①系統無+24V; COM輸出 用萬用表量系統出線端,,看這兩點輸出電壓是否正常或存在,,若電壓不存在,,則為系統故障,,需更換主板或送廠維修 ! w7 Y3 D+ |/ t, Q
②系統有+24V; COM輸出,但與刀架發信盤連線斷路,;或是+24V對COM地短路
/ n$ {/ W. r, h, k/ Q! W用萬用表檢查刀架上的+24V,、COM地與系統的接線是否存在斷路;檢查+24V是否對COM地短路,,將 +24V 電壓拉低 ! M: W; z2 L; b" Q, h0 C
③系統有+24V; COM輸出,,連線正常,發信盤的發信電路板上 +24V 和COM地回路有斷路
4 @" H' ~% m R8 V ~8 x4 ]" A& M發信盤長期處于潮濕環境造成線路氧化斷路,,用焊錫或導局匦逻B接
s: F+ D! k. |2 q P0 R0 O④刀位上+24V電壓偏低,,線路上的上拉電阻開路 8 G, J- h) A- q4 ^7 f% B
用萬用表測量每個刀位上的電壓是否正常,如果偏低,,檢查上拉電阻,,若是開路,則更換1/4W2K 上拉電阻* F; y4 m9 R8 ~% \% s+ d
⑤系統的反轉控制信號TL-無輸出
/ O4 T: Y# e- x用萬用表量系統出線端,,看這一點的輸出電壓是否正�,;虼嬖冢綦妷翰淮嬖�,,則為系統故障,,需更換主板或送廠維修
& b. R6 u! t7 p5 }; I' _7 k! ^% P5 p7 o⑥系統有反轉控制信號TL-輸出,但與刀架電機之間的回路存在問題
& d( J" z7 I5 b% S: C N* D檢查各中間連線是否存在斷路,,檢查各觸點是否接觸不良,,檢查強電柜內直流繼電器和交流接觸器是否損壞5 n% G- p: d6 B: G
⑦刀位電平信號參數未設置好
+ ~7 o* a4 V0 j% K- ?. |檢查系統參數刀位高低電平檢測參數是否正常,修改參數 1 `- _& P! p2 W
⑧霍爾元件損壞/ A- w7 L" [) D3 B" |
在對應刀位無斷路的情況下,,若所對應的刀位線有低電平輸出,,則霍爾元件無損壞,否則需更換刀架發信盤或其上的霍爾元件,。一般四個霍爾元件同時損壞的機率很小7 s+ ?" s s- G" u
⑨磁塊故障,,磁塊無磁性或磁性不強
* o- C; o) }" S3 C更換磁塊或增強磁性,若磁塊在刀架抬起時位置太高,,則需調整磁塊的位置,,使磁塊對正霍爾元件
) Q( r8 n1 B! X$ z! h$ e1 k1 Y) W$ m! _: J
![]() |
|