/ L6 s% L5 O7 \4 p看了你的烘房圖,我認為主要有以下幾點:9 g+ L" R9 w5 R. E4 o
1.高度過高,工件低,上下溫差大,所以工件的上下的濕度相差也大.解決方法加高工件在烘房中的位置.
# t3 l( c0 N/ f) W5 }! _% q) M2,工件密度過大,間距太小,空氣不流通.解決方案,A.減少工件數量,加大間距.與墻壁保持一定的距離.B,增加風機,強制循環(huán).. O) n, a$ k# ]0 E# o) ~8 k1 O
3.只有出氣口,沒有進氣口.排濕效率不高.合適的位置加裝可調開度的進氣口.
. J4 m3 Q7 m3 J. W5 |7 A% L/ [4.排濕口的開度.最好可調.(位置和個數也需要進一步確認.,但你現(xiàn)在不太好改,暫不考慮.)0 X& |, z9 F: ?, A/ N
5.排濕的不同時期,需要不同的溫度和空氣流速.和進氣,排氣的開度.以提高效率和節(jié)能.同時保證表里如一的濕度.這個可在電氣上解決.
6 Y: K X! o0 _; z# h. Q2 H通過以上方法,制定一個工藝的表格,多次試驗找出最經濟合理的工藝方案. |