①系統無+24V; COM輸出 用萬用表量系統出線端,看這兩點輸出電壓是否正�,;虼嬖冢綦妷翰淮嬖�,,則為系統故障,,需更換主板或送廠維修
8 r O9 L( U9 n+ T6 F②系統有+24V; COM輸出,,但與刀架發信盤連線斷路;或是+24V對COM地短路
d/ y! s) R+ c8 z& ` J用萬用表檢查刀架上的+24V,、COM地與系統的接線是否存在斷路,;檢查+24V是否對COM地短路,將 +24V 電壓拉低
2 K4 {+ [' _7 b$ N& {* ^- g. |③系統有+24V; COM輸出,,連線正常,,發信盤的發信電路板上 +24V 和COM地回路有斷路 & ]; g6 e$ r7 P4 C b7 q' y. D
發信盤長期處于潮濕環境造成線路氧化斷路,用焊錫或導局匦逻B接 1 v6 j6 z9 q5 F) u( t# M0 y3 F& ^
④刀位上+24V電壓偏低,,線路上的上拉電阻開路
# x; k% S! a: S3 R: \2 Q0 \用萬用表測量每個刀位上的電壓是否正常,,如果偏低,檢查上拉電阻,,若是開路,,則更換1/4W2K 上拉電阻
: e ^ E( m6 J⑤系統的反轉控制信號TL-無輸出
( E' e/ X! C0 |用萬用表量系統出線端,看這一點的輸出電壓是否正�,;虼嬖�,,若電壓不存在,則為系統故障,,需更換主板或送廠維修 F: J/ G4 Z" g/ k1 Z
⑥系統有反轉控制信號TL-輸出,,但與刀架電機之間的回路存在問題
. q- B; N+ N& M! [0 n) W) R) x4 Z檢查各中間連線是否存在斷路,檢查各觸點是否接觸不良,,檢查強電柜內直流繼電器和交流接觸器是否損壞1 H1 K& p+ z( E; A5 P* l d y
⑦刀位電平信號參數未設置好7 [) {0 T0 ^2 @' r# D
檢查系統參數刀位高低電平檢測參數是否正常,,修改參數
7 Z- C+ ?% J6 O i& `7 [⑧霍爾元件損壞
% N$ `$ b$ R( A! ~在對應刀位無斷路的情況下,若所對應的刀位線有低電平輸出,,則霍爾元件無損壞,,否則需更換刀架發信盤或其上的霍爾元件。一般四個霍爾元件同時損壞的機率很小
* Y [" k# r; E; e9 C5 {6 Y⑨磁塊故障,,磁塊無磁性或磁性不強
3 d& w& p* c) q9 y更換磁塊或增強磁性,,若磁塊在刀架抬起時位置太高,則需調整磁塊的位置,,使磁塊對正霍爾元件