Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,,請教]
現有一臺檢測設備,,用PLC檢測某一開關接點是否導通,開關連接110V或220V交流電,。- x3 Y x% q, H& C$ S& u& y
$ F5 G8 t7 L0 E- v" T8 q$ x7 b
因為設備是用作電氣開關性能檢測,,所以要求檢測電路的時滯盡可能小,控制在1ms內,。
! Q* `, G3 K& Q* y# \
3 I$ M- U+ m+ u( [現有的電路只能做到6-10ms,,無法滿足要求。(附上電路示意圖)
5 z% [3 @) D( r b8 a3 ]% H+ {+ y# {9 ]4 I8 F2 x' `
4 I/ v7 ]4 X) p% W3 n
從設計角度來說,我們用PLC來做這塊輸入點的時候常用以下方式:
% s+ v+ O2 r, ~$ m; u! o接近開關-> LC輸入點-> LC輸出點->中間繼電器->設備動作完成* i- M1 F G' F: E
" w7 Y4 u( j7 S2 B# Q8 Y4 P! k* g% f你現在所述的問題其實并不是說從接近開關->設備動作完成這段時間不夠!
6 i, Z% P6 A3 {
& K3 G0 H0 D8 P; [而是中間繼電器->設備動作完成這塊動作的時間達不到你的需求!, Y, v0 N/ A2 V
, y- h( p, @+ {' m5 H1 p
根據你在圖中的示意圖,我重復一下如下~~
( f7 {4 Y' L$ Q3 s9 _" T& z7 l利用中間繼電器輸出100~230V的AC(交流)然后通過變壓器->整流濾波電路->光耦隔離->輸出5V或24V~~~
+ |! F1 y& C9 z) o' N$ y0 z
8 a/ W' {) e% h& q1 q你明白這之間響應時間為什么長嗎?
) x( h! p$ K/ d2 [6 @& ~
0 b5 K' ]% f3 b9 b) a5 u呵呵,可能聰明的你通過這段分析你已經發現問題了~~~' d! e' W. k" P) j% Z: w; _: S; J
- Q. H) i/ g. t) Q* [ N2 d5 j所以,我們現場轉一下思路:
6 {9 M0 `/ X. Q5 C' o- f6 M6 b我們能不能用中間繼電器直接輸出一個5V或者是24V的電源呢?
% u- X9 ?% ?" F! Y& l8 g/ Y `* N4 {. d. E- K, D* K/ w& C( Z, U( d
OK
) }2 g" d1 f3 V# V7 N我們有目標了,然后我接下來回答這個問題+ t) `! b5 k: D0 o/ U$ _
& ~; p7 G. J# _' J/ Y4 l9 }5V或24V我們能不能用一個電路板來完成?如果可以做到,那么響應時間能不能達到1MS呢?+ G# g- H0 `& F3 X
. b* V, S2 J: P& T! H# Q% O呵呵,開門造車已經提供了一種方案,這方案可行,不過有些成本及技術上的難點.對于我們應用技術工程人員來說,開門造車提供的是一種我們實在無計可施的方案 呵呵. G) S( s% A' t. J0 Y1 I
0 ~9 Z9 a! B4 D3 M( g7 W% T8 c2 ?
好了,我直接說我的方案吧% u6 o0 j5 Y; K3 V6 \4 `
一般PLC上都能提供一個24V的直流電源(我比較熟悉三菱的,三菱上面有這樣的構造,當然,臺達,西門子等也是有的),我們可以直接使用24V的直流電源來控制! \1 _' q [+ \7 N3 \% ], W
7 T3 \8 @+ r0 C$ {# L響應速度沒有仔細估算過,但是1MS應該能做到的,你和電氣工程人員把這塊改好再看看
( b# s& g* z9 {$ q+ W3 k1 ?( m' _' d+ Y# K# L" I
總結:
+ |9 h3 d6 `- a; {) a# p! v; s+ {( k }如果我們直接從繼電器控制24V的電源輸出,我們完全可以省去你圖中絕大多數的電器元件(因為這些功能都依靠PLC的內部元件來完成了),響應速度完全可以達到你的要求!
4 |) h4 S. A6 |( T7 F: j3 K/ E7 `& M, \
) i* v0 t. d& t" l H |3 W+ J- ~
PS1( O7 X& r% @0 T
如果需要5V的話,可以用電阻的串并聯來完成,可以比較精確的自制一個24V->5V的直流電
( O+ Q0 C+ W# \' r n2 J4 A9 U& f5 S$ D! k& U* X7 B0 f
PS2
. p- k( }/ @2 v2 f1 N$ X3 ]2 a補充建議,接近開關也是有響應時間,如果你覺得速度還不夠理想,可以嘗試改善接近開關的響應時間
, l6 d6 W' ]+ Q3 f0 Q若PLC的24V直流電還是不夠快的完成你的功能,請獨立采用24V的開關電源來做前期輸入(如果功率不夠也可以用此法來做)
0 m! K* V) q+ n4 a! E4 A |: { k7 F8 ~6 c5 h* U/ y
PS3
) y8 @/ I+ a I本人做電氣工作1.5年,大小做過8個全項目,呵呵~~~
% d& V+ N) X" V- b3 t8 o0 M如果還有問題可以在此貼接著討論~~~( G* g. d2 p6 K1 r1 ^4 [( G
同時也希望其他高人說說你們的想法來討論~~~