本帖最后由 斷刀 于 2010-11-26 17:20 編輯
- F# [6 i# |% f5 O; q X/ W* L, m
看了你的烘房圖,我認為主要有以下幾點:
1 e; M4 j% Q3 X8 L1.高度過高,工件低,上下溫差大,所以工件的上下的濕度相差也大.解決方法加高工件在烘房中的位置.5 P3 t, l5 t* j9 Y) o4 b" S( M5 X
2,工件密度過大,間距太小,空氣不流通.解決方案,A.減少工件數量,加大間距.與墻壁保持一定的距離.B,增加風機,強制循環.( @7 E( w5 B2 t y
3.只有出氣口,沒有進氣口.排濕效率不高.合適的位置加裝可調開度的進氣口.9 F7 y. Y/ i9 S1 x; f: {4 q- F
4.排濕口的開度.最好可調.(位置和個數也需要進一步確認.,但你現在不太好改,暫不考慮.)5 ]2 A8 i! d2 o7 K) Q* i
5.排濕的不同時期,需要不同的溫度和空氣流速.和進氣,排氣的開度.以提高效率和節能.同時保證表里如一的濕度.這個可在電氣上解決.* C4 O9 B# M4 s# W' ]7 B- ]
通過以上方法,制定一個工藝的表格,多次試驗找出最經濟合理的工藝方案. |