5)線路末端的最小短路電流應能使保護裝置可靠的動作。

2 S; v9 y+ a2 I, |) J

8,、交聯聚乙烯電纜和油紙電纜比較有哪些優點,?
答:(1)易安裝,因為它允許最小彎曲半徑小,、且重量輕,;
2)不受線路落差限制;
3)熱性能好,,允許工作溫度高,、傳輸容量大;
4)電纜附件簡單,,均為干式結構,;
5)運行維護簡單,無漏油問題,;
6)價格較低,;
7)可靠性高、故障率低,;
8)制造工序少,、工藝簡單,經濟效益顯著,。

3 N7 _6 p6 E9 W2 R2 \7 l. ^$ u

9,、固定交流單芯電纜的夾具有什么要求?為什么,?
答:夾具應無鐵件構成閉合磁路,,這是因為當電纜線芯通過電流時,,在其周圍產生磁力線,磁力線與通過線芯的電流大小成正比,,若使用鐵件等導磁材料,,根據電磁感應可知,將在鐵件中產生渦流使電纜發熱,,甚至燒壞電纜,。所以不可使用鐵件作單芯交流電纜的固定夾具。

( \2 |8 o, W8 o4 y' v

10,、以下的熱縮電纜頭的附件的最大特點和優點是什么,?
答:熱縮附件的最大特點是用應力管代替傳統的應力錐,它不僅簡化了施工工藝,,還縮小了接頭的終端的尺寸,,安裝方便,省時省工,,性能優越,,節約金屬。熱縮電纜附件集灌注式和干包式為一體,,集合了這兩種附件的優點,。
11
、電纜敷設前應進行哪些檢查工作,?
答:(1)支架應齊全,、油漆完整。
(2)
電纜型號,、電壓,、規格符合設計。
(3)
電纜絕緣良好,,當對油紙電纜的密封有懷疑時,,應進行受潮判斷,;直埋電纜與小底電纜應經直流耐壓試難合格,;充油電纜的油樣應試驗合格。
(4)
充油電纜的油壓不宜低于1.47MPa,。

' P; m3 k, S2 U/ q* p$ O% m- N

12,、對油紙絕緣電力電纜密封有懷疑時,如何用較簡單的辦法檢查電纜絕緣紙是否受潮,?
答:把電纜絕緣紙點燃或放入ffice:smarttags" />150℃左右的電纜油中檢查,,無嘶嘶聲或白色泡沫出現,說明未受潮,。

l% [& o! D$ {! Y0 p9 E. J

13,、電纜標志牌應注明什么內容,?編寫有何要求?
答:標志牌上應注明電纜線路設計編號,、電纜型號,、規格及始點,并聯使用的電纜應有順序號,。要求字跡清晰,、不易脫落。

: ?0 y% r s* c2 e) x

14,、直埋電纜的方位標志應設置在哪些位置,?
答:在電纜兩端,電纜直線段50~100m處電纜接頭幾電纜改變方向的彎角處,。

! p5 u& r9 @& A u) o$ l* a4 o% v

15,、制作電纜接頭用的黃臘綢帶、黑玻璃漆帶,、無堿玻璃絲帶等,,施工前如何進行排潮處理?
答:(1)恒溫干燥法:將絕緣帶卷成直徑為25~30mm小卷,,放入110~120℃恒溫干燥箱內烘4~5h,,冷卻干取出,放入干燥的密封筒內,。
2)油浸排潮法:將絕緣帶小卷放入恒溫在120~130℃的電纜油中,,離鍋底保持30mm距離,經一定時間后油面不再產生泡沫后取出,,裝入貯有電纜油的桶中,,油位應超過所有裝入的物體并將其密封。

" X2 p6 H# f/ ^$ O0 Z1 N

16,、電纜外護層的作用是什么,?
答:保護內護層不受機械損傷和化學腐蝕,增強機械強度,。

4 @, \0 ~' c5 c2 w; I* d

17,、室外電纜溝應符合哪些要求?
答:電纜溝上部應比地面稍高,,加蓋用混凝土制作的蓋板,,電纜應平敷在支架上,有良好的排水管,。

$ ~" J" Y9 w ]+ c

18,、電纜內護層的作用是什么?
答,;使絕緣層不會與水,、空氣或其他物體接觸,,防止絕緣受潮和絕緣層不受機械傷害。

' c& J2 i& @4 f; @% C) y) h3 n' p7 u

19,、使用鋼絲鉗時應注意些什么,?
答:使用前,一定要檢查絕緣柄的絕緣是否完好無損,,使用時不可用鋼絲鉗剪切超過規格所允許的金屬線材,,并禁止用鋼絲鉗代替錘子敲打工具,以免損壞,。

; G) {; |# E6 @1 g5 z/ ]- n

20,、什么叫絕緣強度?
答:絕緣物質在電場中,,當電場強度增大到某一極限時就會被擊穿,,這個導致絕緣擊穿的電場強度稱為絕緣強度。

21
,、交聯熱收縮電纜附件有哪些優點,?
答:這是一種新型材料,它與現在其他類型附件比較具有電氣性能優越,、體積小,、質量小、安裝簡便,、材料配套等優點,,另外還具有耐氣候、抗污穢性,、阻燃自熄等能力,。

6 b+ F0 a$ H8 N B" l" A7 e

22、對電纜導體連接點的機械強度有何要求,?
答:連接點的機械強度,,一般低于電纜導體本身的抗拉強度,對于固定敷設的電力電纜,,其連接點的抗拉強度要求不低于導體本身抗拉強度的60%,。

+ n2 @3 k! \: k0 ]* ?1 `1 N( M

23、電力電纜的絕緣層材料應具備哪些主要性能,?
答,;應具備下列主要性能:
1)高的擊穿強度,;
2)低的介質損耗,;
3)相當高的絕緣電阻;
4)優良的耐放電性能,;
5)具有一定的柔軟性和機械強度,;
6)絕緣性能長期穩定,。

- F/ P7 x4 L5 ^$ |9 x$ N

24、機械敷設電纜時,,牽引強度有何規定,?
答:對于銅芯電纜,當牽引頭部時,,允許牽引強度為70N/cm,;對于鋁芯電纜,當牽引頭部時,,允許牽引強度為40N/cm,;若利用鋼絲網套牽引時,鉛護套電纜允許強度為10N/cm,;
鉛護套電纜為40N/cm,。
    
25
、對電纜保護管有何規定,?
答:(1)電纜需要穿保護管敷設時,,管子內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,混凝土管,、陶土管,、石棉、水泥管的內徑不應小于100mm,;
2)電纜管的彎曲半徑應符合所穿入電纜彎曲半徑的規定,;
3)每根管子最多不應超過三個彎頭,直角彎不應多于2個,。

- j+ M# [! l( j! V* R$ @


 26
,、如何測量電纜護套的外徑?
答:在護套圓周上均勻分布的五點處,,測量護套外徑和其平均值,,其平均外徑既為護套的外徑。

2 ^4 L1 ?& s# g# q% J9 P

27,、不同截面的銅芯電纜如何連接,?
答:不同截面的銅芯電纜連接,可采用開口弱背銅接管,,以錫焊法連接,,也可用純銅棒按不同的截面要求連接成銅接管,以壓接法連接,。

% n2 [( d- C0 S8 ] W

28,、簡述10KV交聯電纜熱縮式制作戶內終端頭的過程?
答,;(1)準備階段:檢查熱縮電纜附件是否齊備,,型號是否相配,,檢查并確認電纜有無潮氣后,檢查電纜,。
2)切除多余電纜,,根據現場情況決定電纜長度。
3)剝除護層,。
4)焊接接地線,,將接地線焊接在鋼帶上。
5)填充三叉口及繞包密封膠,。  
6)安裝三芯分支護套,,將護套套入根部,從中部開始收縮,,先往根部,,再往指部。
7)剝銅 帶和外半導電層,,剝切三芯分支套口20mm以上的銅帶,,嚴禁損傷主絕緣,清除干凈半導電層,。
8)安裝應力管,,管口端部分支套對接后熱縮。
9)安裝接線端子,。
10)安裝絕緣管,。
11)安裝密封管。
12)核相后安裝相色管,。

: V7 ^1 v: u8 K1 t/ t

29,、戶內、戶外預制式終端安裝步驟有哪些,?
答:(1) 將電纜按預定位置就位,、固定、清潔表面,,參照說明書剝除外護套,,如有特殊需要,外護套剝切長度可調整,,分別由銅帶,、外護套鎧裝引出2組地線。

2 V# k; a6 ?) \- S


(2) 
由外護套口向上量取需要尺寸,,切除多余電纜,,套入熱縮三指套至三叉口根部由中間加熱收縮,由指套上口向上量取規定尺寸(35kv350~380mm)。去掉多余銅帶(保留20mm),,再保留半導體預定位置,,壓接出線端子密封,。

$ ]0 U* S- l7 H1 U5 x8 k' D

30,、在什么情況下,現場安裝的電動機應進行抽芯檢查,?
答:電動機有下列情況之一時,,應進行抽芯檢查:
(1) 
出廠日期超過制造廠保證期限者;
(2) 
經外觀檢查或電氣試驗,,質量有可疑時,;
(3) 
開啟式電機經端部檢查有可疑時;
(4) 
試運轉時有異常情況者,。
31
,、發電機手動同期并列應具備哪些條件? 答:發電機并列的三個條件是待并發電機的電壓,、頻率,、相位與運行系統的電壓、頻率,、相位之差小于規定值,。

4 i9 n; o3 f) O! j5 ?, b K! b

32、母線裝置施工完,,應進行哪些檢查,?
答:應進行下列檢查:
(1)
金屬構件的加工、配制,、焊接螺接應符合規定,;
(2)
各部螺栓、墊圈,、開口銷等零部件應齊全可靠,;
(3)
母線配制及安裝架應符合規定,相間及對地電氣距離符合要求,;
(4)
瓷件,、鐵件及膠合處應完整,充油套管應無滲油,,油位正常,;
(5)
油漆完整,相色正確,,接地良好,。

3 L0 s |& @; r7 ~

33、在35kv及以下電力電纜接頭中,改善其護套斷開處電場分布的方法有幾種(請列出五種),,并簡述其方法,。
答:(1)脹喇叭口:在鉛包割斷處把鉛包邊緣撬起,成喇叭狀,,其邊緣應光滑,、圓整、對稱,。
(2)
預留統包絕緣:在鉛包切口至電纜芯線分開點之間留有一段統包絕緣紙,。
(3)
切除半導電紙:將半導電紙切除到喇叭口以下。
(4)
包繞應力錐:用絕緣包帶和導電金屬材料包成錐形,,人為地將屏蔽層擴大,,以改善電場分布。
(5)
等電位法:對于干包型或交聯聚乙烯電纜頭,,在各線芯概況絕緣表面上包一段金屬帶,,并將其連接在一起。
(6)
裝設應力控制管:對于35kv及發下熱縮管電纜頭,,首先從線芯銅屏蔽層末端方向經半導體帶至線芯絕緣概況包繞2層半導體帶,,然后將相應規格折應力管,套在銅屏蔽的末端處,,熱縮成形,。

3 f5 H( E6 l5 `: a. p+ a

34、電纜支架的加工應符合哪些要求,?
答:(1)鋼材應平直,,無明顯扭曲,下料誤差應在5mm范圍內,,切口應無卷邊,,毛剌,;
(2)
支架應焊接牢固,,無顯蓍變形,各橫撐間的垂直凈距與設計偏差不應大于5mm,;
(3)
金屬支架必須進行防腐處理,,位于濕熱,、鹽、霧以及有化學腐蝕地區時,,應根據設計作特殊的防腐處理,。

, N. \2 P9 S& F2 z

35、列舉出你熟悉的電纜架,。
答:拼焊式E型架,、裝配式E型架、橋式電纜架、電纜托架,、掛鉤式支架,、單根電纜支架等。

6 v9 E5 F1 `& d& ~8 u- W5 r

36,、敷設電纜應滿足哪些要求,?
答:應滿足以下要求:
(1)
安全運行方面,盡可能避免各種外來損壞,,提高電纜線路的供電可靠性,;
(2)
經濟方面,,從投資最省的方面考慮,;
(3)
施工方面,電纜線路的路徑必須便于旋工和投運后的維修,。

0 m( ~( |3 v9 x4 ^

37,、制作電纜終端頭或中間接頭的絕緣材料有哪些?
答:有絕緣膠,、絕緣帶,、絕緣管、絕緣手套,、絕緣樹脂等,。

# s6 H" O* K! O% @2 k) ]3 a! l8 p


38
、簡述電纜頭制作的一般操作程序,。
答:(1)制作前的準備:包括○1閱讀安裝說明書,;○2察看現場;○3備料,;○4電纜試潮,;○5制作前測試等。
(2)
接頭的制作過程:包括○1割斷多余電纜,;○2電纜保護層的剝切,;○3導體連接;○4包繞絕緣(或收縮管材),;○5安裝接頭外殼,;○6灌注絕緣劑;○7進行密封處理等,。
(3)
制作后電氣測試,。

) H# p* g3 L) z+ U& Q6 D

39、電纜保護管的加工應符合哪些要求,?
答:(1)管口應無毛剌和尖銳楞角,,管口宜做成喇叭形。
(2)
電纜管在彎制后,不應有裂縫和顯著的凹癟現象,,其彎扁程度不宜大于管子外徑10%,;電纜管的彎曲半徑不應小于所穿入電纜的最小允許彎曲半徑。
(3)
金屬管應在外表涂防腐漆或瀝表,,鍍鋅管鋅層剝落處也應涂以防腐漆,。

8 o8 f& z. k7 S9 T0 d

40、電纜的排列符合哪些要求,?
答:(1)電力電纜和控纜不應配置在同一層支架上,。
(2)
高、低壓電纜,,強,、弱電控纜應按須序分層配置,一般情況宜由上而下,,但在含有35kv以上高壓電纜引入柜盤時,,為滿足彎曲半徑,可由下面上配置,。
41
,、電纜溝內敷設電纜的方法是什么?
答:在電纜溝內敷設電纜的方法與直埋電纜的敷設方法相仿,,一般可將滑輪放在溝內,,施放完畢,將電纜放于溝底或支架上,,并在電纜上綁扎電纜標牌,。

4 D# n- Q& g9 q$ x$ _; |& i

42、電纜敷設的常用設備有哪些,?
答:(1)空氣壓縮機,,主要用來破壞路面,為以后敷設電纜作準備,;
(2)
電動卷揚機或電纜牽引機,,主要用來拖電纜;
(3)
電纜輸送機,,配合牽引機使用來克服巨大的摩擦力,,減輕對電纜的損壞;
(4)
電纜盤放線支架,;
(5)
滾輪裝置,;
(6)
防捻 ,減鋼絲繩出現的扭曲,;
(7)
電纜盤制動裝置,;
(8)
張力計,。

; t3 @" v1 a5 j B) F# ]* j

43、電纜溝中支架安裝距離的要求如何,?
答:電纜固定于電纜溝和隧道的墻上,,水平裝置時,當電纜外徑等于或小于50mm時應每隔1m加一支撐,;外徑大于50mm的電纜每隔0.6m加一支撐,;排成三角形的單電纜,每隔1m應用綁帶扎牢,,垂直裝置時,,每隔1~1.5m加以固定。

/ C2 B2 B' s. o+ c

44,、如何處理電力電纜與控制電纜在同一托架的安裝,?
答:電力電纜與控制電纜一般不應敷設在同一托架內,當電纜較少而將控纜與電力電纜敷設在同一托架內時,,應用隔板隔開,。

7 S4 Z# T0 e. e

45,、電纜隧道內如何裝設接地線,?
答:隧道和溝的全長應裝設連續的接地線,接地線應和所有的支架相連,,兩頭和接地極連通,。接地線的規格應符合設計要求。電纜鉛包和鎧裝除了有絕緣要求外,,應全部相互連接并和接地線相連,,電纜架和接地線均應涂防銹漆或鍍鋅。

_7 S2 M* W, `

46,、對于電纜孔洞的防火封堵有何要求,?
答:對于較大的電纜貫穿孔洞,如電纜貫穿樓板處等,,采用防火堵料封堵時,,應根據實際情況,先在電纜表面涂四至六層防火涂料,,長度自孔洞以下1.5m左右,,再用耐火材料加工成具有一定強度的板托防火堵料,保證封堵后牢固并便于更換電纜時拆裝,,封堵密實無孔隙以有效地堵煙堵火,。

" y' j5 ~0 U9 s. D8 O

47、噴燈點火前應注意哪些檢查,?
答:應進行下列各項檢查:
1)打氣筒是否漏油或滲油,,油桶及噴嘴處是否漏油,、漏氣;
2)油桶內的油量是否超過油桶容量的3/4,,加油的螺絲塞是否擰緊,。

* l! g3 v, N: h2 g7 @

48、使用噴燈應注意哪些事項,?
答:(1)噴燈最大注油量為油筒容積的3/4,;
2)開始打氣壓力不要太大,點燃后火焰由黃變藍即可使用,;
3)周圍不得有易燃物,,空氣要流通;
4)停用時先關閉調節開關,,火熄后,,慢慢旋松油孔蓋放氣,空氣放完后,,要要旋松調節開關,,完全冷卻后再旋松孔蓋;
5)煤油噴燈與汽油噴燈要分開使用,。

1 J1 M4 V: U" J6 I% e W, P

49,、手動油壓鉗有何用途?如何操作,?
答:兩根導線的連接通常是將兩導線端穿入相同材料制成的壓管中,,用壓接鉗擠壓數個坑,使導線連接在一起,,壓接時,,手柄向上抬起時,柱塞向外移動,,進油閥下腔產生真空,,油箱內的油進入柱塞腔。手柄下壓時,,柱塞向內移動,,油受壓后,使進油閥關閉,,打開出油閥,,使油壓進入液壓缸,推動活塞和陽模,,陽,、陰模之間放有壓接管,當壓接被擠壓的坑深到一定值時,,開啟回油閥,,活塞自動返回,,壓完一個坑后,移動壓鉗,,再壓下一個,。

/ e3 V, D/ S" z

50、常用低壓電力電纜按絕緣和保護層的不同,,主要可分為哪幾類,?
答:(1)油浸紙絕緣鉛包(或鋁包)電力電纜;
(2)
不滴流油浸紙絕緣電力電纜,;
(3)
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,;
(4)
交聯聚氯乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜;
(5)
交聯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,;
(6)
橡皮絕緣電力電纜,。
51
、常用絕緣材料的類別哪些,?舉例說明,?
答:(1)無機絕緣材料:有云母、石棉,、大理石,、瓷器、玻璃等,;
(2)
有機絕緣材料:有樹脂,、橡膠、紙,、麻、棉紗等,;
(3)
混合絕緣材料:用以上絕緣材料加工而成型的名種絕緣材料,。

# P/ I% j) e0 _

52、在哪種情況下采用排管敷設,?有什么優點,?
答:排管敷設一般用在與其他建筑物、公路或鐵路相交叉的地方,,有時也在建筑物密集區內采用,。主要優點是占地少,能承受大的荷重,,電纜相互間互不影響,,比較安全。

1 h8 C5 w5 q5 `& D

53,、何謂電纜長期允許載流量,?
答:電纜長期允許載流量是指在電纜內通過規定電流時,,在熱穩定后,電纜導體達到長期允許工作溫度時的電流數值,。

0 a5 ~; x3 E; P5 ]- z

54,、決定電纜長期允許載流量的因素有哪些?
答:有以下三個因素決定:
(1)
電纜的長期容許工作溫度,;
(2)
電纜本身的散熱性能,;
(3)
電纜裝置情況及周圍環境的散熱條件。

9 f. t! P! x; |) U1 r% Q

55,、電纜的敷設方式有幾種,?
答:有以下幾種:
(1)
直埋在地下;
(2)
安裝在電纜溝內,;
(3)
安裝在地下隧道內,;
(4)
安裝在建筑物內部墻上或天棚上;
(5)
安裝在橋架上,;
(6)
敷設在排管內,;
(7)
敷設在水底。

& r9 t3 _: q/ |: m4 d

56,、如何進行電纜管的連接工作,?
答:電纜管連接時,必須用扣和管接頭連接,,如采用焊接時,,不能直接對焊,連接處要套上一段粗管再進行焊接,,以免焊渣掉入管內,。

3 @; }! L7 {1 n, \ X& x0 s

57、制作電纜頭時,,對上下扳彎電纜芯線有何要求,?
答:扳彎線芯時,不得損傷紙絕緣,,芯線的彎曲半徑不得小于電纜線芯的10倍,。制作時要特別小心,應使線芯彎曲部分均勻受力,,否則極易損傷絕緣紙,。

* A& x+ J. L. ]7 t( m

58、簡述塑料電纜的熱收縮密封法,。
答:熱縮法適用于中,、低壓橡、塑電纜接頭和終端頭的密封,,也可適用于不滴流和黏性浸漬絕緣電纜,。采用交聯聚乙烯型和硅橡膠型兩大類遇熱后能均勻收縮的熱收縮管,。將這種管材套于預定的粘合密封部位,并在粘和部位涂上熱熔膠,,當加熱到一定溫度后,,熱縮管將收縮,同時熱熔膠熔化,,待自然冷卻后即形成一道良好的密封封層,。

1 Z) m- q" o9 \ v

59、用電動彎管機彎制電纜保護管時應注意什么,?
答:(1)彎管機應由了解其性能并熟悉操作知識的人員操作,;
(2)
使用前必須進行檢查,按鈕,、操作把手,、行程開關應完好,彎管機必須可靠接地,;
(3)
選用符合要求的模具,,確定好所需要的彎曲半徑;
(4)
施工場地周圍,,應有充足的活動范圍,;
(5)
使用時待空轉正常后,方可帶負荷工作,,運行中,,嚴禁用手腳接觸其轉動部分;
(6)
工作完畢應及時停電,,釋放油壓,。

5 a% X7 R$ D/ p' k: _8 W

60、電纜清冊的內容及電纜編號的含義是什么,?
答:電纜清冊是施放電纜和指導施工的依據,,運行維護的檔案資料。應列入每根電纜的編號,、起始點、型號,、規格,、長度,并分類統計出總長度,,控纜還應列出每根電纜的備用芯,。
電纜編號是識別電纜的標志,故要求全廠編號不重復,,并且有一定的含義和規律,,能表達電纜的特征,。
61
、電纜目前采用的敷設方法可分為幾類,?
答:(1)人工敷設,,即采用人海戰術,在一人或多人協調指揮下,,按規定進行敷設,;
(2)
機械化敷設,即采用滾輪,、牽引器,、輸送機,通過一同步電源進行控制,,比較安全,;
(3)
人工和機械相結合,有些現場由于轉彎較多,,施工難度大,,全用機械較困難,所以采用此法,。

# k4 E" L t# f

62,、控制二次回路接線應符合哪些要求?
答:(1)按圖施工接線正確,;
(2)
導線的電氣連接應牢固可靠,;
(3)
盤柜內的導線不應有接頭,導線芯線應無損傷,;
(4)
電纜芯線端部應標明其回路編號,,編號應正確,字跡清晰且不易脫色,;
(5)
配線應整齊,、清晰、美觀,,導線絕緣應良好,、無損;
(6)
每個接線端子的每側接線宜為一根,,最多不得超過兩根,。

* L* w5 S( [, e& c3 `/ B/ u

63、電纜排管有何要求,?
1)排管頂部至地面距離,,在廠房內為0.2m,人行道下為0.5m,一般地區為0.7m,;
(2)
在變更方向及分支處均應裝置排管井坑,,長度超過30mm時也應加設井坑;
(3)
井坑深度不小于0.8m,,人孔直徑不小于0.7mm,;
(4)
排管應有傾向井坑0.5%1%的排水坡度。

" U ~5 l: D- l4 }, q h+ W

64,、對于電纜導體連接點的電阻有何要求,?
答:要求連接點的電阻小而且穩定,連接點的電阻與相同長度,、相同截面的導體之比值,,對于新安裝的終端頭和中間頭,應不大于1,;對于運行中的終端頭和中間頭這個比值不應大于1.2,。

6 J+ g+ J( `8 D6 a

65、電纜接頭和中間頭的設計應滿足哪些要求,?
答:應滿足的要求有:
(1)
耐壓強度高,,導體連接好;
(2)
機械強度大,,介質損失�,。�
(3)
結構簡單,,密封性強,。

4 R+ Z: x+ ^2 D/ \

66、什么是電纜故障,?有幾種常見的類型,?
答:電纜故障是指電纜在預防性試驗時發生絕緣擊穿或在運行中,因絕緣擊穿,、導線燒斷等而迫使電纜線路停電的故障,。常見的故障有接地故障、短路故障,、斷線故障,、閃絡性故障和混合型故障等。

7 ]" G8 r0 `; [. m7 ?7 G2 n

67,、如何處理電纜線路的單相接地故障,?
答:電纜線路單相接地故障一般來說,電纜導體的損傷只是局部的,,如果屬于機械損傷,而故障點附近的土壤又較干燥時,一般可進行局部修理,,加添一只假接頭,,即不將電纜芯鋸斷,僅將故障點絕緣加強后密封即可,。

; l) i$ Y$ Z" v' x

68,、電力電纜在敷設前應進行哪些試驗和檢查?
答:敷設前應檢查電纜的型號,、規格及長度是否符合要求,,是否有外力損傷,低壓電纜用1000V兆歐表遙測絕緣電阻,,阻值一般不低于10MΩ,,高壓電纜用2500V兆歐表搖測阻值一般不抵于400MΩ

- s" a b) _, W2 F. b: T

69,、主廠房內敷設電纜時一般應注意什么,?
答:在主廠房內敷設電纜時一般應注意:
(1)
凡引至集控室的控制電纜宜架空敷設;
(2)6KV
電纜宜用隧道或排管敷設,,地下水位高處亦可架空或用排管敷設,;
(3)380V
電纜當兩端電纜在零米時宜用隧道、溝或排管,,當一端設備在上,、一端在下時,可部分架空敷設,,當地下水位較高時,,宜架空。

+ J% `0 T' L5 \0 ]! O: q

70,、電力電纜的內屏蔽層與外屏蔽層各在什么部位,?采用什么材料?有何作用,?
答:為了使絕緣層和電纜導體有較好的接觸,,消除導體表面的不光滑引起的導體表面電場強度的增加,一般在導體表面包有金屬化紙或半導體紙帶的內屏蔽層,。為了使絕緣層和金屬護套有較好的接觸,,一般在絕緣層外表面包有外層屏蔽層。外屏層與內屏層的材料相同,,有時還外扎銅帶或編織銅絲帶,。

/ e9 A% @5 V3 n2 W6 q# o

71、簡述環氧樹脂復合物的構成及性能,。
答:環氧樹脂復合物由環氧樹脂加入硬化劑,、填充劑增韌劑和稀釋劑組成,。具有以下性能:
    (1)
有足夠的機械強度;
    (2)
電氣性能優良,;
    (3)
電氣性能穩定,;
(4)
與有色金屬有足夠的黏附力;
(5)
耐腐蝕性好,;
(6)
戶外使用時,,耐雨、耐光,、耐濕熱,。

, I9 ]1 ?: j5 n7 Y+ }0 \1 e

72、單芯電纜護套一端接地方式中為什么必須安裝一條沿電纜平行敷設的回流線,?
答:在金屬護套一端接地的電纜線路中,,為確保護套中的感應電壓不超過允許標準,必須安裝一條沿電纜線路平行敷設的導體,,且導體的兩端接地,,這種導體稱為回流線。當發生單相接地故障時,,接地短路電流可以通過回流線流回系統中心點,,由于通過回流線的接地電流產生的磁通抵消了一部分電纜導線接地電流所產生的磁通,因而可降低短路故障時護套的感應電壓,。

( [/ j, e. A3 ?# X- N

73,、電纜工程可劃分為幾個項目?
答:(1)工地運輸:包括工程材料從倉庫到施工點的裝卸,、運輸和空車回程,。
(2)
地方工程:包括路面開挖、隧,、溝道施工等,。
(3)
敷設工程:包括敷設、中間頭制作,、掀蓋板,、埋管、校潮,、牽引頭制作等,。
(4)
兩端工程:包括支、吊橋架和其基礎的制作安裝,,終端頭制作,,油壓力和信號裝置的安裝,名種電氣性能測試等,。
(5)
塞止工程:包括充油電纜塞止頭制作,,供油箱,、自動排水及信號裝置的安裝等。
(6)
接地工程:包括絕緣接頭,、換位箱,、保護器、接地箱安裝等,。

- a. I: N4 j/ o. e+ w) B0 e' d' d

73、電纜工程可劃分為幾個項目,?
答:(1)工地運輸:包括工程材料從倉庫到施工點的裝卸,、運輸和空車回程。
(2)
地方工程:包括路面開挖,、隧,、溝道施工等。
(3)
敷設工程:包括敷設,、中間頭制作,、掀蓋板、埋管,、校潮,、牽引頭制作等。
(4)
兩端工程:包括支,、吊橋架和其基礎的制作安裝,,終端頭制作,油壓力和信號裝置的安裝,,名種電氣性能測試等,。
(5)
塞止工程:包括充油電纜塞止頭制作,供油箱,、自動排水及信號裝置的安裝等,。
(6)
接地工程:包括絕緣接頭、換位箱,、保護器,、接地箱安裝等。

4 B: o2 ~; T, F

74,、電纜線路的驗收應進行哪些檢查,?
答:(1)電纜規格應符合規定,排列應整齊,,無損傷,,標牌齊全、正確,、清晰,;
(2)
電纜的固定彎曲半徑,、有關距離及單芯電力電纜的金屬護層的接線應符合要求;
(3)
電纜終端,、中間頭不滲漏油,,安裝牢固,充油電纜油壓及表計整定值應符合要求,;

/ d& h% B4 t+ J8 o3 O

(4)接地良好,;
(5)
電纜終端相色正確,支架等的金屬部件油漆完整,;
(6)
電纜溝及隧道內,、橋架上應無雜物,蓋板齊全,。

_: g. U+ e+ i. Z/ ~5 W

75,、電纜線路正序阻抗測量過程中有什么要求?
答:電纜導體的交流電阻和電纜三相同感抗的相量和稱為正序阻抗,。
電纜線路的正序阻抗一般可在電纜盤上直接測量,,測量時一般使用較低的電壓,因此,,需要用降壓變壓器進行降壓,,降壓器采用星形接線,容量一般為10kVA以上,,有較廣的電壓調節范圍,,測量時交流電源應比較穩定,以保證測量時電流達到規定的要求,,實際電壓表的讀數值必須是電纜端的電壓,,試驗電流最好接近電纜長期允許載流量,測讀各表計的數值時,,合上電流后同時讀取三個表的數值,。

Z) U( [1 G# R

76、根據《電業生產安全規定》,,電氣工作人員必須具備的條件是什么,?
答:必須具備下列條件:
(1)
經醫生鑒定身體健康,無妨礙工作的病癥,;
(2)
具備必要的電氣知識,,按其職務和工作性質掌握相關的規程、專業技術及安全操作技術,,并經考試合格,;
(3)
熟練掌握觸電急救方法。

0 k* U8 {% L/ G7 L( S5 c, n


77,、電纜在運輸裝卸過程中應注意什么,?
答:(1)在運輸裝卸過程中,,不應使電纜及電纜盤受到損傷,嚴禁將電纜盤直接由車上推下,,電纜般不應平放運輸,,平放貯存。
(2)
運輸或滾動電纜盤前,,必須保證電纜盤牢固,,電纜繞緊、充油電纜至壓力油箱間的油管應固定,,不得損傷,,壓力油箱應牢固,壓力指示應符合要求,。

9 T: |) ]5 r! [# v+ q4 i

78、電纜防火有哪些措施,?
答:(1)采用阻燃電纜,;
(2)
采用防火電纜托架;
(3)
采用防火涂料,;
(4)
電纜隧道,、夾層出口等處設置防火隔墻、防火擋板,;
(5)
架空電纜應避開油管道,、防爆門,否則應有要取局部穿管或隔熱防火措施,。
79
,、選擇電力電纜的截面應從哪幾個方面考慮?
答:應考慮如下幾個方面:
(1)
電纜長期允許通過的工作電流,;
(2)
一旦短路時的熱穩定性,;
(3)
線路上的電壓降不能超出允許工作范圍。
80
,、電力電纜和架空線比較有哪些優點,?
答:(1)運行可靠,由于安裝在地下等隱蔽處,,受外力破壞小,,發生故障的機會較少,供電安全,,不會給人身造成危害,;
(2)
維護工作量小,不需頻繁的巡檢,;
(3)
不需架設桿塔,;
(4)
有助于提高功率因數,。 

2#
發表于 2006-11-19 14:51:35 | 只看該作者

Re: 電線電纜及附件知識問答

長見識,學習了,,多謝,!
3#
發表于 2006-11-23 19:53:53 | 只看該作者

Re: 電線電纜及附件知識問答

多謝謝了,辛苦
4#
發表于 2006-11-24 16:18:22 | 只看該作者

Re: 電線電纜及附件知識問答

謝謝! \6 W/ l% F) m
5#
發表于 2006-11-24 16:36:28 | 只看該作者

Re: 電線電纜及附件知識問答

CCTV的小丫會不會問上面的問題哦!
6#
發表于 2009-5-28 04:51:31 | 只看該作者
樓主寫得好長細啊~~~見認了~~
7#
發表于 2009-5-28 11:17:48 | 只看該作者
很有用,,現場工作可參考,。
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-4-22 10:30 , Processed in 0.067431 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表