4989| 11
|
臺達變頻器,,求助 |
| ||
| ||
點評
不可能初始化就可以了。初始化后頻率指令和運轉指令是來自鍵盤設定,。模擬量控制和端子控制要改下參數才行,。
VFD—B系列02—00要改成1,02—01也要改成1才可以,。
其他要改的參數就多了,,不信一初始化就剛好是你要的
| ||
點評
基本控制線就這些,,模擬量,,正,反啟動,,報警,。
你看下02—00和02—01不就得了嗎?是1就妥了,。
| ||
| ||
| ||
點評
KND就是山寨FANUC系統的
西門子,F(xiàn)ANUC說明書在網上能下到,,可以看看,。但說解決具體問題,書上講的遠不夠,。
| ||
小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,,浙公網安備33038202004372號 )
GMT+8, 2025-2-14 11:46 , Processed in 0.059295 second(s), 20 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.